Smily

Нет, таблица показывает тоже ток отключения, но измереннный по другому стандарту.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.05.2007 в 15:12:09

Это чуть о других автоматах, но тоже "в тему"

0
Вложение
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.05.2007 в 15:14:23

Т.е. для обеспечения каскадирования надо учитывать "отключающую способность кА"

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

07.05.2007 в 15:56:07

Smily написал : тоже "в тему"

Да, это таблица имеет самое прямое отношение к селективности. Но должна быть более подробная таблица, где будет указан максимальный ТКЗ (при котором ещё обеспечивается селективность) для конкретных пар автоматов - с учётом номинала и характеристики.

для обеспечения каскадирования надо учитывать "отключающую способность кА"

Нет, надо выбирать подходящую модель вышестоящего аппарата в зависимости от номинала и заданного максимального тока короткого замыкания.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.05.2007 в 16:31:01

ВТБ! написал : Но должна быть более подробная таблица, где будет указан максимальный ТКЗ (при котором ещё обеспечивается селективность) для конкретных пар автоматов - с учётом номинала и характеристики

Это всё что есть на официальном сайте. Может у диллеров более подробная информация. Про аналогичное у Хагера: Решающим фактором для определения границы селективности между устройствами защиты от сверхтока является фактическая величина пропускания I2t автоматического выключателя (см. график величины пропускания на стр. 2.02) Те учитывается не только ток кА но и время

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

07.05.2007 в 16:41:55

Smily

ABB на сайте с подробностями выкладывает.

учитывается не только ток кА но и нагрев С

Нагрев тут не при чём (хотя выделившаяся в проводниках тепловая энергия линейно связана с интегралом Джоуля), нас интересует только воздействие на электромагнитный расцепитель. Его срабатывание в данных условиях тоже можно связать с интегралом Джоуля (хотя, по-моему, это будет упрощённая модель).

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.05.2007 в 16:46:32

ВТБ! написал : ABB на сайте с подробностями выкладывает.

Можите ссылочку кинуть?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.05.2007 в 16:47:54

ВТБ! написал : Нагрев тут не при чём

Это я ошибся, уже исправил. Не нагрев а время "с".

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

07.05.2007 в 17:26:06

Smily написал : ссылочку

По-моему, этот документ: ABB. System pro M compact®. Подробные технические характеристики

0
"VAN"
Новичок

Регистрация: 02.11.2006

Кишинёв

Сообщений: 65

07.05.2007 в 22:37:35

Ссылочка - обалдеть! Я всегда был уверен, что Киев + Москва - это сила!

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

07.05.2007 в 23:15:13

Здесь, правда на другой серии ABB показала идею селективности