Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

01.04.2025 в 17:10:56

BV написал 01.04.2025 в 16:56

Писали сработало РН - раньше было похожее, если да, как часто и время суток?

Ну может раз в неделю срабатывает примерно по напряжению. Всегда только в дневное время.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119981

01.04.2025 в 17:13:22

Ka1n написал 01.04.2025 в 17:03

С этого момента никаких работ

Тогда краска на трубе отменяется. Само же подводка не прыгала.

Ka1n написал 01.04.2025 в 17:03

Первым делом открыл на коллекторе холодную воду. Вода хлынула из разорванной подводки.

Значит горело и вонь от резины была вне вашего присутствия. И если бы там был склад горючего (туалетная бумага и тд) - был бы пожар.

Ka1n написал 01.04.2025 в 17:03

Водонагреватель включал последний раз ноябрь-декабрь 2024

....

когда уезжали куда-то.

Значит за это время подводка могла сгореть в любое время и вы просто не замечали..... Копоть на предметах внутри шкафа была?

Но теперь новая горит и сейчас, значит что-то появилось и не рассосалось.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

01.04.2025 в 17:14:00

Бесперебойник включал питание от баиареи 15 раз. А вот вентилятор он включает чаще, включается регулировка напряжения. Это бывает когда включится чайник , например. Но не всегда. Если сейчас чайник включу не включится.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

01.04.2025 в 17:19:07

BV написал 01.04.2025 в 17:13 Значит горело и вонь от резины была вне вашего присутствия. И если бы там был склад горючего (туалетная бумага и тд) - был бы пожар.

Абсолютно точно.

BV написал 01.04.2025 в 17:13

Значит за это время подводка могла сгореть в любое время и вы просто не замечали..... Копить на предметах внутри шкафа была?

Да, мы это не заметили. Копоти нет. Но в месте, где подводка касалась стены есть черный след IMG_4915Мне кажется она касалась вот этого окрашенного кронштейна вплотную к стене стены, который соединен с трубами.

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

01.04.2025 в 17:22:29

IMG_4916Вообще если посмотреть наверх, есть какая-то горизонтальная линия, похожая на копоть, но не знаю оно ли это

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119981

01.04.2025 в 17:24:26

Ka1n написал 01.04.2025 в 17:14

А вот вентилятор он включает чаще, включается регулировка напряжения. Это бывает когда включится чайник , например. Но не всегда.

При каком напряжении на РН?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

01.04.2025 в 17:26:52

BV написал 01.04.2025 в 17:24

При каком напряжении на РН?

Не знаю, не смотрел. Но это явно при пониженном, потому что на повышение АВР в этой модели вроде нет, только переход на батареи. РН отключается при 180, соответствено думаю примерно 180-200 защищает АВР на ИБП

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119981

01.04.2025 в 17:28:37

Ka1n написал 01.04.2025 в 17:14

Бесперебойник включал питание от баиареи 15 раз

Когда? Когда-то или последнее время?

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

01.04.2025 в 17:37:30

BV написал 01.04.2025 в 17:28

Когда? Когда-то или последнее время?

С момента его покупки, это ноябрь 2024 15 переходов на батарею, соответственно свет выключался 15 раз. Из них 1-2 ложных , когда я забыл его выключить перед плановым отключением света.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3501

01.04.2025 в 17:39:45

Ka1n написал 01.04.2025 в 15:46

Ну так а в чем тогда недостатки этого заземления?

Ну давайте, не изучая вопроса, смоделируем одну из версий... Вы наняли Саида, он в клумбе выкопал яму, вбил три штыря, сварил треугольник, прикрутил провод, протянул его по фасаду в вашу квартиру. Теперь у Вас настоящее заземление+УЗО... В какой-то момент провод в клумбе пал смертью храбрых от лопаты дворника (или бабашки-цветочницы,...), отгнил в месте крепления к треугольнику,... Возможно УЗО превратилось в неисправное... Вы этого не знаете, живете себе ни о чем не задумываясь. Дальше перескажу реальный сюжет из местных новостей. Двухлетняя (вроде) девочка залезла батарею, чтобы открыть холодильник и погибла от поражения током. Кто идет в тюрьму-Саид или заказчик?

Ka1n написал 01.04.2025 в 15:50 Будет еще 6й приходящий. Знакомый электрик родственников придет в среду-четверг :)

А он как в щитовую собирается попасть?

Ka1n написал 01.04.2025 в 16:57 Я готов заплатить адекватную цену за решение проблемы.

В кино на этом месте обычно следует фраза типа-и в какую цену оцениваете свою жизнь) Конечно, шутка... но

0
Ka1n
Ka1n
Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 488

01.04.2025 в 17:47:28

Inter написал 01.04.2025 в 17:39

Ну давайте, не изучая вопроса, смоделируем одну из версий... Вы наняли Саида, он в клумбе выкопал .....

Я хотел бы не по фасаду, а в щит кинуть и там в подвале в землю пусть вкопают. Труба стояка и ноль на раме щитка же там как-то заземлены? Есть разница в таком способе? Но вообще это просто фантазии, я вам выше писал, что я хотел это сделать только для эксперимента, чтобы была чистая земля и понять где потенциал.

Про фасад согласен - это ненадежно и опасно.

Inter написал 01.04.2025 в 17:39

А он как в щитовую собирается попасть?

Никак, он еще не знает, что за вопрос его ждет) он по другому вопросу идет, поэтому надеятся на него не будем, но счетчик приходящих давайте обновим

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.