Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 506

30.03.2025 в 19:09:44

Когда он землю провод моей квартиры на раму щита навел искры пошли, он зажал сильнее и прекратились. Сказал, что притянул его сильнее и типа должно быть лучше. Завтра придет какой-то еще человек от них видимо более шарящий…

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 506

30.03.2025 в 19:12:22

Ka1n написал 30.03.2025 в 18:58

Короче они сказали, что в подвале все идеально. Сказали, что кто-то на этажах подключает ноль к шине .....

Вот это может кто-то прокомментировать? Откуда 100 вольт с отключенной землей только при определенной полярности? Они сказали, что это ненастоящее напряжение ???

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123196

30.03.2025 в 19:12:47

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:08

BV,

На вид норм. Аварийка туда заглянула?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 506

30.03.2025 в 19:15:06

BV

BV написал 30.03.2025 в 19:12

На вид норм. Аварийка туда заглянула?

Да, щит с счетчиками открывали, они там винт искали упавший

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123196

30.03.2025 в 19:16:39

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:09

зажал сильнее и прекратились. Сказал, что притянул его сильнее и типа должно быть лучше

Так выж писали, что землю отключили!

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:12

Откуда 100 вольт с отключенной землей

От фильтров

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:12

при определенной полярности?

Не понимаю.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123196

30.03.2025 в 19:18:15

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:15

они там винт искали упавший

Только для этого?) ))

Или сразу как пришли осмотр, не заходя в квартиру?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123196

30.03.2025 в 19:19:56

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:12

Они сказали, что это ненастоящее напряжение ???

Ога, и прибор неисправен) "Все чудесатее и чудесатее... " (С)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123196

30.03.2025 в 19:21:08

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:09

Завтра придет какой-то еще человек от них видимо более шарящий…

И до него мыться нельзя?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 506

30.03.2025 в 19:22:04

BV написал 30.03.2025 в 19:16

Так выж писали, что землю отключили! Ka1n написал 30.03.2025 в 19:12 Откуда 100 вольт с отключенной .....

Землю отключили и тестировали. Предложили не подключать обратно, но как-то неуверенно. Но когда я увидел 100 вольт попросил вернуть обратно, так как непонятно что это. Потом когда ушли притянули.

Что за фильтры? Только когда черный шуп к земле, а красный к трубе (или наоборот, не помню). А при смене щупов показывало 0.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 506

30.03.2025 в 19:23:51

BV,

BV написал 30.03.2025 в 19:21

И до него мыться нельзя?

Эти сказали можно) я не знаю что с этим делать, не решил еще. Сам помоюсь, ребенка стремно мыть. Хотя раньше все было без проблем и по сути ничего не изменилось.

Он звонил, сказал что ему самому очень интересно что это и хочет разобраться. Мужик вроде неплохой, но походу опыта такого не было. И вообще никто не верит, что подводку разорвало током

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 506

30.03.2025 в 19:25:16

BV написал 30.03.2025 в 19:18

Только для этого?) )) Или сразу как пришли осмотр, не заходя в квартиру?

Не помню, в основном только верхний щиток смотрели. Сначала смотрели щит, потом в квартиру вроде.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.