Когда он землю провод моей квартиры на раму щита навел искры пошли, он зажал сильнее и прекратились. Сказал, что притянул его сильнее и типа должно быть лучше. Завтра придет какой-то еще человек от них видимо более шарящий…
30.03.2025 в 19:09:44
Когда он землю провод моей квартиры на раму щита навел искры пошли, он зажал сильнее и прекратились. Сказал, что притянул его сильнее и типа должно быть лучше. Завтра придет какой-то еще человек от них видимо более шарящий…
30.03.2025 в 19:12:22
Ka1n написал 30.03.2025 в 18:58
Короче они сказали, что в подвале все идеально. Сказали, что кто-то на этажах подключает ноль к шине .....
Вот это может кто-то прокомментировать? Откуда 100 вольт с отключенной землей только при определенной полярности? Они сказали, что это ненастоящее напряжение ???
30.03.2025 в 19:15:06
BV,
BV написал 30.03.2025 в 19:12
На вид норм. Аварийка туда заглянула?
Да, щит с счетчиками открывали, они там винт искали упавший
30.03.2025 в 19:16:39
Ka1n написал 30.03.2025 в 19:09
зажал сильнее и прекратились. Сказал, что притянул его сильнее и типа должно быть лучше
Так выж писали, что землю отключили!
Ka1n написал 30.03.2025 в 19:12
Откуда 100 вольт с отключенной землей
От фильтров
Ka1n написал 30.03.2025 в 19:12
при определенной полярности?
Не понимаю.
30.03.2025 в 19:18:15
Ka1n написал 30.03.2025 в 19:15
они там винт искали упавший
Только для этого?) ))
Или сразу как пришли осмотр, не заходя в квартиру?
30.03.2025 в 19:19:56
Ka1n написал 30.03.2025 в 19:12
Они сказали, что это ненастоящее напряжение ???
Ога, и прибор неисправен) "Все чудесатее и чудесатее... " (С)
30.03.2025 в 19:21:08
Ka1n написал 30.03.2025 в 19:09
Завтра придет какой-то еще человек от них видимо более шарящий…
И до него мыться нельзя?
30.03.2025 в 19:22:04
BV написал 30.03.2025 в 19:16
Так выж писали, что землю отключили! Ka1n написал 30.03.2025 в 19:12 Откуда 100 вольт с отключенной .....
Землю отключили и тестировали. Предложили не подключать обратно, но как-то неуверенно. Но когда я увидел 100 вольт попросил вернуть обратно, так как непонятно что это. Потом когда ушли притянули.
Что за фильтры? Только когда черный шуп к земле, а красный к трубе (или наоборот, не помню). А при смене щупов показывало 0.
30.03.2025 в 19:23:51
BV,
BV написал 30.03.2025 в 19:21
И до него мыться нельзя?
Эти сказали можно) я не знаю что с этим делать, не решил еще. Сам помоюсь, ребенка стремно мыть. Хотя раньше все было без проблем и по сути ничего не изменилось.
Он звонил, сказал что ему самому очень интересно что это и хочет разобраться. Мужик вроде неплохой, но походу опыта такого не было. И вообще никто не верит, что подводку разорвало током
30.03.2025 в 19:25:16
BV написал 30.03.2025 в 19:18
Только для этого?) )) Или сразу как пришли осмотр, не заходя в квартиру?
Не помню, в основном только верхний щиток смотрели. Сначала смотрели щит, потом в квартиру вроде.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.