01.04.2025 в 17:10:56
BV написал 01.04.2025 в 16:56
Писали сработало РН - раньше было похожее, если да, как часто и время суток?
Ну может раз в неделю срабатывает примерно по напряжению. Всегда только в дневное время.
01.04.2025 в 17:13:22
Ka1n написал 01.04.2025 в 17:03
С этого момента никаких работ
Тогда краска на трубе отменяется. Само же подводка не прыгала.
Ka1n написал 01.04.2025 в 17:03
Первым делом открыл на коллекторе холодную воду. Вода хлынула из разорванной подводки.
Значит горело и вонь от резины была вне вашего присутствия. И если бы там был склад горючего (туалетная бумага и тд) - был бы пожар.
Ka1n написал 01.04.2025 в 17:03
Водонагреватель включал последний раз ноябрь-декабрь 2024
....
когда уезжали куда-то.
Значит за это время подводка могла сгореть в любое время и вы просто не замечали..... Копоть на предметах внутри шкафа была?
Но теперь новая горит и сейчас, значит что-то появилось и не рассосалось.
01.04.2025 в 17:14:00
Бесперебойник включал питание от баиареи 15 раз. А вот вентилятор он включает чаще, включается регулировка напряжения. Это бывает когда включится чайник , например. Но не всегда. Если сейчас чайник включу не включится.
01.04.2025 в 17:19:07
BV написал 01.04.2025 в 17:13 Значит горело и вонь от резины была вне вашего присутствия. И если бы там был склад горючего (туалетная бумага и тд) - был бы пожар.
Абсолютно точно.
BV написал 01.04.2025 в 17:13
Значит за это время подводка могла сгореть в любое время и вы просто не замечали..... Копить на предметах внутри шкафа была?
Да, мы это не заметили. Копоти нет. Но в месте, где подводка касалась стены есть черный след
Мне кажется она касалась вот этого окрашенного кронштейна вплотную к стене стены, который соединен с трубами.
01.04.2025 в 17:22:29
Вообще если посмотреть наверх, есть какая-то горизонтальная линия, похожая на копоть, но не знаю оно ли это
01.04.2025 в 17:24:26
Ka1n написал 01.04.2025 в 17:14
А вот вентилятор он включает чаще, включается регулировка напряжения. Это бывает когда включится чайник , например. Но не всегда.
При каком напряжении на РН?
01.04.2025 в 17:26:52
BV написал 01.04.2025 в 17:24
При каком напряжении на РН?
Не знаю, не смотрел. Но это явно при пониженном, потому что на повышение АВР в этой модели вроде нет, только переход на батареи. РН отключается при 180, соответствено думаю примерно 180-200 защищает АВР на ИБП
01.04.2025 в 17:28:37
Ka1n написал 01.04.2025 в 17:14
Бесперебойник включал питание от баиареи 15 раз
Когда? Когда-то или последнее время?
01.04.2025 в 17:37:30
BV написал 01.04.2025 в 17:28
Когда? Когда-то или последнее время?
С момента его покупки, это ноябрь 2024 15 переходов на батарею, соответственно свет выключался 15 раз. Из них 1-2 ложных , когда я забыл его выключить перед плановым отключением света.
01.04.2025 в 17:39:45
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:46
Ну так а в чем тогда недостатки этого заземления?
Ну давайте, не изучая вопроса, смоделируем одну из версий... Вы наняли Саида, он в клумбе выкопал яму, вбил три штыря, сварил треугольник, прикрутил провод, протянул его по фасаду в вашу квартиру. Теперь у Вас настоящее заземление+УЗО... В какой-то момент провод в клумбе пал смертью храбрых от лопаты дворника (или бабашки-цветочницы,...), отгнил в месте крепления к треугольнику,... Возможно УЗО превратилось в неисправное... Вы этого не знаете, живете себе ни о чем не задумываясь. Дальше перескажу реальный сюжет из местных новостей. Двухлетняя (вроде) девочка залезла батарею, чтобы открыть холодильник и погибла от поражения током. Кто идет в тюрьму-Саид или заказчик?
Ka1n написал 01.04.2025 в 15:50 Будет еще 6й приходящий. Знакомый электрик родственников придет в среду-четверг :)
А он как в щитовую собирается попасть?
Ka1n написал 01.04.2025 в 16:57 Я готов заплатить адекватную цену за решение проблемы.
В кино на этом месте обычно следует фраза типа-и в какую цену оцениваете свою жизнь) Конечно, шутка... но
01.04.2025 в 17:47:28
Inter написал 01.04.2025 в 17:39
Ну давайте, не изучая вопроса, смоделируем одну из версий... Вы наняли Саида, он в клумбе выкопал .....
Я хотел бы не по фасаду, а в щит кинуть и там в подвале в землю пусть вкопают. Труба стояка и ноль на раме щитка же там как-то заземлены? Есть разница в таком способе? Но вообще это просто фантазии, я вам выше писал, что я хотел это сделать только для эксперимента, чтобы была чистая земля и понять где потенциал.
Про фасад согласен - это ненадежно и опасно.
Inter написал 01.04.2025 в 17:39
А он как в щитовую собирается попасть?
Никак, он еще не знает, что за вопрос его ждет) он по другому вопросу идет, поэтому надеятся на него не будем, но счетчик приходящих давайте обновим
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу