30.03.2025 в 19:49:33
BV,
BV написал 30.03.2025 в 19:43
Ну можно было и с бабульками на лавочке обсудить - они точно знают))) Хотя может они знают, что из .....
Так если к сути проблемы, протяжка нулей на этажах что-до даст? Они электриков районных завтра пришлют. Как бы хуже не накрутили там…
Я так понял, что 100вольт это наводка от фильтров? Непонятно только тогда почему только на определенной полярности определялась
30.03.2025 в 19:53:35
Ka1n, серия дома? Метро примерно где это?
С мокрой тряпкой как то надо сделать... суть - разность потенциалов между землей/нулём (это одно и то же) и конструкциями здания. Батарея тоже пойдет. Мокрая стена бетонная... и тд. Это чтобы точки над I расставить.
30.03.2025 в 19:53:35
Разделение PEN нашлось... у меня вопросы
30.03.2025 в 19:56:08
BV написал 30.03.2025 в 17:58
Ноль - кусачки расплавятся) Защитный нулевой и уравнивание. И не только в подвале. В практике два .....
Так они сказали, что там все идеально с нулем в подвале
30.03.2025 в 19:57:08
Ka1n написал 30.03.2025 в 19:49
Они электриков районных завтра пришлют
Если гонорар за обучение будет - могу прочитать им лекцию и мастер класс по поиску проблем) Они зарплату получают - а я нет.
Вот если коротко - у вас было аж трое электриков и где результат?)
30.03.2025 в 19:57:49
Ka1n написал 30.03.2025 в 19:56
Так они сказали, что там все идеально с нулем в подвале
Глазами измеряли? ;)
Делайте тест с "тряпкой".... Еще раз спрошу - сейчас земля от этажного щита отключена?
Ваш тестер имеет авто отключение по времени?
30.03.2025 в 19:59:11
Inter написал 30.03.2025 в 19:53
почему нолей 2,
В данной теме - это ни что не влияет.
30.03.2025 в 19:59:43
BV,
BV написал 30.03.2025 в 19:53
Ka1n, серия дома? Метро примерно где это? С мокрой тряпкой как то надо сделать... суть - разность .....
Ясенево, дом П3 ( из гугла)
С мокрой тряпкой попробую, к стене ее только непонятно как присобачить или стену намочить…
30.03.2025 в 20:02:24
BV написал 30.03.2025 в 19:57
Если гонорар за обучение будет - могу прочитать им лекцию и мастер класс по поиску проблем) Они .....
Я думаю, что конкретно им ваше обучение неинтересно, потому что они все думают, что самые умные, даже первые районные электрики. Но я уже подустал от них…
30.03.2025 в 20:03:41
Ka1n написал 30.03.2025 в 19:49
Непонятно только тогда почему только на определенной полярности определялась
Я свечку не держал когда вы измеряли - но 99.9% - ошибка измерений.
30.03.2025 в 20:04:18
Inter,
Inter написал 30.03.2025 в 19:53
Разделение PEN нашлось... у меня вопросы почему нолей 2, ведь квартир 4? эти винты никто не пытался .....
Эти никто не пытался
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.