98.Leka.98
98.Leka.98
Новичок

Регистрация: 20.02.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 2

20.02.2025 в 16:17:10

Мерцает свет во всей квартире, особенно сильно проявляется с 19:00 до 00:00. Искрил автомат, заменили на новый, контакты подтянули, но проблема не ушла. Когда напряжение в реле показывает 230+, то все хорошо светит, 210-225, начинается заметно мерцание, ниже 210, сильно мерцает и свет тускнеет. Дом старый 64 года, пятиэтажка кирпичная, в квартире проводка полностью поменяна на медь, сделана по госту. Приходили электрики, смотрели, делали замеры. Говорят идёт сильная просадка на приходящих проводах от подьездного кабеля. Смотрели распред коробки, там проблем нету, провода не греются. Вчера была просадка до 198, но самое интересное, мерцание было еле заметно. Через час при такой же просадке мерцание снова появилось и свет тусклый стал. Почему такое может быть? То есть, то нет мерцание. Соседи говорят, что у них все хорошо, ничего такого не наблюдают. Но подозреваю, что могут просто не замечать из-за жёлтого света, а у меня белый холодный. Но если предположить, что у них нет мерцания, то значит проблема все таки в квартире. Понимаю, что нужно писать заявку на имя председателя тсж, но она говорит, что у неё нет никаких договоров с организациями, которые обслуживают наш дом. Это конечно не мои проблемы, пусть заключает. Хотелось бы сделать диагностику ВРУ. Ещё заметила, что в течение дня при напряжении 225, есть лёгкое мерцание в одной комнате, а вечером появляется во всей квартире. При всех этих измерениях у меня работал только холодильник, но иногда бывал и в простое. Больше интересно, почему при сильной просадке до 198 мерцание то есть, то нету. Может кто-то сталкивался с таким уже. Извините, если тема уже поднималась

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116847

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116847

20.02.2025 в 17:03:51

98.Leka.98 написал 20.02.2025 в 16:17

Понимаю, что нужно писать заявку на имя председателя тсж, но она говорит, что у неё нет никаких договоров с организациями, которые обслуживают наш дом.

Смешно) Кто же обслуживает ваш дом? И нет даже в штате электрика?

На самом деле для начала нужен обычный электрик с вольтметром. Измерить вечером напряжения в этажном щите на трех фазах стояла, а потом во вру, на кабеле, проходящем в дом.

Попробуйте позвонить в аварийку электросетей, и сказать, что ноль отгорает.

0
98.Leka.98
98.Leka.98
Новичок

Регистрация: 20.02.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 2

20.02.2025 в 18:33:31

BV написал 20.02.2025 в 16:57

98.Leka.98, фото щитка на лестнице?

На лестнице ничего нету, есть щиток в подвале, но доступ только у председателя

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116847

20.02.2025 в 18:42:12

98.Leka.98 написал 20.02.2025 в 18:33

На лестнице ничего нету, есть щиток в подвале, но доступ только у председателя

сделайте там замеры и фото. Возможно там отгорает ноль или фаза.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

21.02.2025 в 00:04:25

"Расскажу один очень горьдий, но пазнаватэлный случай☝️"

Дело было так, частный сектор, жалобы что свет моргает по частному дому.. ну понятное дело, ищем плохой контакт.. а он, зараза, не находится, я уж начал грешить на проколы.. Но дело оказалось не в бобине.. оказывается, моргание началось после замены люстры на кухне, люстра пять рожков, в каждой СД по 15 Вт.. Люстру менял хозяЕн с соседом, соединитель - целлофановый винтовой клеммник.. Казалось бы, причем тут эта несчастная люстра с суммарной мощью в 75 Вт.. тоже так подумал, а потом загуглил пусковые токи СД.. оказывается они могут достигать 100 крат.. т.е при включении или искрении это дает до 7.5 кВт(кВА).. уже не очень то и смешно получается..

короче, замена клеммника на "ваги" решил этот вопрос.. "Вот те бабушка и Юрьев день"..

0
k2dx
k2dx
Новичок

Регистрация: 25.11.2024

Челябинск

Сообщений: 72

21.02.2025 в 09:55:14

Как давно начала проявляться мерцание? Что-нибудь этому предшествовало? Во время искрения автомата никакая бытовая техника из строя не вышла? Вы говорите про некое реле. Что это за реле, тип? Где оно стоит? Остальная бытовая техника при мерцании лампочек ведет себя нормально? В каком месте электрики измеряли напряжение? Лампочки люминесцентные или светодиодные? Если включить настольный светильник с лампой из потолочного светильника, настольный тоже будет мерцать? Ценовая категория лампочек: низкая, средняя, высокая? При напряжении 198 В лампочки должны работать без мерцаний.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116847

21.02.2025 в 10:53:10

haramamburu написал 21.02.2025 в 00:04

оказывается они могут достигать 100 крат..

10)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

21.02.2025 в 14:12:06

BV написал 21.02.2025 в 10:53

10)

Отнюдь, 10 это обычная ЛН, у СД все зависит от драйвера, и 100 это усредненное значение, бывает и больше, бывает и меньше.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116847

21.02.2025 в 14:49:38

haramamburu написал 21.02.2025 в 14:12

100 это усредненное значение, бывает и больше,

насколько?

Впрочем проверить зависимость от люстры очень просто - пощелкать выключателем.

Ну и люстра с патронами - в лампы никто больших кондеров не ставит.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

21.02.2025 в 15:18:43

BV написал 21.02.2025 в 14:49

насколько?

Если верить тырнетам то и 200 может достигать

BV написал 21.02.2025 в 14:49

просто - пощелкать выключателем.

Агасть.. если получится получится с имитировать искрение в клеммнике с таймингом в миллисекунды..

BV написал 21.02.2025 в 14:49

Ну и люстра с патронами - в лампы никто больших кондеров не ставит.

Угу, только вот история то не придуманная..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.