02.03.2025 в 00:07:21
щас так .УЗО1Диф- на ванну2Диф от него идёт автоматы комнаты коридоры и т д(это первые два 16)10 на светА на 16 последнем сидит кухня розеткиВ целом к этому всему на текущий момент нужно добавить 16 А на духовой шкаф с кабелем 2.5...
Планировали капитальный распред.ящик сделать в следующем году, когда уже коридор с комнатами ремонтировать будем
02.03.2025 в 00:10:47
HellDm, то же фото без крышки.
Но уже понятно, что труды Ашота надо переделывать.
02.03.2025 в 00:12:39
HellDm, Автомат на ввод (в этажном) щите какого номинала? Дом с газом получается?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2025 в 00:13:22
BV написал 02.03.2025 в 00:10
Но уже понятно, что труды Ашота надо переделывать.
Сейчас ещё и Radio подтянется со своей мантрой.
02.03.2025 в 00:55:45
завтра сфоткаю все. На лестничной площадке вводной.далее идёт на счётчик. От счётчика идёт на ящик. Сам счётчик вынесен отдельно и опломбирован. Да дом с газом. Поэтому духовой шкаф электро , а варочная на газу .
02.03.2025 в 01:06:39
HellDm, Ну, вместо УЗО вводной автомат на 25А. А УЗО можно использовать на имеющиеся автоматы. Я так понимаю, щит на 12 модулей, есть как раз запас в 2 модуля для вводного...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2025 в 19:21:06
MaSeVi написал 02.03.2025 в 01:06
HellDm, Ну, вместо УЗО вводной автомат на 25А. А УЗО можно использовать на имеющиеся автоматы. Я так .....
02.03.2025 в 20:14:18
HellDm, Ну, так можно скорее всего сделать, как я писал выше... Вводной АВ 2Р 25А (если места совсем мало, то либо посмотреть одномодульный АВ 2Р, либо, на крайний случай АВ 1Р - это всё нужно, чтобы шину N поставить, т.к. штатной шины N, и РЕ не вижу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.03.2025 в 20:48:39
MaSeVi, штатная шина есть..не попала в кадр.. а землю Ашот посадил на вагу
02.03.2025 в 20:52:37
HellDm написал 02.03.2025 в 20:48
штатная шина есть.
Если под штатной Вы имеете в виду ту, что стоит на DIN рейке справа, то это не она. У Вас вверху и внизу щита есть стойки крепления, в которые устанавливаются держатели с шинами. А вот их, как раз и нет...