dap1977dap
dap1977dap
Новичок

Регистрация: 23.03.2025

Алматы

Сообщений: 63

31.08.2025 в 21:25:06

MADONNA,  У стены которую вы видите на фото будет инсталляция. Обычно где то над ней или сбоку от нее делают коллекторный щит, разве нет? В чем удобство было бы делать его прямо здесь?..

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9697

31.08.2025 в 21:31:07

dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:20

дополнительные нагрузки на менее прочный материал

Вы висеть на нём будете? Возьмите 25 трубу, она крепче.

dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:20

можно провести из сшитика

Лишние соединения без доступа.

dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:22

изгиб до стены где будет водо-щиток лучше из сшитого полиэтилена исполнить.

Не лучше.

0
dap1977dap
dap1977dap
Новичок

Регистрация: 23.03.2025

Алматы

Сообщений: 63

31.08.2025 в 21:39:01

strider1978, мне сказали что снизу, на фото, нужен доступ, там ещё тройник потенциально опасный, поэтому я его сделаю. Таким образом все соединения будут в доступе. Вопрос только в начальном кране, стоит ли его делать внизу, или лучше все же в щите сверху где и все остальное strider1978,

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10400

31.08.2025 в 21:42:46

dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:25

MADONNA,  У стены которую вы видите на фото будет инсталляция. Обычно где то над ней или сбоку от нее .....

Понятно.

0

Narrenfreiheit

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9697

01.09.2025 в 06:10:27

dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:39

мне сказали что снизу, на фото, нужен доступ, там ещё тройник потенциально опасный, поэтому я его сделаю

Так говорят рукожопы. Этот тройник не более опасен, чем ППР под стяжкой. И туда доступа нету. Причём доступ для осмотра отличается от доступа для "сделать".

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

01.09.2025 в 14:06:49

dap1977dap написал 31.08.2025 в 15:52

Или прямо сюда кран нужен

У Вас есть кран для отсечки в этажном щите, особого смысла дублировать его не видно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

01.09.2025 в 14:10:06

dap1977dap написал 31.08.2025 в 21:39

Вопрос только в начальном кране

Он расположен в этажном щите. А перед коллектором можно поставить моторный кран, подключенный к контроллеру защиты от залива.

1