BV написал 04.04.2025 в 14:45
Процитируйте пожалуйста, где это было?
86 страниц, Карл! 119477 сообщений! Это даже для моего ума будет перегрузка.
04.04.2025 в 14:47:31
BV написал 04.04.2025 в 14:45
Процитируйте пожалуйста, где это было?
86 страниц, Карл! 119477 сообщений! Это даже для моего ума будет перегрузка.
Да. Это я.
04.04.2025 в 14:50:32
MADONNA написал 04.04.2025 в 14:44
В однофазной сети - да. В трехфазной - в случае отгорания нуля от транса и сильном перекосе фаз активной нагрузкой - в теории может и 380 оказаться между «нулем» и ненагруженной фазой.
Сравните....
MADONNA написал 04.04.2025 в 14:27
Это на фазном проводнике может образоваться 300вольт, а на земляном - даже сотня не наберется.
Разница понятна?)
04.04.2025 в 14:54:27
Ka1n написал 04.04.2025 в 14:14
Думаю, что он имеет ввиду, чтобы проблему исправил тот, кто разбирается
Верно. Ищите другого спеца, если спецы из УК не могут. Вон Inter может подскочить из Новосибирска.
04.04.2025 в 14:57:19
BV,
Я вот про какую ситуацию:
Если ноль отгорел в зеленом месте - то все просто и «хорошо»
Если в ораньжевом (а мы не знаем где он отгорел) - то в точке А вполне может оказаться межфазное.
Если Вы этого не говорили - ну значит теперь будуте знать.
Да. Это я.
04.04.2025 в 15:00:21
BV, и еще раз повторю вопрос - ответ мне неизвестен. Этажные щитовые - соединеены между собой (корпуса) сваркой?
Да. Это я.
04.04.2025 в 15:03:52
MADONNA написал 04.04.2025 в 15:00
BV, и еще раз повторю вопрос - ответ мне неизвестен. Этажные щитовые - соединеены между собой .....
Вопрос не ко мне, а к ТС.
То что я знаю по этим домам - как правило не соединены.
Следующий ваш вопрос - если соединены - то куда соединен нижний щит....)
04.04.2025 в 15:04:51
BV написал 04.04.2025 в 14:54
Верно. Ищите другого спеца, если спецы из УК не могут. Вон Inter может подскочить из Новосибирска.
А если человек приедет и не сможет решить? Вот нашел я мастера, предположим, а он приехал все померил и ничего не нашел. И?
04.04.2025 в 15:08:29
MADONNA написал 04.04.2025 в 14:57
Если ноль отгорел в зеленом месте - то все просто и «хорошо» Если в ораньжевом (а мы не знаем где он отгорел) - то в точке А вполне может оказаться межфазное. Если Вы этого не говорили - ну значит теперь будуте знать.
Если ноль отгорит в зеленой точке - все плохо, а оранжевой точки нет.
И да, у ТС потенциал на корпусе этажного щита без если.
04.04.2025 в 15:10:28
BV написал 04.04.2025 в 15:03
Вопрос не ко мне, а к ТС. То что я знаю по этим домам - как правило не соединены. Следующий ваш .....
Минуточку. Вы намылились на объект - не имея даже представления, как выглядит типовое исполнение этажных щитовых? А Вы плюс с минусом там точно не перепутаете?
Ka1n написал 04.04.2025 в 15:04
А если человек приедет и не сможет решить? Вот нашел я мастера, предположим, а он приехал все померил .....
Дать ему поджопника хорошего, и плюнуть в спину. И напомнить, что он теперь денег должен за твое потраченное на него время.
Да. Это я.
04.04.2025 в 15:13:26
BV написал 04.04.2025 в 15:08
Если ноль отгорит в зеленой точке - все плохо, а оранжевой точки нет. И да, у ТС потенциал на .....
Вы даже про землю еще не знаете ничего - а уже прям на 100% уверены, что кабель на 10-20 этажей идет одним куском? Откуда такая уверенность? Я бы не исключала соединение нулевого кабеля примерно по середине, хотя вообще в любом месте может оказаться.
Да. Это я.
04.04.2025 в 15:14:22
Ka1n написал 04.04.2025 в 15:04
А если человек приедет и не сможет решить? Вот нашел я мастера, предположим, а он приехал все померил и ничего не нашел. И?
Вы несете некоторые риски заплатить денег и не получить результат. Вы их нести не хотите. Хотите, чтобы ВСЕ риски нас тот кто приедет. Это вполне понимаемо
Тому кто может приехать - брать на себя все риски может быть не интересно, и он лучше займется другой работой без сюрпризов. .
Пути два...
Второй - продолжать дальше свои предположения - "если" ......"сидя на диване" и писать письма. Что вы и делаете.
PS Общаюсь с разными людьми, кто хочет сделать - ищет способы, в том числе решить все сопутствующе вопросы. Обычно с УК можно договориться, если "не гнуть пальцы".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.