lookingfor
lookingfor
Новичок

Регистрация: 06.12.2024

СПб

Сообщений: 10

01.04.2025 в 23:35:41

В доме УК заменила часть стояка 1-4 этажи из оцинковки на ППр. У меня осталась оцинковка. Стояк провисает регулярно (уже на 4 см) и создает нагрузку на вводной кран, который начал протекать. Пришлось вместо жесткого крепления латунных фитинов и счетчика нагородить деревянные подпорки на болтах, которыми регулирую очередное провисание стояка. Сейчас кран уже не закрыть т.к. при его закрытии протечка только усиливается. Буду менять кран, но причину проблемы это не устранит. Начитался на форуме про подобные стояки и по подсказке, т.е. идея не моя, реально вижу только один выход – после отвода от стояка и вводного крана сделать из гибкой трубы из сшитого полиэтилена что-то вроде компенсатора на проседание стояка. После этого самодельного «компенсатора» расположить и закрепить необходимые латунные фитинги и разводку из ППР.

Надеюсь на советы не по поводу правильной установки стояков (повторюсь – темы про стояки читал), а по «конструированию» упомянутого выше «компенсатора», который бы работал как компенсатор для труб ППр, но на чуть большую длину 4-6 см. Надежда на мастеров, работающих с трубами Pex. Хотя бы скажите – это реально или…

0
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119459

lookingfor
lookingfor
Новичок

Регистрация: 06.12.2024

СПб

Сообщений: 10

02.04.2025 в 00:03:26

BV написал 01.04.2025 в 23:53

lookingfor, места сколько для компенсатора?

Если я правильно понимаю, то примерно 20см х 20см х 20см это сразу под отводом-краном

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119459

02.04.2025 в 00:05:17

lookingfor написал 02.04.2025 в 00:03

Если я правильно понимаю, то примерно 20см х 20см х 20см это сразу под отводом-краном

Маловато. Фото хоть есть?

0
lookingfor
lookingfor
Новичок

Регистрация: 06.12.2024

СПб

Сообщений: 10

02.04.2025 в 00:19:20

BV написал 02.04.2025 в 00:05

Маловато. Фото хоть есть?

К сожалению, фото нет. Но ведь ради дела можно разобрать имеющуюся цепочку грязевик, счетчик и т.д. и установить заново, добавив компенсатор, зная его конструкцию при надежде, что он будет работать..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119459

02.04.2025 в 00:22:17

lookingfor, этаж то хоть какой и сколько всего? Компенсатор можно из гофронержи сделать бублик, спираль. А вообще конечно надо крепить стояки и делать компенсаторы на них - 6 см это уже аварийное состояние.

0
lookingfor
lookingfor
Новичок

Регистрация: 06.12.2024

СПб

Сообщений: 10

02.04.2025 в 00:34:28

BV написал 02.04.2025 в 00:22

этаж то хоть какой

6-й из 9. Про гофронержу я и сам думал, есть даже примерно 15-ти см образец, но побоюсь. А при достаточном месте из Pex можно сделать аналог круглого компенсатора для ППр?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119459

02.04.2025 в 00:37:15

lookingfor, стояк надо крепить, УК долбить, а не изобретениями заниматься.

0
lookingfor
lookingfor
Новичок

Регистрация: 06.12.2024

СПб

Сообщений: 10

02.04.2025 в 00:41:19

BV написал 02.04.2025 в 00:37

а не изобретениями заниматься.

Понятно. Жалко, хоть идея и не моя

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119459

02.04.2025 в 00:46:12

lookingfor, ну 5 мм, ну край 1 см.... Но 4-6см - это стояк падает, сверху кран оторвется и вы утоните.

0
lookingfor
lookingfor
Новичок

Регистрация: 06.12.2024

СПб

Сообщений: 10

02.04.2025 в 00:59:28

BV написал 02.04.2025 в 00:46

сверху кран оторвется и вы утоните

УК это не пугает. Обращался. Ответ: "А стояк больше не проседает" Мои отметки карандашиком - это не доказательство. Может быть официально установить маячки?

0