BV написал 07.03.2025 в 11:14
Говорят....это делают по тепловому расчету)
Застройщик " по расчету" на 16 -17 кв комнату ставит панельный радиатор на 2177вт. Таким образом на мои 22.5. Кв.м. потребуется радиатр 2900вт где-то
07.03.2025 в 15:38:30
BV написал 07.03.2025 в 11:14
Говорят....это делают по тепловому расчету)
Застройщик " по расчету" на 16 -17 кв комнату ставит панельный радиатор на 2177вт. Таким образом на мои 22.5. Кв.м. потребуется радиатр 2900вт где-то
07.03.2025 в 16:45:32
CTPOUTE/lb написал 07.03.2025 в 15:38
Таким образом
Никаким образом. Что у застройщика было не в какую-то там комнату, а конкретно в эту на конкретно этом этаже?
С другой стороны, Вы всегда можете обойтись без расчёта и взять прибор заведомо избыточной мощности. Но это будет дороже и не обязательно востребовано.
Следование моим советам вредит кошельку
07.03.2025 в 22:34:33
CTPOUTE/lb, это паспортная
08.03.2025 в 07:36:07
ВТБ!, я и написал. Была комната 17кв. От застройшика стоял радиатор на 2.2квт. комнату расширили. Теперь она 22.5кв. Выбираю новый радиатор.
08.03.2025 в 07:38:53
BV написал 07.03.2025 в 22:34
CTPOUTE/lb, это паспортная
Это то что сделал застройщик. Я предполагаю некий тепловой расчет предшествовал выбору конкретной модели для конкретного размера помещения
08.03.2025 в 13:55:01
CTPOUTE/lb написал 08.03.2025 в 07:36
комнату расширили
Как расширили, куда расширили. Сколько новых стен выходит на улицу? Какая изоляция этих стен? Вопросов масса, ответов мало.
Универсальный рецепт - прибор заведомо избыточной мощности. Сколько по лестнице протащить можно, такой и берите. Если переплата не смущает.
Следование моим советам вредит кошельку
09.03.2025 в 06:49:45
ВТБ! написал 08.03.2025 в 13:55
Как расширили, куда расширили. Сколько новых стен выходит на улицу? Какая изоляция этих стен?
Новых стен на улицу не появилось. Их всего одна. Поменялось остекление. Стало больше было 4.6кв. стало 5.5. утепление не поменчлось.100мм ваты.
Я не против избыточной мощности. Вопрос насколько избы избыточной? 30% 50% ии даже 100%?
09.03.2025 в 09:07:56
CTPOUTE/lb написал 09.03.2025 в 06:49
Я не против избыточной мощности. Вопрос насколько избы избыточной? 30% 50% ии даже 100%?
Запас карман не тянет. Сообразно внешнему виду/(типа, дизайну). Любой редиатор при экслуатации можно будет задавить вплоть до (почти) нуля.
09.03.2025 в 13:02:07
CTPOUTE/lb написал 09.03.2025 в 06:49
Новых стен на улицу не появилось. Их всего одна. Поменялось остекление. Стало больше было 4.6кв. стало 5.5. утепление не поменчлось.100мм ваты.
Была застеклённая лоджия, стала присоединённая? Пол и потолок утеплены? Боковые стены выходят в утеплённые помещения? Новые рамы нигде не продувает? Стеклопакеты в три стекла?
CTPOUTE/lb написал 09.03.2025 в 06:49
Я не против избыточной мощности. Вопрос насколько избы избыточной?
Не знаю. Если указанная в начале модель, то подумайте о двухстороннем подключении: обе подачи вверху; обе обратки внизу.
Скорее всего и лишнее, но переход на VH-20 - это уже совсем другая история в смысле удаления пыли.
Следование моим советам вредит кошельку
09.03.2025 в 15:07:45
CTPOUTE/lb написал 08.03.2025 в 07:36
ВТБ!, я и написал. Была комната 17кв. От застройшика стоял радиатор на 2.2квт. комнату расширили. .....
Большой радиатор может быть обусловлен низкой температурой теплоносителя.
09.03.2025 в 15:47:29
ВТБ! написал 09.03.2025 в 13:02
Пол и потолок утеплены? Боковые стены выходят в утеплённые помещения? Новые рамы нигде не продувает? Стеклопакеты в три стекла?
Везде - Да
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу