24.02.2025 в 12:18:34
Еще учусь, делаю проект, не связанный с водоснабжением, увидел, что на кухне и в сан.узле идет толстая труба канализации, две средние трубы горячая и холодная вода со счетчиками и труба потоньше
Собственно, для чего нужна эта доп труба? Квартира в новом многоэтажном доме
24.02.2025 в 12:39:20
hbejejdbd написал 24.02.2025 в 12:18
для чего нужна эта доп труба?
Для циркуляции горячей воды: по толстой трубе вода идёт снизу вверх, а по тонкой сверху вниз. Вы открываете кран - и почти сразу идёт вода нужной температуры.
24.02.2025 в 14:14:05
hbejejdbd, две зоны гвс.
Та труба, которая потоньше,
становится потолще выше/ниже, и наоборот, отводы для водоснабжения
ния там, где потолще.
Потому что много этажей, нельзя все сразу квартиры, давление придется давать слишком высокое для потребителей. А если труба без отводов, то можно. До середины стояка обычно.
24.02.2025 в 14:17:28
hbejejdbd написал 24.02.2025 в 12:18
Собственно, для чего нужна эта доп труба?
.... в подвале идет к Т4?
24.02.2025 в 18:46:36
hbejejdbd написал 24.02.2025 в 12:18
Квартира в новом многоэтажном доме
Много - это сколько всего этажей и какой этаж у Вас?
Путаный комментарий master.msk относится к относительно высотным домам, в которых водопровод разбит по зонам. Приведённая им фотография иллюстрирует нижнюю зону двух-зонного водопровода, где две трубы большего диаметра проходят транзитом к верхней зоне. У Вас три трубы: тонкая труба без отводов - циркуляционная ГВС.
24.02.2025 в 19:22:07
ВТБ! написал 24.02.2025 в 18:46
нижнюю зону двух-зонного водопровода,
там может быть и три трубы и 4. И две даже...
24.02.2025 в 19:49:58
ВТБ!, что не понятно? Новостройка. 2 зоны, в данном случае. Но, теоретически, может быть и "обратка", только не обратка, а "подача", судя по давлению. Тонкая труба поднимается и опускается уже большего диаметра, с отводами.
24.02.2025 в 20:51:24
BV написал 24.02.2025 в 19:22
там может быть и три трубы и 4. И две даже...
При наличии тех.этажа и чердака возможно всё.
24.02.2025 в 20:56:43
ВТБ! написал 24.02.2025 в 20:51
При наличии тех.этажа и чердака возможно всё.
и без тех этажа есть например 20 этажки. На чердак вода не доходит.
24.02.2025 в 20:59:14
BV
В этом случае сделать двухзонный водопровод ХВС и ГВС с двумя трубами несколько затруднительно.
24.02.2025 в 20:59:40
hbejejdbd написал 24.02.2025 в 12:18
Еще учусь, делаю проект, не связанный с водоснабжением, увидел, что на кухне и в сан.узле идет толстая труба канализации, две средние трубы горячая и холодная вода со счетчиками и труба потоньше
Ваша фраза "ещё учусь, делаю проект" говорит о том, что учебу не помешало бы начинать с Букваря проектировщика, а именно Межгосударственный Стандарт ГОСТ 21.205-2016 Условное обозначение элементов трубопроводных систем зданий и сооружений Тогда вам было бы понятно, что толстая труба хол.воды в проектной документации обозначается - В1, толстая труба гор.воды - T3, канализация - К1, тонкая труба- гор.воды - Т4 , это рециркуляция ГВС. Так что теперь у вас есть возможность ознакомиться с озвученным ГОСТ и восполнить этот пробел, хоть ваш проект и не связан с инженеркой, но знания лишними не бывают и в будущих работах это вам пригодится. Успехов !
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу