21.02.2025 в 11:18:21
Всех приветствую! Сразу скажу, что я не силён в электрике, поэтому буду благодарен за любую помощь и советы, особенно простым языком.
Проживаю в арендованном частном доме, и в последнее время начал обнаруживать проблему с водонагревателем или электрикой в целом. Периодически, при особо интенсивном использовании воды, в ней и на трубах возникает потенциал (от едва ощутимого покалывания до вполне болезненных ударов). При отключении бойлера от сети проблема уходит; если подключить сразу обратно, то проблема появляется вновь. Если не использовать воду длительное время (к примеру, ночь), то напряжение становится неощутимым или уходит вовсе.
Полагаю, что дело либо в оголенном ТЭН, либо в отсутствии заземления в розетке. Я прав? У меня есть мультиметр. Что (напряжение, силу тока) и как (каким образом подключить) я должен измерить, чтобы получить наглядное понимание о протекающих процессах?
Зачем мне это нужно, почему бы просто не вызвать мастера, поменять бойлер, проводку и т.д.? Как уже говорил, дом арендованный, и владелец дома - дядька старой школы, который делает все сам, но при этом относится к проблемам (особенно чужим) довольно легкомысленно. Именно поэтому я хочу задокументировать проблему мультиметром и сделать ему фото.
Буду чрезвычайно признателен за дельные советы!
21.02.2025 в 11:20:40
Фото щитка. Если есть возмжность снять пластрон, то без него тоже. Фото подключения бойлера (розетка).
21.02.2025 в 12:12:10
Pluvius, для начала - как выполнено заземление в доме, потом - что в щите, и третье - подключен ли провод зазкмления в розетке?
Pluvius написал 21.02.2025 в 11:18
Именно поэтому я хочу задокументировать проблему мультиметром и сделать ему фото.
мокрую тряпку на пол из плитки и мультиметром напряжение между трубой и тряпкой.
21.02.2025 в 12:58:42
BV написал 21.02.2025 в 12:12
как выполнено заземление в доме
Со слов владельца, заземление - треугольник.
BV написал 21.02.2025 в 12:12
мокрую тряпку на пол из плитки
Это безопасно?
BV написал 21.02.2025 в 12:12
подключен ли провод зазкмления в розетке
Есть ли возможность проверить это мультиметром, не разбирая розетку? Например, замерить напряжение между фазой и нулём, а затем фазой и усиками земли.
Мишутк написал 21.02.2025 в 11:20
Фото щитка. Если есть возмжность снять пластрон, то без него тоже. Фото подключения бойлера (розетка)
21.02.2025 в 13:04:20
Pluvius написал 21.02.2025 в 12:58
Это безопасно?
интересно, а как вы пол моете?)
Pluvius написал 21.02.2025 в 12:58
Есть ли возможность проверить это мультиметром, не разбирая розетку? Например, замерить напряжение между фазой и нулём, а затем фазой и усиками земли.
В общем случае нет. Но замерьте между нулём и земляным усиком.
Лампочку аккуратно между фазой и земляным усиком, и чтобы в это время все домашние на диване сидели!
Щиток на фото не удовлетворяет требованиям безопасности - нет УЗО. Это опасно!
Ну и ещё бы фото щитка со снятой крышкой. Розетки со снятой крышкой. Отключите напряжение перед этим тройным автоматом.
21.02.2025 в 13:16:56
BV написал 21.02.2025 в 13:04
интересно, а как вы пол моете?)
Швабра же не под напряжением! :)
BV написал 21.02.2025 в 13:04
В общем случае нет.
Щиток в доме не удовлетворяет требованиям безопасности - нет УЗО.
А что произойдет, если я подключу один щуп к фазе, а другой - к усику заземления розетки?
21.02.2025 в 13:21:57
Pluvius написал 21.02.2025 в 12:58
Со слов владельца, заземление - треугольник.
Оно подключено к нулю сети, или само по себе?
Кроме того - могли делать давно и могло сгнить.
Как подходит питание к дому? По воздуху? Фото?
21.02.2025 в 13:24:57
Pluvius написал 21.02.2025 в 13:16
А что произойдет, если я подключу один щуп к фазе, а другой - к усику заземления розетки?
Ничего страшного если мультиметр включён на измерение напряжения... а что покажет - есть варианты.... Либо то же что и к нулю, либо меньше.
21.02.2025 в 13:25:40
Pluvius написал 21.02.2025 в 11:18
Как уже говорил, дом арендованный, и владелец дома - дядька старой школы, который делает все сам, но при этом относится к проблемам (особенно чужим) довольно легкомысленно
Фото щитка прекрасно подтверждает что проблем у вас будет еще много. Бойлер либо без штатного УЗО на вилке, либо защитный проводник для его розетки не подключен. Дом должно быть слишком хорош по остальным параметрам, чтобы вы терпели жизнь на электрическом стуле.
21.02.2025 в 13:27:04
Pluvius написал 21.02.2025 в 11:18
дядька старой школы, который делает все сам, но при этом относится к проблемам (особенно чужим) довольно легкомысленно.
заметно по отсутствию УЗО.
21.02.2025 в 13:29:20
Мишутк написал 21.02.2025 в 13:25
Бойлер либо без штатного УЗО на вилке, либо защитный проводник для его розетки не подключен.
Для справки - и с УЗО и с полностью исправным заземлением может пощипывать током.
Не будет щипать с полностью выполненной дсуп и с подключенными к ней трубами и сеткой в полу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу