07.05.2007 в 15:06:47
Smily
Нет, таблица показывает тоже ток отключения, но измереннный по другому стандарту.
07.05.2007 в 15:12:09
Это чуть о других автоматах, но тоже "в тему"
07.05.2007 в 15:14:23
Т.е. для обеспечения каскадирования надо учитывать "отключающую способность кА"
07.05.2007 в 15:56:07
Smily написал : тоже "в тему"
Да, это таблица имеет самое прямое отношение к селективности. Но должна быть более подробная таблица, где будет указан максимальный ТКЗ (при котором ещё обеспечивается селективность) для конкретных пар автоматов - с учётом номинала и характеристики.
для обеспечения каскадирования надо учитывать "отключающую способность кА"
Нет, надо выбирать подходящую модель вышестоящего аппарата в зависимости от номинала и заданного максимального тока короткого замыкания.
07.05.2007 в 16:31:01
ВТБ! написал : Но должна быть более подробная таблица, где будет указан максимальный ТКЗ (при котором ещё обеспечивается селективность) для конкретных пар автоматов - с учётом номинала и характеристики
Это всё что есть на официальном сайте. Может у диллеров более подробная информация. Про аналогичное у Хагера: Решающим фактором для определения границы селективности между устройствами защиты от сверхтока является фактическая величина пропускания I2t автоматического выключателя (см. график величины пропускания на стр. 2.02) Те учитывается не только ток кА но и время
07.05.2007 в 16:41:55
Smily
ABB на сайте с подробностями выкладывает.
учитывается не только ток кА но и нагрев С
Нагрев тут не при чём (хотя выделившаяся в проводниках тепловая энергия линейно связана с интегралом Джоуля), нас интересует только воздействие на электромагнитный расцепитель. Его срабатывание в данных условиях тоже можно связать с интегралом Джоуля (хотя, по-моему, это будет упрощённая модель).
07.05.2007 в 16:46:32
ВТБ! написал : ABB на сайте с подробностями выкладывает.
Можите ссылочку кинуть?
07.05.2007 в 16:47:54
ВТБ! написал : Нагрев тут не при чём
Это я ошибся, уже исправил. Не нагрев а время "с".
07.05.2007 в 17:26:06
Smily написал : ссылочку
По-моему, этот документ:
07.05.2007 в 22:37:35
Ссылочка - обалдеть! Я всегда был уверен, что Киев + Москва - это сила!
07.05.2007 в 23:15:13
Здесь, правда на другой серии ABB показала идею селективности
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу