Славик64 написал 26.01.2025 в 22:52

Иногда корпус плиты становится фазой и через подводку бегит к трубе. Вот эта штука и не дает им встретится.

За статистику не ручаюсь, но наверное 99% случаев горелых подводок обошлось без пробоя фазы на корпус плиты.

MADONNA написал 26.01.2025 в 22:54

черех микросекунду обесточит узо. Для начала.

УЗО никак не поможет, и совсем не важно есть оно или нет.

Ну и время срабатывания УЗО не микросекунды - его можно посмотреть в техдоках.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115826

27.01.2025 в 14:33:34

https://atmosfera-profi-klimat.ru/catalog/vodonagrevateli/aksessuary-dlya-vodonagrevateley/philips-komplekt-dielektricheskikh-muft-static-care-dlya-vodonagrevateley-awh164-51-awh164-awh164-51/?ysclid=m6eyvwpciq904277119

примерно такие шли в комплекте приличных водогреев.

И это напрямую относится к теме обсуждения.

И к слову, газ котлы принципиально не отличаются от газ плиты с вилкой.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6014

27.01.2025 в 14:38:59

BV написал]

примерно такие шли в комплекте приличных водогреев. И это напрямую относится к теме обсуждения. .....

никакого отношения к газплите это не имеет - это проставки водяных труб, защитить трубки теплообменника в водогрее от электрокоррозии.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115826

27.01.2025 в 14:43:22

MADONNA написал 27.01.2025 в 14:38

никакого отношения к газплите это не имеет - это проставки водяных труб, защитить трубки .....

Вы просто не знаете, но гибкие подводки водогреев тоже случается отгорают. Речь исключительно про старые дома до 2000 года.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115826

27.01.2025 в 14:44:47

MADONNA, у вас есть газ.

Как подключен котел, плита к газовой магистрали?

Есть - ли заземление газовой трубы после ввода в дом?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6014

27.01.2025 в 15:18:17

BV написал 27.01.2025 в 14:43

Вы просто не знаете, но гибкие подводки водогреев тоже случается отгорают. Речь исключительно про .....

Водяные трубки отгорают? Синяя и красная проставки - для воды. Для газа = желтая.

BV написал 27.01.2025 в 14:44

MADONNA, у вас есть газ. Как подключен котел, плита к газовой магистрали? Есть - ли заземление .....

газкотел строго по проекту - нержавеющей гофрофигней. Но тут есть ньюансы - ПНД-труба под землей последние несколько метров имеет стальную кочергу, которая выходит у стены. Она не очень-то заземлена, в то же время нельзя сказать что электрического контакта с землей у нее нет. Хотя она имеет слой коррозионной защиты - не думаю что это можно считать какой-то электроизоляцией. Что дальше - я не знаю. Пробел, блин. Но что достоверно известно - что котел посредством электровилки заземлен. А вот гофра из нержи - имеет цанговое окончание с резиновым уплотнением - то есть с котлом может иметь контакт - а может и нет. то есть некоторая неопределенность.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6014

27.01.2025 в 15:20:05

Плита - 100% нержегофрой к металическому штуцеру с двух сторон. Плита заземлена через электрическую розетку.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8873

27.01.2025 в 15:23:55

BV написал 27.01.2025 в 13:31

неужели в "воздухе висит"?)

Ой. В голове была плита.)))

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115826

27.01.2025 в 15:27:59

MADONNA написал 27.01.2025 в 15:18

Водяные трубки отгорают?

Гибкая подводка ХВС с оплеткой к бойлеру. И потопы бывают.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115826

27.01.2025 в 15:29:03

MADONNA написал 27.01.2025 в 15:20

Плита - 100% нержегофрой к металическому штуцеру с двух сторон. Плита заземлена через электрическую .....

Клещи токовые имеются?

Изображение

На фото - ток через сильфонную подводку к плите.
Бывает и 30 ампер легко)

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6014

27.01.2025 в 15:29:03

BV написал 27.01.2025 в 15:27

Гибкая подводка ХВС с оплеткой к бойлеру. И потопы бывают.

сказки.

и газовой службе не относится.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6014

27.01.2025 в 15:29:36

BV написал 27.01.2025 в 15:29

Клещи токовые имеются?

разумеется

на фото прибор показывает 679А. Вы в большой опасности, коллега. Мне будет Вас не хватать.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115826

27.01.2025 в 15:33:04

MADONNA написал 27.01.2025 в 15:18

Но тут есть ньюансы - ПНД-труба под землей последние несколько метров имеет стальную кочергу, которая выходит у стены.

это важный нюанс.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115826

27.01.2025 в 15:35:03

ДОМОХОЗЯЙКА написал 27.01.2025 в 15:29

разумеется на фото прибор показывает 679А. Вы в большой опасности, коллега. Мне будет Вас не хватать. .....

Понимаю. Очень тяжело сообразить что в таком ракурсе после 6 ки точка. Фото старое.

Если бы точка была после 7 ки - подводка была бы красная, после 9ки - испарилась бы сразу)

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6014

27.01.2025 в 15:40:29

BV написал 27.01.2025 в 15:35

Понимаю. Очень тяжело сообразить что в таком ракурсе после 6 ки точка. Фото старое. Если бы точка .....

то есть Вы предлагаете оценивать силу тока по температуре стальной гофры - тогда зачем на фото амперметр? А откуда и куда там течет ток? Это вообще нормально?

0

Да, это я.