1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

11.02.2025 в 16:12:54

Ещё один вариант схемы. 1000009819 Не знаю как сделать на 2 или 3 УЗО. И вопрос про УЗДП, куда его засунуть?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Вложение
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6527

11.02.2025 в 16:30:25

в какой-то момент пытливый взор отца обнаружил в квартире сына дополнительную комнату - спальню ? надоже..

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116971

11.02.2025 в 16:37:23

1ynn написал 11.02.2025 в 16:12

Ещё один вариант схемы.

Не знаю как сделать на 2 или 3 УЗО. И вопрос про УЗДП, куда его засунуть?

2х УЗО по миниму хватит, более - на ваш вкус. Лишние ав на свет - ранее писал. Забытые потребители - тоже...

УЗДП - тут Мадонна главный специалист)

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6527

11.02.2025 в 17:31:15

BV написал 11.02.2025 в 16:37 тут Мадонна главный специалист)

с этим не поспоришь.. Вы своей ерундой забили уже всем головы. Человек-ТС стал несовсем адекватен. Куда и что ставить - я уже говорила, имеет смысл повторять только когда тебя хотят услышать. Ну или кто-то в опасности.

0

Да, это я.

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

11.02.2025 в 18:01:55

MADONNA, Нет, квартира однокомнатная, в ней просто отгородили место под отдельную спальню! Размером чуть больше кровати!

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

11.02.2025 в 18:05:17

MADONNA, Ну так куда же ставить УЗДП, на каждую линию после УЗО или одно после УЗМ?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

11.02.2025 в 18:09:24

BV написал 09.02.2025 в 23:04

2-3 УЗО на однушку. 2 линии - освещение.... Далее примерно как нарисовано. Если духовка - отдельная ..... Отдельной духовки не будет, она в составе эл.плиты.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6527

11.02.2025 в 18:56:31

1ynn написал 11.02.2025 в 18:05

MADONNA, Ну так куда же ставить УЗДП, на каждую линию после УЗО или одно после УЗМ?

Без УЗМ до сих пор все было нормально? УЗДП предназначено для отключения линии в случае возникновения на ней дуги. Наиболее опасны в этом отношении розетки - в комнате прежде всего, там горючие материалы. Светильники на потолке тоже отчатси опасны - особенно если вдоль карнизов со шторами. Ванна не загорится, на кухне посмотри где могут быть источники возгорания с импульсными блоками и в соседстве с горючими матеиалами (мебель, шторы.) Плодить УЗО без необходимости - это просто трата денег и понижение надежности системы. Использование толстых проводников - как это не странно покажется некоторым специалистам по всем вопросам - так же понижает надежность. Если захочешь - объясню почему.

0

Да, это я.

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

11.02.2025 в 19:21:19

MADONNA написал 11.02.2025 в 18:56

Без УЗМ до сих пор все было нормально?

УЗМ у меня было на всех вариантах схемы!

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6527

11.02.2025 в 19:31:49

1ynn написал 11.02.2025 в 19:21

УЗМ у меня было на всех вариантах схемы!

вопрос совершенно иначе звучит - у тебя в этой квартире когда нибудь были проблемы от отсутствия УЗМ? Напомню - сейчас его нет, он только на схеме. Схема построена от балды. Что то кто то где то сказал. попробуй рассуждать логически. Что в твоей жизни станет лучше от того, что добавится УЗМ? Про остальные компоненты твоего щитка я тоже поинтересуюсь - но позднее.

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116971

11.02.2025 в 19:50:21

1ynn написал 11.02.2025 в 18:09

Отдельной духовки не будет, она в составе эл.плиты.

Зря, но вам видней. Если плита - 6мм2 по нормам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.