Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 14:06:38

mvs87 написал : Кто-нибудь так делает? Делал? что скажите?

если аккуратно, то можно вообще в ширину плоского ВВГ прорезать и 3-5 мм на штукатурный раствор поверх кабеля оставить... Я так делал, когда хотел по минимуму стену травмировать - даже арматуру нигде не задел - она там в 10-15 мм от поверхности находилась!

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

20.06.2013 в 14:15:50

Alexiy написал : если аккуратно, то можно вообще в ширину плоского ВВГ прорезать и 3-5 мм на штукатурный раствор поверх кабеля оставить... Я так делал, когда хотел по минимуму стену травмировать - даже арматуру нигде не задел - она там в 10-15 мм от поверхности находилась!

Ну, кабель не выпадал? удобно было запихивать? пальцем или мухобойкой(маленьким молоточком) ?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 14:20:05

местами рукояткой самодельной силовой отвёртки (пруток 7мм, согнутый колечком) затыкал.при этом кабель кое-где сминался желобком и в целом держался вполне прилично как на горизонтальных, так и на вертикальных участках а отверстия под 68-е монтажные коробки я 65-й победитовой коронкой бурил с незначительным покачиванием. Коробки тупо забивал через дощечку и никакого дополнительного крепления/вмазывания... пока держатся. :)

0
wandal
wandal
Местный

Регистрация: 24.05.2012

Владивосток

Сообщений: 312

20.06.2013 в 14:29:04

Делал нечто подобное. Штроборез, два диска без прокладок, кабель плоский боком в щель.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

20.06.2013 в 14:45:24

wandal написал : Делал нечто подобное. Штроборез, два диска без прокладок, кабель плоский боком в щель.

О! Надобно попробовать. На болгарку одеть два диска жеж можно))

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2013 в 14:51:44

mvs87 написал : О! Надобно попробовать. На болгарку одеть два диска жеж можно))

тогла лучше на циркулярку... :)

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

20.06.2013 в 15:32:38

mvs87 написал : А если несколько кабелей то штрабу прорезать глубже. Кто-нибудь так делает? Делал? что скажите?

Скажу. Широкая неглубокая штроба значительно меньше ослабляет несущую способность, чем узкая и глубокая

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.06.2013 в 17:23:19

Викторыч написал : Скажу. Широкая неглубокая штроба значительно меньше ослабляет несущую способность, чем узкая и глубокая

Применительно к вертикальным штробам - это не очевидно

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.06.2013 в 06:58:40

ksiman написал : Применительно к вертикальным штробам - это не очевидно

Не только к вертикальным. Узкая штраба описываемая здесь делается просто двумя дисками, а более широкая с пропиливанием дисками и выбиванием середки перфом. От пропиливания страдает только надпиленный бетон, а от перфа образуются микротрещины еще на сколько то сантиметров во все стороны...

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

21.06.2013 в 07:22:30

Викторыч написал : Скажу. Широкая неглубокая штроба значительно меньше ослабляет несущую способность, чем узкая и глубокая

Да, согласен, но если происходит крепление с помощью дюбель-хомутов/саморезов..? там жеж в широкой, через 30-40 по нескольку отверстий будет. Это ничего страшного?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.06.2013 в 08:05:27

SVKan написал : широкая с пропиливанием дисками и выбиванием середки перфом. От пропиливания страдает только надпиленный бетон, а от перфа...

от выбивания серёдки страдает только серёдка. Там детонация от удара просто смехотворная.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.