Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 19:49:33

BV

BV написал 30.03.2025 в 19:43

Ну можно было и с бабульками на лавочке обсудить - они точно знают))) Хотя может они знают, что из .....

Так если к сути проблемы, протяжка нулей на этажах что-до даст? Они электриков районных завтра пришлют. Как бы хуже не накрутили там…

Я так понял, что 100вольт это наводка от фильтров? Непонятно только тогда почему только на определенной полярности определялась

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120043

30.03.2025 в 19:53:35

Ka1n, серия дома? Метро примерно где это?

С мокрой тряпкой как то надо сделать... суть - разность потенциалов между землей/нулём (это одно и то же) и конструкциями здания. Батарея тоже пойдет. Мокрая стена бетонная... и тд. Это чтобы точки над I расставить.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3509

30.03.2025 в 19:53:35

Разделение PEN нашлось... у меня вопросы

  1. почему нолей 2, ведь квартир 4?
  2. эти винты никто не пытался протянуть? Безымянный 2
0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 19:56:08

BV написал 30.03.2025 в 17:58

Ноль - кусачки расплавятся) Защитный нулевой и уравнивание. И не только в подвале. В практике два .....

Так они сказали, что там все идеально с нулем в подвале

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120043

30.03.2025 в 19:57:08

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:49

Они электриков районных завтра пришлют

Если гонорар за обучение будет - могу прочитать им лекцию и мастер класс по поиску проблем) Они зарплату получают - а я нет.

Вот если коротко - у вас было аж трое электриков и где результат?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120043

30.03.2025 в 19:57:49

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:56

Так они сказали, что там все идеально с нулем в подвале

Глазами измеряли? ;)

Делайте тест с "тряпкой".... Еще раз спрошу - сейчас земля от этажного щита отключена?

Ваш тестер имеет авто отключение по времени?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120043

30.03.2025 в 19:59:11

Inter написал 30.03.2025 в 19:53

почему нолей 2,

В данной теме - это ни что не влияет.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 19:59:43

BV

BV написал 30.03.2025 в 19:53

Ka1n, серия дома? Метро примерно где это? С мокрой тряпкой как то надо сделать... суть - разность .....

Ясенево, дом П3 ( из гугла)

С мокрой тряпкой попробую, к стене ее только непонятно как присобачить или стену намочить…

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 20:02:24

BV написал 30.03.2025 в 19:57

Если гонорар за обучение будет - могу прочитать им лекцию и мастер класс по поиску проблем) Они .....

Я думаю, что конкретно им ваше обучение неинтересно, потому что они все думают, что самые умные, даже первые районные электрики. Но я уже подустал от них…

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120043

30.03.2025 в 20:03:41

Ka1n написал 30.03.2025 в 19:49

Непонятно только тогда почему только на определенной полярности определялась

Я свечку не держал когда вы измеряли - но 99.9% - ошибка измерений.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

30.03.2025 в 20:04:18

Inter

Inter написал 30.03.2025 в 19:53

Разделение PEN нашлось... у меня вопросы почему нолей 2, ведь квартир 4? эти винты никто не пытался .....

Эти никто не пытался

0