20.06.2013 в 14:06:38
mvs87 написал : Кто-нибудь так делает? Делал? что скажите?
если аккуратно, то можно вообще в ширину плоского ВВГ прорезать и 3-5 мм на штукатурный раствор поверх кабеля оставить... Я так делал, когда хотел по минимуму стену травмировать - даже арматуру нигде не задел - она там в 10-15 мм от поверхности находилась!
20.06.2013 в 14:15:50
Alexiy написал : если аккуратно, то можно вообще в ширину плоского ВВГ прорезать и 3-5 мм на штукатурный раствор поверх кабеля оставить... Я так делал, когда хотел по минимуму стену травмировать - даже арматуру нигде не задел - она там в 10-15 мм от поверхности находилась!
Ну, кабель не выпадал? удобно было запихивать? пальцем или мухобойкой(маленьким молоточком) ?
20.06.2013 в 14:20:05
местами рукояткой самодельной силовой отвёртки (пруток 7мм, согнутый колечком) затыкал.при этом кабель кое-где сминался желобком и в целом держался вполне прилично как на горизонтальных, так и на вертикальных участках а отверстия под 68-е монтажные коробки я 65-й победитовой коронкой бурил с незначительным покачиванием. Коробки тупо забивал через дощечку и никакого дополнительного крепления/вмазывания... пока держатся. :)
20.06.2013 в 14:29:04
Делал нечто подобное. Штроборез, два диска без прокладок, кабель плоский боком в щель.
20.06.2013 в 14:45:24
wandal написал : Делал нечто подобное. Штроборез, два диска без прокладок, кабель плоский боком в щель.
О! Надобно попробовать. На болгарку одеть два диска жеж можно))
20.06.2013 в 14:51:44
mvs87 написал : О! Надобно попробовать. На болгарку одеть два диска жеж можно))
тогла лучше на циркулярку... :)
20.06.2013 в 15:32:38
mvs87 написал : А если несколько кабелей то штрабу прорезать глубже. Кто-нибудь так делает? Делал? что скажите?
Скажу. Широкая неглубокая штроба значительно меньше ослабляет несущую способность, чем узкая и глубокая
20.06.2013 в 17:23:19
Викторыч написал : Скажу. Широкая неглубокая штроба значительно меньше ослабляет несущую способность, чем узкая и глубокая
Применительно к вертикальным штробам - это не очевидно
21.06.2013 в 06:58:40
ksiman написал : Применительно к вертикальным штробам - это не очевидно
Не только к вертикальным. Узкая штраба описываемая здесь делается просто двумя дисками, а более широкая с пропиливанием дисками и выбиванием середки перфом. От пропиливания страдает только надпиленный бетон, а от перфа образуются микротрещины еще на сколько то сантиметров во все стороны...
21.06.2013 в 07:22:30
Викторыч написал : Скажу. Широкая неглубокая штроба значительно меньше ослабляет несущую способность, чем узкая и глубокая
Да, согласен, но если происходит крепление с помощью дюбель-хомутов/саморезов..? там жеж в широкой, через 30-40 по нескольку отверстий будет. Это ничего страшного?
21.06.2013 в 08:05:27
SVKan написал : широкая с пропиливанием дисками и выбиванием середки перфом. От пропиливания страдает только надпиленный бетон, а от перфа...
от выбивания серёдки страдает только серёдка. Там детонация от удара просто смехотворная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу