aleksey4uk написал 25.03.2025 в 09:07
А это нормальная ситуация?
Нет. Особенно если неравномерно.
А было сделано водоотведение от фундамента на зиму, хотя бы временное? Пленка, баннер кинуть?
У вас наверное нижнее перекрытие было в горизонт - поставьте лазер и посмотрите.
Метки поставьте, и потом - через два три месяца.
Странно выглядит вертикальная трещина рядом с наружним углом, с учетом того, что угол сделан вперевязку и наверняка через три ряда проармирован сеткой?
Трещина во внутреннем углу, ровно по углу - бывает (если она не сквозная). Плоскости штукатурки в углах не должны быть склеены, чтобы не было извилистых трещин.
Нехорошо выглядит трещина от проема вверх и по диагонали. Как я понимаю эти стены все несущие для плит?
Причина горизонтальных трещин вообще непонятна.
Так-то в целом вроде раскрытие небольшое, и вроде не критично.
Но лучше убедиться что нет серьезных причин, и трещины не пойдут дальше потом....
Сейчас имеет смысл поставить маяки - ляпки раствора (дату подписать) и понаблюдать.... как раз весна, и если причина - морозное пучение - трещины будут меняться.
Что посмотреть - написал вам в личку....