BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116880

16.02.2025 в 16:39:47

Freeland написал 16.02.2025 в 09:48

Есть ли на радиаторах балансировочная арматура? Например радиаторные термоклапаны с преднастройкой?

Лучше фото подключения и углов радиатора.

0
Freeland
Freeland
Новичок

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 10

16.02.2025 в 19:38:45

Xarza17 написал 16.02.2025 в 10:09

ничего подобного не было.

Ничего подобного не было и вот опять! :) :) :)

0
Xarza17
Xarza17
Новичок

Регистрация: 31.01.2025

Холодный

Сообщений: 18

17.02.2025 в 17:20:20

Freeland, нет никаких балансировочных кранов или вентилей. даже ни одного шарового крана не было. Я впаял шаровый кран перед первым радиатором. И два шаровых крана на радиатор новый.

0
Xarza17
Xarza17
Новичок

Регистрация: 31.01.2025

Холодный

Сообщений: 18

17.02.2025 в 17:29:03

Я так понимаю что нужно от балансировать систему путем поджатия тех радиаторв которые первые стоят. Я впаял шаровый кран на подаче перед первым радиатором. Прижал подачу. В итогде радиатор работает. верх горячий низ еле живой. В кухне похолодало. Я думаю поджатием или балансировкой регулировкой я ничего не добьюсь. Большего тепла чем сейчас у меня не будет. Если поставлю насос то работать будут все батареи. и даже больше можно будет поставить. Я этическую сторону вопроса вообще не рассматриваю. Я смотрю в соседнем доме люди в центре с открытыми форочками живут. В соседнем подьезде тоже никто не гундит. и только я хожу потому что моя квартира самая последняя получает отопление. так как она самая дальняя и самая верхняя. За отопление мы платим все одинаково. Но кто то сидит с открытой форточкой а я мерзну. Какой насос поставить чтоб не навредить тем людям которые живут подо мной. Может современные насосы могут обеспечить минимально нужный обьем и давление чтоб работали мои 5 радиаторов.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116880

Freeland
Freeland
Новичок

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 10

18.02.2025 в 11:40:36

Xarza17, Можете спросить меня в личке. Помогу. Расскажу как сделать.

0
Xarza17
Xarza17
Новичок

Регистрация: 31.01.2025

Холодный

Сообщений: 18

18.02.2025 в 11:53:38

Видел в интернете повысительный насос. Может его имеет смысл поставить чтоб давление на подаче увеличить? Он отличается от циркуляционного насоса.Может такой не будет мешать соседям?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116880

18.02.2025 в 13:55:33

Xarza17 написал 18.02.2025 в 11:53

Видел в интернете повысительный насос. Может его имеет смысл поставить чтоб давление на подаче .....

будет, и ещё больше...

0
Xarza17
Xarza17
Новичок

Регистрация: 31.01.2025

Холодный

Сообщений: 18

18.02.2025 в 15:57:27

значит выхода нет

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116880

18.02.2025 в 16:08:27

Проблема....в головах.... увы...

Вам уже написали, что у вас на радиаторах должны быть термоклапаны с преднастройкой.

0
Xarza17
Xarza17
Новичок

Регистрация: 31.01.2025

Холодный

Сообщений: 18

19.02.2025 в 06:31:28

BV, Возможно проблема в головах. Только у меня ли эта проблема?? Термоклапаны не выправят ситуацию если поступает мало теплоносителя или низкое давление в системе. Их не было изначально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.