29.04.2010 в 11:30:37
rele_svg написал : Возьмите и сосчитайте ток КЗ. Делов-то. Лучше самому один раз посчитать, чем долго не верить тому, что говорят Не получается сосчитать? Предложите исходные данные. Всё остальное комп сосчитает .
Ну чё ж не воспользоваться дельным советом. Нарисовал схему для 2 (двух) вариантов (см. аттач):
Провел несколько расчетов на компьютере. Результат получил одинаковый: токи КЗ равны для вариантов 1 и 2. Не проверите? Может у меня компьтер барахлит?
29.04.2010 в 11:35:23
Точку КЗ двигать надо. ;)
29.04.2010 в 11:47:11
Вот табличка, в выделенных жёлтым полях меняйте длины, сечения. Изучайте зависимость ТКЗ от этих факторов :)
29.04.2010 в 11:53:01
rele_svg написал : Вот табличка, в выделенных жёлтым полях меняйте длины, сечения. Изучайте зависимость ТКЗ от этих факторов
Вы, простите, о чем? О расчете тока КЗ или о селективности работы АВ ("достижима только при достаточно большой длине кабеля между автоматами. В сотни метров" (с)rele_svg)?
29.04.2010 в 11:58:18
Dachnik77 написал : Провел несколько расчетов на компьютере. Результат получил одинаковый: токи КЗ равны для вариантов 1 и 2. Не проверите? Может у меня компьтер барахлит?
В каком месте он равен?:p
29.04.2010 в 12:14:01
rele_svg написал : Точку КЗ двигать надо.
Давайте подвинем. Первую на входе нижестоящего автомата - вышестоящий сработать обязан. Вторую на выходе.
И при чём тут длина цепи между автоматами?
29.04.2010 в 12:22:17
ВТБ! написал : Давайте подвинем. Первую на входе нижестоящего автомата - вышестоящий сработать обязан. Вторую на выходе.
И при чём тут длина цепи между автоматами?
Шутить изволите?
29.04.2010 в 12:23:44
Между токами КЗ в разных точках сети и селективностью защит связь прямая и однозначная.
ВТБ! написал : Давайте подвинем. Первую на входе нижестоящего автомата - вышестоящий сработать обязан. Вторую на выходе.
Уточним. От какого расцепителя обязан сработать вышестоящий? И при каком КЗ? Одно- двух- или трёхфазном??
29.04.2010 в 12:26:18
rHOM написал : В каком месте он равен?
Кирхгоф нахально утверждает, шо в любом сечении (нарисованной) цепи :)
29.04.2010 в 12:27:48
rele_svg написал : Между токами КЗ в разных точках сети и селективностью защит связь прямая и однозначная
Стесняюсь спросить - а эту связь можно описать не на словах, в фурмулах, графиках, .... коль она столь "прямая и однозначная" :)
29.04.2010 в 12:34:14
Dachnik77 написал : в фурмулах, графиках,
Какие формулы и графики, селективность либо есть либо ее нет.
29.04.2010 в 12:38:13
Dachnik77 написал : Кирхгоф нахально утверждает, шо в любом сечении (нарисованной) цепи
Кроме закона Киргофа других законов нет?
29.04.2010 в 12:39:54
rHOM написал : Какие формулы и графики, селективность либо есть либо ее нет
Т.е. я правильно понимаю тезис, что с вероятностью 50% ("либо есть либо нет") селективность есть ФСЕГДА?
29.04.2010 в 12:41:46
rHOM написал : Кроме закона Киргофа других законов нет?
О-о-о... Других законов, подзаконных актов, инструкций и т.д. и т.п. много, хтож спорит... Но они Законам Кирхгофа не противоречат. Даже ПДД :)
29.04.2010 в 12:46:53
Dachnik77 написал : Т.е. я правильно понимаю тезис, что с вероятностью 50% ("либо есть либо нет") селективность есть ФСЕГДА?
Знаете я то сам высоковольтник, когда на фидере КЗ и отрубается ввод 10кВ - тут нет никакой вероятноси, он не должен был отключатся и все, попы потом у всех красные.