27.01.2025 в 16:05:06
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой: уже около года периодически в туалете наблюдается кратковременный гул/шум в стояке ХВС. Гул довольно сильный, с вибрацией, дребезжанием и т.п. В процессе вибрации даже немного двигается бегунок счетчика воды. Грешу на соседей, так как это происходит исключительно в одно и то же время - после 23-00 часов в течение получаса либо кратковременно днём, при этом параллельно с гулом слышится текущая вода в стояке ХВС. Подскажите, в чём может заключаться данная проблема, чем чревато и есть ли смысл жаловаться в УК, могут и обязаны ли они как-то на это отреагировать? Заранее благодарен!
27.01.2025 в 16:07:16
Saturn6, кран вентильный или редуктор давления воды.
27.01.2025 в 16:21:19
BV, грешу, что у кого-то кран вентильный, и при полуоткрытии создается резонанс, но не думал, что редуктор давления, стоящий у соседей, может такой гудежь давать.
27.01.2025 в 16:22:46
Saturn6, РД когда начинают умирать могут гудеть.
И при больших перепадах давления тоже могут шуметь даже новые.
27.01.2025 в 16:23:47
Saturn6 написал 27.01.2025 в 16:21
кран вентильный
иногда их ставят задом наперед - не по стрелке.
27.01.2025 в 16:25:45
Шум по стоякам может распространяться через много этажей. Проще самому походить по соседям и найти, чем бодаться с УК.
27.01.2025 в 16:35:40
BV, придётся всех обойти, у меня 9 этаж, на мне стояк заканчивается, видимо, из-за этого ещё такой резонанс.
27.01.2025 в 16:39:01
Saturn6 написал 27.01.2025 в 16:35
видимо, из-за этого ещё такой резонанс.
нет. Не влияет.
27.01.2025 в 23:02:18
Saturn6, проблема в том, что без фото, отсюда не видать, что может там у вас гудеть. Скорее всего, это на вводе редукторы давления.
27.01.2025 в 23:23:29
Ставлю на смеситель.
10-40-99@mail.ru
28.01.2025 в 12:24:53
master.msk, тогда непонятно почесу гудит только тогда, когда кто-то включает воду. Прошёл больше половины соседей - у них всё ок, УК тоже делала по моей заявке осмотр в подвале - с их слов всё ок. И соседи говорят, что тоже слышат этот гул когда кто-то включает воду, но гудит не у них и получается не в подвале..
28.01.2025 в 12:47:55
Saturn6 написал 28.01.2025 в 12:24
тогда непонятно почесу гудит только тогда, когда кто-то включает воду.
Редукторы гудят только при расходе воды.
28.01.2025 в 13:14:20
BV, подскажите, а сам жилец квартиры, где допустим, у него гудят редукторы или неисправный вентиль - он сам слышит этот гул?
28.01.2025 в 13:32:52
Saturn6 написал 28.01.2025 в 13:14
а сам жилец квартиры, где допустим, у него гудят редукторы или неисправный вентиль - он сам слышит этот гул?
Да, сам слышит, но редуктор у него в сантехшкафу, который закрыт лючком и он сам не догадывается откуда этот шум