11.02.2025 в 16:12:54
Ещё один вариант схемы.
Не знаю как сделать на 2 или 3 УЗО.
И вопрос про УЗДП, куда его засунуть?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
11.02.2025 в 16:30:25
в какой-то момент пытливый взор отца обнаружил в квартире сына дополнительную комнату - спальню ? надоже..
Да, это я.
11.02.2025 в 16:37:23
1ynn написал 11.02.2025 в 16:12
Ещё один вариант схемы.
Не знаю как сделать на 2 или 3 УЗО. И вопрос про УЗДП, куда его засунуть?
2х УЗО по миниму хватит, более - на ваш вкус. Лишние ав на свет - ранее писал. Забытые потребители - тоже...
УЗДП - тут Мадонна главный специалист)
11.02.2025 в 17:31:15
BV написал 11.02.2025 в 16:37 тут Мадонна главный специалист)
с этим не поспоришь.. Вы своей ерундой забили уже всем головы. Человек-ТС стал несовсем адекватен. Куда и что ставить - я уже говорила, имеет смысл повторять только когда тебя хотят услышать. Ну или кто-то в опасности.
Да, это я.
11.02.2025 в 18:01:55
MADONNA, Нет, квартира однокомнатная, в ней просто отгородили место под отдельную спальню! Размером чуть больше кровати!
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
11.02.2025 в 18:05:17
MADONNA, Ну так куда же ставить УЗДП, на каждую линию после УЗО или одно после УЗМ?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
11.02.2025 в 18:09:24
BV написал 09.02.2025 в 23:04
2-3 УЗО на однушку. 2 линии - освещение.... Далее примерно как нарисовано. Если духовка - отдельная ..... Отдельной духовки не будет, она в составе эл.плиты.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
11.02.2025 в 18:56:31
1ynn написал 11.02.2025 в 18:05
MADONNA, Ну так куда же ставить УЗДП, на каждую линию после УЗО или одно после УЗМ?
Без УЗМ до сих пор все было нормально? УЗДП предназначено для отключения линии в случае возникновения на ней дуги. Наиболее опасны в этом отношении розетки - в комнате прежде всего, там горючие материалы. Светильники на потолке тоже отчатси опасны - особенно если вдоль карнизов со шторами. Ванна не загорится, на кухне посмотри где могут быть источники возгорания с импульсными блоками и в соседстве с горючими матеиалами (мебель, шторы.) Плодить УЗО без необходимости - это просто трата денег и понижение надежности системы. Использование толстых проводников - как это не странно покажется некоторым специалистам по всем вопросам - так же понижает надежность. Если захочешь - объясню почему.
Да, это я.
11.02.2025 в 19:21:19
MADONNA написал 11.02.2025 в 18:56
Без УЗМ до сих пор все было нормально?
УЗМ у меня было на всех вариантах схемы!
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
11.02.2025 в 19:31:49
1ynn написал 11.02.2025 в 19:21
УЗМ у меня было на всех вариантах схемы!
вопрос совершенно иначе звучит - у тебя в этой квартире когда нибудь были проблемы от отсутствия УЗМ? Напомню - сейчас его нет, он только на схеме. Схема построена от балды. Что то кто то где то сказал. попробуй рассуждать логически. Что в твоей жизни станет лучше от того, что добавится УЗМ? Про остальные компоненты твоего щитка я тоже поинтересуюсь - но позднее.
Да, это я.
11.02.2025 в 19:50:21
1ynn написал 11.02.2025 в 18:09
Отдельной духовки не будет, она в составе эл.плиты.
Зря, но вам видней. Если плита - 6мм2 по нормам.