Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11037

05.03.2025 в 18:02:11

Еще раз напомню мой совет: наполните систему ГВС водой из ХВС. У воды в них разный состав. Дополнительно убедитесь в отсутствии воздушных карманов в опрессовываемой системе ГВС. Ключевые слова "растворение газов".

Можете провести кросс-эксперимент. Наполните уже проверенный контур ХВС водой из ГВС, запустите в него немного воздуха в один из отводов, остудите и прессуйте.

0
Avatint
Avatint
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Москва

Сообщений: 15

05.03.2025 в 18:23:13

Мишутк,  Я уже запас воды комнатной температуры в 5 л. бутылках. Опрессовщик в мешке с тремя пересадками в метро в будни тащить туда-сюда очень неудобно. Надо как нибудь в выходные это провернуть.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3832

05.03.2025 в 19:01:11

Вода плохо сжимается. Если допустить что у вас в системе 10 литров воды под давлением 10 атм То утечка 5 миллилитров (это одна чайная ложка) приведёт к тому, что давление упадёт до 0 атм

10 литров это приблизительно 60 метров трубы с ДУ=15мм

0
Avatint
Avatint
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Москва

Сообщений: 15

05.03.2025 в 19:03:08

BV,  К сожалению. своего опрессовщика нет. Брать напрокат в будни и везти в сумке по метро с досмотром при входе не очень приятное занятие. Надо будет в выходные на машине привезти.

0
Avatint
Avatint
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Москва

Сообщений: 15

05.03.2025 в 19:08:05

Aтос,  Понятно что где то микроутечка. Но как ее найти? Сидеть сутки у опрессовщика и постоянно подкачивать давление, надеясь на появление видимых капелек, возможности нет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

05.03.2025 в 19:27:05

Avatint написал 05.03.2025 в 19:08

Aтос,  Понятно что где то микроутечка. Но как ее найти? Сидеть сутки у опрессовщика и постоянно .....

Дать больше давление, поставив везде заглушить.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11037

05.03.2025 в 23:05:53

Avatint написал 05.03.2025 в 19:08

Aтос,  Понятно что где то микроутечка. Но как ее найти? Сидеть сутки у опрессовщика и постоянно .....

Опрессовывайте сегментами. Коллектор дает вам возможность проверить каждую ветку индивидуально.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3832

06.03.2025 в 06:31:44

Avatint написал 05.03.2025 в 19:08

Но как ее найти?

Либо вычисляете путём отсечения сегмент, где происходит падение давления и тупо его заменяете. Либо поддерживаете давление чтобы утечка происходила непрерывно длительное время чтобы её увидеть, Если есть возможность, заполните систему водой с красителем, так быстрее найдёте. При 5 метрах трубы ваши 0,5 грамма утечки могут попросту успевать испарятся.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5400

06.03.2025 в 08:11:11

Напомню о существовании технологий поиска мест утечек фреона. Как в холодильниках, так и в автокондиционерах - газ, проявляющийся в ультрафиолете. Не сомневаюсь, что аналогичные реагенты есть и в жидком виде.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124427

06.03.2025 в 15:14:54

pool, да проще чернил добавить, или свекольного сока)

0
Avatint
Avatint
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Москва

Сообщений: 15

06.03.2025 в 16:15:11

Aтос,  Так и получается что коллектор сам по себе не травит, а если открыть любую! из трех линий, то появляется микроутечка. А линия простейшая, накидная гайка фитинга, сам фитинг Рехау, 1.5-2 метра трубы, фитинг-водорозетка Рехау и шаровый уран в качестве заглушки. Вчера еще в краны еще и пластиковые заглушки вкрутил, но без особого толка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу