BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122962

27.01.2025 в 00:09:50

Lvenka_anna написал 26.01.2025 в 23:43

BV, так он там всю жизнь был, этот кран.. и раньше на этом месте плита стояла

Про кран - не могу точно сказать - с нормативом не помню, возможно был московский....

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9624

27.01.2025 в 11:21:06

...

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9624

27.01.2025 в 11:21:06

MADONNA написал 26.01.2025 в 23:18

ничего, я подожду. С удовольствием развею твои мифы)))

  1. Вот эта подводка вспыхнула от тока(будем током называть) плиты. Ток по шлангу к трубе, труба ноль, пыхх ... имхо! f (43)

  2. Здесь шланг дотрагивался до трубы или до плиты, не помню и не важно. (если на шланге была "фаза", то до трубы. Если на шланге ноль, то до плиты) Чик чик и дирка. f (74)

  3. Следующий герой проходил через стену. У них там пристройка к кухне была, на швеллерах. Опять таки на шланге ток, швеллер ноль. Не находили откуда воняет, вытащили, там так: f (78)

  4. Здесь гофра проходила за стиралкой. Где ток, где ноль, опять таки не важно, факт то, что от искры дыранулась гофра, ещё и загорелся газ. Результат на линолеуме. Это было ночью, хорошо хозяйка случайно встала. (куда?))) IMG_4803 Видно как и стиралка подгорела.

MADONNA написал 26.01.2025 в 22:34

А для чего там вообще эта втулка?

И? Не нужна?

0

10-40-99@mail.ru

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8932

27.01.2025 в 11:51:47

Славик64 написал 27.01.2025 в 11:21

И? Не нужна?

пока не вижу обоснования. Может быть ты прав - может быть нет. В любом случае - ты привел только фото, давай попробуем разобрать любое из них. Не крайнее - возьмем середину (убрать тенденциозные случаи. итак, фото №2 Шланг (допустим) дотрагивался до трубы или до плиты, не помню и не важно. (если на шланге была "фаза", то до трубы. Если на шланге ноль, то до плиты) 1.Как диэлектрическая вставка на газовой трубе предотвратила бы прогорание оплетки?

  1. как люди пользовались плитой под напряжением?
  2. почему не сработало УЗО? Разве при установке плиты газслужба не проверяет землю (4ом) и УЗО ?
  3. корпус плиты должен иметь заземление, это почти наверняка.

ответь на эти вопросы - и продолжим с фото №3

0

Да. Это я.

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9624

27.01.2025 в 12:01:05

MADONNA написал 27.01.2025 в 11:51

1.Как диэлектрическая вставка на газовой трубе предотвратила бы прогорание оплетки?

  1. Иногда одна(вставка) никак. Бывает надо на двух концах. Потому, что шланг по дороге может встретится с кем то. Холодильнтк/стиралка/микровол и т.п.

MADONNA написал 27.01.2025 в 11:51

как люди пользовались плитой под напряжением?

  1. Что значит как? Молча. Воткнули в розетку и нажимали на искру. (на кнопку или крутилку))

MADONNA написал 27.01.2025 в 11:51

почему не сработало УЗО? Разве при установке плиты газслужба не проверяет землю (4ом) и УЗО ?

  1. УЗО? Это кто такой? В старых домах их нет. У нас.

MADONNA написал 27.01.2025 в 11:51

корпус плиты должен иметь заземление, это почти наверняка.

  1. Опять таки. Кто такой заземление. Читай пункт 3.
0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9624

27.01.2025 в 12:03:31

MADONNA написал 27.01.2025 в 11:51

ответь на эти вопросы - и продолжим с фото №3

Чем первое фото не понравилось. Очень даже интересный случай. Как эл.сваркой отрезало.

0

10-40-99@mail.ru

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8932

27.01.2025 в 12:22:20

Славик64, вернемси на секундочку к исходному сообщению - Раменское, квартира и мутные газовщики (точнее, пока их призраки - но даже они напугали ТС) все обстоятельства говорят за то, что есть и земля и узо и суровый контроль. то есть твои шаблоны тут не совсем уместны. Но вернемся к ним. Стальная газовая труба - заземлена? может быть да - может быть частично. Тогда мы в случае утечки в плите получим потенциал на корпусе 220 (но никто его конечно не замечает) - и ток на заземляющую трубу - посредством .. гибкой подводки. теперь объясни, почему подводка в твоих примерах прогорела сбоку ??

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8932

27.01.2025 в 12:23:09

Славик64 написал 27.01.2025 в 12:03

Чем первое фото не понравилось. Очень даже интересный случай.

Это "на десерт".

Что значит как? Молча. Воткнули в розетку и нажимали на искру. (на кнопку или крутилку))

вопрос не как они поджигали газ - а как снимали//ставили кастрюли с плиты под напряжением? Ты сможешь/рискнешь это повторить?

0

Да. Это я.

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9624

27.01.2025 в 12:33:14

MADONNA написал 27.01.2025 в 12:22

то есть твои шаблоны тут не совсем уместны.

MADONNA, мои шаблоны относятся к этой штуке. (диэлектрику) Раменское ни при чём.

MADONNA написал 27.01.2025 в 12:22

Стальная газовая труба - заземлена?

Естественно нет. Дальше

MADONNA написал 27.01.2025 в 12:22

может быть

Пропустим.

MADONNA написал 27.01.2025 в 12:22

теперь объясни, почему подводка в твоих примерах прогорела сбоку ??

У тебя при эл. сварке деталь где горит? Куда электродом же тыкаешь. Здесь тоже так же, где шланг дотронулся до врага, там и дыра.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9624

27.01.2025 в 12:37:05

MADONNA написал 27.01.2025 в 12:23

вопрос не как они поджигали газ - а как снимали//ставили кастрюли с плиты под напряжением?

Я уже вроде говорил, что фаза не в прямом смысле фаза, полноценная.

MADONNA написал 27.01.2025 в 12:23

Ты сможешь/рискнешь это повторить?

В квартирных условиях можно и до полноценной фазы дотронуться. Разве нет?

Вон птичке на высоковольтных линиях сидят и ничё.)))

Один в поле не воин. Сказал какой то мужик.)

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9624

27.01.2025 в 12:41:42

MADONNA написал 27.01.2025 в 12:23

Это "на десерт".

Готовь. А мне пора бежать. Может с тела загляну. Целую.))))))))

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу