Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.03.2025 в 09:19:05

Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу помощи специалистов по сборке щитка и размещению электропроводки в квартире. Квартира новостройка, трешка переделанная в двушку+кухня/гостинная, 2 С\У, газ, провод в квартиру заходит 6 мм, входная мощность на квартиру со слов энергетика 10 кВт, автомат в подъезде на 25А+ счетчик (тоже подъезд) Набросал схему для сборки Щитка в квартире, нужна Ваша помощь, что поменять, добавить или объединить возможно. За ранее спасибо!Схема щитка

0
Есть 17 ответов в нашем Telegram канале
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

06.03.2025 в 09:54:04

Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 09:19

входная мощность на квартиру со слов энергетика 10 кВт, автомат в подъезде на 25А+ счетчик (тоже подъезд)

Кто-то из вас сильно ошибся: или энергетик, или Вы. 10 кВт это вводной автомат 50А.

Свет на туалет отдельно на своём автомате, при этом также на одном АВ "сидят" и спальня, и детская, и прихожая. Поставьте ту же детскую под АВ туалета, например. 2-х УЗО всё-таки маловато: под каждым аж по 10АВ. Выключатель нагрузки серии Basic M ужасный вариант, как и вся эта серия автоматики. А так - нормально!...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.03.2025 в 10:07:56

MaSeVi написал 06.03.2025 в 09:54

Кто-то из вас сильно ошибся: или энергетик, или Вы. 10 кВт это вводной автомат 50А. Свет на туалет .....

Уважаемый MaSeVi, а не будет ли критично если я свет от детской поставлю на АВ туалета, все же это "мокрая зона"?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

06.03.2025 в 10:16:24

Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 10:07

не будет ли критично если я свет от детской поставлю на АВ туалета, все же это "мокрая зона"?

Это совершенно ненужное беспокойство, преувеличенное интернетом и многократно умноженное Ютуб'ом )))) Поверьте, всё будет нормально. И я бы таки посоветовал 4 УЗО вместо 2х. И будет красиво смотреть в щите 36М

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.03.2025 в 10:18:59

MaSeVi написал 06.03.2025 в 10:16

Это совершенно ненужное беспокойство, преувеличенное интернетом и многократно умноженное Ютуб'ом .....

Что посоветуете вывести по 3 и 4 УЗО, отдельно весь свет? И например розетки Кухни.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

06.03.2025 в 10:28:29

Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 10:18

Что посоветуете вывести по 3 и 4 УЗО, отдельно весь свет? И например розетки Кухни.

Да принцип простой. Под любое УЗО вот так: освещение - розетки - техника. При этом освещение и розетки одного помещения желательно ставить под разные УЗО. То же относится, конечно, и к технике, но таки первые две группы важнее гораздо...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.03.2025 в 10:36:54

MaSeVi, еще вопрос, на сколько критично будет если я на освещение одно из туалетов добавлю свет балкона?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

06.03.2025 в 10:48:14

Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 10:36

MaSeVi, еще вопрос, на сколько критично будет если я на освещение одно из туалетов добавлю свет .....

Да ничего особенного, балкон же застеклён хорошо будет или уже, плюс утеплён/защищен раз там ТП планируется...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 11

06.03.2025 в 14:20:33

MaSeVi схему переделал под 4 УЗО прошу проверить и внести корректировки4 УЗО
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

06.03.2025 в 14:57:10

Дмитрий891,  Зачем автоматы с ВТХ, тип В? И селективное УЗО в подъезде, когда все под диффзащитой?

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

06.03.2025 в 15:07:09

dokar написал 06.03.2025 в 14:57

Зачем автоматы с ВТХ, тип В?

Уроки интернета...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.