BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

16.02.2025 в 22:32:08

Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:27

BV, монтаж

Фрагмент инструкции скинуть проектировщикам - это их косяк, их головная боль и ответственность, тем более если это относится к пожарке.

1
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Тюмень

Сообщений: 13

16.02.2025 в 22:35:00

MADONNA, я занимаюсь по вентиляции источник питания сау Транснефти какой он там понятие не имею киповцы утверждают что привода не исправны их там 15 шт .и которые на 5 н.м все нормально на 10 н.м и выше все такии вот и вопрос что с приводами или это так и должно быть

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

16.02.2025 в 22:45:53

Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:35

вот и вопрос что с приводами или это так и должно быть

есть же ответ в инструкции четкий и понятный:

Screenshot_20250216-224455

Вы это подтвердили измерениями.

Привода исправно.

Если проектировщики сделали подключение вопреки инструкции - это их косяк.

0
Вложение
Вадиийцукен
Вадиийцукен
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Тюмень

Сообщений: 13

16.02.2025 в 22:49:00

в целом понял спасибо за консультацию

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

16.02.2025 в 22:56:42

Вадиийцукен написал 16.02.2025 в 22:35

по вентиляции источник питания сау Транснефти какой он там понятие не имею киповцы утверждают что привода не исправны

Вентиляция - значит и пожарный режим есть.

Проблема серьезная.

В вашем случае рекомендую писать служебную записку и копию себе. К записке приложить инструкцию, в записке - цитату того, что выше или вставку картинки - фрагмента инструкции.

Это - чтобы спать спокойно, и не оказаться крайним.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6478

17.02.2025 в 08:56:17

BV написал 16.02.2025 в 22:56

Вентиляция - значит и пожарный режим есть. Проблема серьезная. В вашем случае рекомендую писать .....

ну да, только на третьей странице наш Консультант обратил внимание на странный факт. Оказывается, разговор о приводах клапанов вентиляции/дымоудаления. Буквально еще десять страниц - и наступит озарение, что привода еще и с пружиной! И что на всякий пожарный им напряжение и не нужно. Но главное - написать куда следует и наивно полагать что это как-то спасет попу при человеческих жертвах.

0

Да, это я.

Вадиийцукен
Вадиийцукен
Новичок

Регистрация: 16.02.2025

Тюмень

Сообщений: 13

17.02.2025 в 20:58:13

MADONNA, привод стоит на обычном воздушном клапане приточной системы не подпор и не дымоудаление включается для охлаждения агрегатов

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6478

17.02.2025 в 22:16:24

Вадиийцукен написал 17.02.2025 в 20:58

MADONNA, привод стоит на обычном воздушном клапане приточной системы не подпор и не дымоудаление .....

важно не только гда он стоит - но и алгоритм его работы в случае пожара. Пружинный возврат - в основном предназначен именно для противопожарного срабатывания - ибо электричесвто отключается сразу. Но вопрос не в этом - в твоем случае я бы попробовала просто включить БП через удлиннитель без земли. Скорее всего это поможет избавиться от срабатывания "защиты" . Ну или ставить DC-DC преобразователь для гальванической развязки - но это между нами - очень сверхзатратно и ненадежно. Проще купить новый транс 220-24 вольта, стоит 1000 рублей. И закрыть вопрос Приводы твои исправны.

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

17.02.2025 в 22:19:30

MADONNA написал 17.02.2025 в 22:16

в твоем случае я бы попробовала просто включить БП через удлиннитель без земли.

он и так без земли)

Проблема в автоматике контроля линий питания, которые дают сигнал аварии при замыкании одного из проводов на землю.

А вообще оторвать и автоматику от земли - нарушение всей системы контроля на немалое количество проводов.

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6478

17.02.2025 в 22:33:57

BV написал 17.02.2025 в 22:19

он и так без земли)

С чего такое смелое утверждение?? Сейчас вообще выпускают электроустройства без земли? тем более навороченный БП для питания приводов, наверняка с бесперебойным модулем.

вообще оторвать и автоматику от земли - нарушение всей системы контроля на немалое количество проводов.

интересные фантазии.. Что там контролируется?? в чем земля участвует? Температура, дифдавление, ну обороты вентилятора могут, вообщем и все.

0

Да, это я.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

17.02.2025 в 22:37:16

MADONNA написал 17.02.2025 в 22:33

С чего такое смелое утверждение?? Сейчас вообще выпускают электроустройства без земли?

вы не поняли. Выводы питания +- развязаны от земли, а автоматика контролирует повреждения - замыкание на землю.

Система питания типа IT.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.