21.04.2025 в 10:52:02

BV написал 21.04.2025 в 10:42

Все домохозяйки и пенсионеры должны бежать узнавать?

Причём тут все? Вот у Балая судя по всему квартира с газом Вроде на них выделяют от 3квт А он собирается 3,4 квт включать Отсюда и вопрос

-2
Inter, BV, Radio
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20597

21.04.2025 в 11:04:56

Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 10:52

он собирается 3,4

Сколько чайников вскипит за час перерывами на слив и заполнение? А в это время автомат будет остывать и дойдёт ли до расцепления?))) Чайник работает повторно кратковременном режиме вы это не учли а там перерывы на слив и дополнения за это время автомат остыынет до необходимых величин чтобы бесконечно долго держать такую нагрузку. То есть коэффициенты срабатывание тепловой защиты вам известны,но пользоватьс ими её получаеться?

0
И.И.Иванов
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120828

21.04.2025 в 11:07:00

Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 10:52

Причём тут все? Вот у Балая судя по всему квартира с газом Вроде на них выделяют от 3квт А он .....

Ответьте пожалуйста на вопросы, заданные вам ранее в теме...

Хорошо, пусть выделено 3 квт, он не прочитал заветы Рыбкина, и включил 3.5 кВт духовку.... Какие последствия, что случится?

Вы у себя канализационную трубу УЖЕ закрепили? :) По СНИП ее обязательно следует закрепить!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120828

21.04.2025 в 11:21:56

Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 10:52

Вот у Балая судя по всему квартира с газом Вроде на них выделяют от 3квт

Вроде.... Вы любите на СНИП ссылаться....

Поищите в СП 256.1325800.2016 выделенную мощность для домов с газ плитами. Выложите сюда "азбучные истины" ;)

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3591

21.04.2025 в 11:34:38

BV написал 21.04.2025 в 11:07

у себя канализационную трубу УЖЕ закрепили? :) По СНИП ее обязательно следует закрепить!

Шутите))) Он трубу нормально в крестовину вставить не смог. Нарукожопил соединение чугуна с резиной герметиком, а когда я ему объяснил, что снова потечет позже - заявил

Алексей Рыбкин написал 18.04.2025 в 09:35 Ну если закапает тогда придётся отверстие в стенке расширить и трубу чутка сдвинуть-ловить миллиметры. А пока не каплет и пёс с ним.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120828

21.04.2025 в 12:28:36

Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 09:37

Это какие же? Ясно же написано что при 1.45 номинала время срабатывания тепловух не менее .....

С20 да, допустим сработает только через час при 1.45. Что будет с кабелем 2х2.5 проложенном в трубе, гофре?

0
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Новичок

Регистрация: 27.03.2025

Иваново

Сообщений: 71

21.04.2025 в 15:02:41

BV написал 21.04.2025 в 12:28

С20 да, допустим сработает только через час при 1.45. Что будет с кабелем 2х2.5 проложенном в трубе, гофре?

Для начала рассчитаем силу тока срабатывания теплового расцепителя: 20 А × 1,45 = 29 А Далее откроем таблицу 1.3.4 ПУЭ-6 (действующие главы): =1.3.4=Из таблицы узнаём, что сила тока 29 А является недопустимой для кабеля с медными жилами 2×2,5 мм кв., проложенного скрыто в трубе или в гофре. Этот кабель, возможно, сразу и не сгорит, однако старение его изоляции при повышенной температуре будет происходить быстрее, чем при нормальной температуре. Насколько быстрее будет происходить старение изоляции кабеля можно рассчитать по следующей формуле: Старение изоляцииВот почему крайне нежелательно превышать длительно допустимые нагрузки на изолированные провода и кабели!

2
BV
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120828

21.04.2025 в 15:14:41

И.И.Иванов написал 21.04.2025 в 15:02

Для начала рассчитаем силу тока срабатывания теплового расцепителя: 20 А × 1,45 = 29 А Далее откроем .....

Это распространенное заблуждение.

Смотрите ГОСТ. Screenshot_20250421-151237- расчетный ток цепи - номинальный ток АВ - долговременный длительный ток кабеля, провода по условиям прокладки

Если коротко, это все, что нужно знать для выбора модульных автоматов защиты для квартирной проводки.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 408

21.04.2025 в 15:20:31

BV написал 21.04.2025 в 15:14

Смотрите ГОСТ.

На деревню дедушке Я, например, указываю номер ГОСТ , номер параграфа и даю cсылку

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Местный

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 408

21.04.2025 в 15:22:54

И.И.Иванов

И.И.Иванов написал 21.04.2025 в 15:02

Вот почему крайне нежелательно превышать длительно допустимые нагрузки на изолированные провода и кабели!

Не знаю как у Вас а у меня складывается впечатление что горизонт планирования здешней прублики-это сейчас. От том что будет дальше...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120828

21.04.2025 в 15:24:02

Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 15:20

На деревню дедушке Я, например, указываю номер ГОСТ , номер параграфа и даю cсылку

Дедушка И. И. - не мальчик - поищет найдет, глупости же умеет находить)

Но так и быть, облегчу задачу. ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п.433

Screenshot_20250421-152712