BV написал 01.04.2025 в 16:17
Ka1n, по результатам замеров в теме я практически на 99%(фигура речи) уверен, что не совсем .....
Я могу сделать с фото, скажите какие нужны
01.04.2025 в 16:19:59
BV написал 01.04.2025 в 16:17
Ka1n, по результатам замеров в теме я практически на 99%(фигура речи) уверен, что не совсем .....
Я могу сделать с фото, скажите какие нужны
01.04.2025 в 16:23:07
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:50
Будет еще 6й приходящий. Знакомый электрик родственников придет в среду-четверг :)
Этот скажет..... (Сорри, без обид..)
01.04.2025 в 16:31:38
BV написал 01.04.2025 в 15:50
Вот замер тока дал сейчас 10А всреднем и ток постоянно скачет от 1 до 20А. Какие выводы? Сколько тока хорошо и сколько плохо?
Если мало (до 1-3А) - то наверное хорошо. Если много - 10-100 - то это явно загадочная фигня и потребуется срочное вмешательство. Я бы поставила регистратор параметров сети - ну Вы меня знаете ))) И по наблюдениям делала бы выводы. В статике может быть возможен диагноз - а может и нет. Например, если рабочие в соседней квартире подключали какой-нибудь сварочник и так перекосили фазы - что подводка сгорела - а потом тихонечко уехали - то сейчас замер покажет норм. Не знаю. И ТС не знает. Но у меня явное преимущество - у меня ничего не горит и я знаю приблизительно объем собственных незнаний.
Да. Это я.
01.04.2025 в 16:48:09
MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31
Я бы поставила регистратор параметров сети - ну Вы меня знаете ))
Вы же хотели предоставлять услуги...?) (Серого старикашку не проблема найти)
Договоритесь с ТС поставить ему прибор на сутки - трое ...
MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31
потребуется срочное вмешательство.
Вся тема об этом - помогите ТС...) Хотя вряд-ли.... ТС наверное не захочет - он хочет все дистанционно, и хочет точно знать что когда вы уедете все исчезнет. Это нормально, но...
MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31
В статике может быть возможен диагноз - а может и нет.
Есть способы....
MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31
Например, есть рабочие в соседней квартире подключали какой-нибудь сварочник и так перекосили фазы - что подводка сгорела - а потом тихонечко уехали - то сейчас замер покажет норм
ТС подключал потом другую подводку с таким же результатом.
А обычный инвертер сущая мелочь - питается от обычной розетки под автоматом 16А.
01.04.2025 в 16:50:18
MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31
и я знаю приблизительно объем собственных незнаний.
Хорошее качество.
01.04.2025 в 16:51:56
Да оно бьется током искры бело-синие летят, прямо сейчас и нагревается до красна подводка за секунды . Это если прислонить
01.04.2025 в 16:56:37
Ka1n написал 28.03.2025 в 22:21
. В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку
Как вы это обнаружили, в какой день, время, и что непосредственно перед этим делалось в сан шкафу?
Когда ставили ВН ничего похожего не было?
Ранее писали про то, что срабатывал бесперебойник.... как часто раньше он это делал, время суток?
Писали сработало РН - раньше было похожее, если да, как часто и время суток?
01.04.2025 в 16:57:14
BV написал 01.04.2025 в 16:48
ТС наверное не захочет - он хочет все дистанционно
Я готов заплатить адекватную цену за решение проблемы. А эксперименты все же лучше давайте удаленно ставить, а то сейчас будет уже 6 мастер-экспериментатор придет. Представьте, если бы я вызывал их в частном порядке… Я просто уже не знаю кому верить, все говорят разные вещи
01.04.2025 в 17:03:46
BV написал 01.04.2025 в 16:56
Как вы это обнаружили, в какой день, время, и что непосредственно перед этим делалось в сан шкафу? .....
Обнаружил я это 17 марта 2025 года. В доме вырубили воду и я решил включить нагреватель. Автомат не включал пока. Первым делом открыл на коллекторе холодную воду. Вода хлынула из разорванной подводки. Далее я закрутил коллектор и пошел заказывать новую подводку. Начал ее ставить, начало искрить. Далее уже все в этой теме. В шкафу вообще ничего не делали. Водонагреватель включал последний раз ноябрь-декабрь 2024 тоже отключали воду. Успешно помылся тогда и выключил автомат и оба коллектора. С этого момента никаких работ в шкафу не было, даже фильтры не промывали. Только иногда перекрывали стояки, когда уезжали куда-то.
01.04.2025 в 17:05:50
BV написал 01.04.2025 в 16:56
Когда ставили ВН ничего похожего не было?
Нет, я не видел. Ставил частный мастер, приезжал канал Москва24 - даже запись где-то есть, пускали в эфир
01.04.2025 в 17:08:17
BV написал 01.04.2025 в 16:56
Как вы это обнаружили, в какой день, время, и что непосредственно перед этим делалось в сан .....
Бесперебойник куплен в начале зимы 2024 года. В памяти 15 срабатываний, из них 1-2 ложное (я сам выключал). Свет выключался всегда в дневное время. Один раз как-то выключился ночью, но не помню когда.