Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 16:19:59

BV написал 01.04.2025 в 16:17

Ka1n, по результатам замеров в теме я практически на 99%(фигура речи) уверен, что не совсем .....

Я могу сделать с фото, скажите какие нужны

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120413

01.04.2025 в 16:23:07

Ka1n написал 01.04.2025 в 15:50

Будет еще 6й приходящий. Знакомый электрик родственников придет в среду-четверг :)

Этот скажет..... (Сорри, без обид..)

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7713

01.04.2025 в 16:31:38

BV написал 01.04.2025 в 15:50

Вот замер тока дал сейчас 10А всреднем и ток постоянно скачет от 1 до 20А. Какие выводы? Сколько тока хорошо и сколько плохо?

Если мало (до 1-3А) - то наверное хорошо. Если много - 10-100 - то это явно загадочная фигня и потребуется срочное вмешательство. Я бы поставила регистратор параметров сети - ну Вы меня знаете ))) И по наблюдениям делала бы выводы. В статике может быть возможен диагноз - а может и нет. Например, если рабочие в соседней квартире подключали какой-нибудь сварочник и так перекосили фазы - что подводка сгорела - а потом тихонечко уехали - то сейчас замер покажет норм. Не знаю. И ТС не знает. Но у меня явное преимущество - у меня ничего не горит и я знаю приблизительно объем собственных незнаний.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120413

01.04.2025 в 16:48:09

MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31

Я бы поставила регистратор параметров сети - ну Вы меня знаете ))

Вы же хотели предоставлять услуги...?) (Серого старикашку не проблема найти)

Договоритесь с ТС поставить ему прибор на сутки - трое ...

MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31

потребуется срочное вмешательство.

Вся тема об этом - помогите ТС...) Хотя вряд-ли.... ТС наверное не захочет - он хочет все дистанционно, и хочет точно знать что когда вы уедете все исчезнет. Это нормально, но...

MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31

В статике может быть возможен диагноз - а может и нет.

Есть способы....

MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31

Например, есть рабочие в соседней квартире подключали какой-нибудь сварочник и так перекосили фазы - что подводка сгорела - а потом тихонечко уехали - то сейчас замер покажет норм

ТС подключал потом другую подводку с таким же результатом.

А обычный инвертер сущая мелочь - питается от обычной розетки под автоматом 16А.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120413

01.04.2025 в 16:50:18

MADONNA написал 01.04.2025 в 16:31

и я знаю приблизительно объем собственных незнаний.

Хорошее качество.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 16:51:56

Да оно бьется током искры бело-синие летят, прямо сейчас и нагревается до красна подводка за секунды . Это если прислонить

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120413

01.04.2025 в 16:56:37

Ka1n написал 28.03.2025 в 22:21

. В сантехническом шкафу электрическим током разорвало на 2 части гибкую подводку

Как вы это обнаружили, в какой день, время, и что непосредственно перед этим делалось в сан шкафу?

Когда ставили ВН ничего похожего не было?

Ранее писали про то, что срабатывал бесперебойник.... как часто раньше он это делал, время суток?

Писали сработало РН - раньше было похожее, если да, как часто и время суток?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 16:57:14

BV написал 01.04.2025 в 16:48

ТС наверное не захочет - он хочет все дистанционно

Я готов заплатить адекватную цену за решение проблемы. А эксперименты все же лучше давайте удаленно ставить, а то сейчас будет уже 6 мастер-экспериментатор придет. Представьте, если бы я вызывал их в частном порядке… Я просто уже не знаю кому верить, все говорят разные вещи

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 17:03:46

BV написал 01.04.2025 в 16:56

Как вы это обнаружили, в какой день, время, и что непосредственно перед этим делалось в сан шкафу? .....

Обнаружил я это 17 марта 2025 года. В доме вырубили воду и я решил включить нагреватель. Автомат не включал пока. Первым делом открыл на коллекторе холодную воду. Вода хлынула из разорванной подводки. Далее я закрутил коллектор и пошел заказывать новую подводку. Начал ее ставить, начало искрить. Далее уже все в этой теме. В шкафу вообще ничего не делали. Водонагреватель включал последний раз ноябрь-декабрь 2024 тоже отключали воду. Успешно помылся тогда и выключил автомат и оба коллектора. С этого момента никаких работ в шкафу не было, даже фильтры не промывали. Только иногда перекрывали стояки, когда уезжали куда-то.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 17:05:50

BV написал 01.04.2025 в 16:56

Когда ставили ВН ничего похожего не было?

Нет, я не видел. Ставил частный мастер, приезжал канал Москва24 - даже запись где-то есть, пускали в эфир

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 489

01.04.2025 в 17:08:17

BV написал 01.04.2025 в 16:56

Как вы это обнаружили, в какой день, время, и что непосредственно перед этим делалось в сан .....

Бесперебойник куплен в начале зимы 2024 года. В памяти 15 срабатываний, из них 1-2 ложное (я сам выключал). Свет выключался всегда в дневное время. Один раз как-то выключился ночью, но не помню когда.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.