27.01.2025 в 19:12:14
terra77 написал 27.01.2025 в 19:01
Естественно, электрическая прочность резистора тоже должна быть не менее 400В.
Если правильно помню - не менее 2 кВ по испытаниям.
27.01.2025 в 20:47:13
BV написал 27.01.2025 в 19:12
Если правильно помню - не менее 2 кВ по испытаниям.
Благодарю за существенное уточнение. Конденсатор должен выдерживать перегрузки не менее используемых в фильтрующих цепях бытовых приборов, для типа Y2 это до 5кВ, а если используется промышленное оборудование, то тип Y1 до 8кВ. Также они конструктивно отличаются от обычных тем, что при пробое уходят в обрыв, а не в КЗ. Такие же характеристики должны быть и у резистора. Плюс, их обязательная механическая защита на случай разрыва или возгорания. В общем, решение точно не для домохозяек.
27.01.2025 в 20:53:06
terra77 написал 27.01.2025 в 20:47
Плюс, их обязательная механическая защита на случай разрыва или возгорания
Плюс.... На блоках питания, на плате, между сетевой частью и низковольтной делается разрез платы, или как минимум большая граница по диэлектрику от пробоя....
Итого....имеет смысл колхоз?)
27.01.2025 в 20:55:48
terra77 написал 27.01.2025 в 20:47
Такие же характеристики должны быть и у резистора.
И кому в голову придет искать специальные резисторы?
Можете такие найти навскидку?
27.01.2025 в 21:36:52
BV написал 27.01.2025 в 20:55
И кому в голову придет искать специальные резисторы? Можете такие найти навскидку?
Навскидку яндекс предлагает китайские стеклянные резисторы RI80 на 10кВ. Думаю, что есть и другие.
28.01.2025 в 00:42:54
А лифтовые шахты ведь должны быть заземлены, может быть, от лифта как-то подтянуть PE?
28.01.2025 в 10:27:35
XBOCT написал 26.01.2025 в 04:07
Второй этаж, можно теоретически кабель в окно кинуть и в землю воткнуть :))
Если уж тянуть, то 10мм2 во ВРУ дома.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу