BV написал 21.04.2025 в 10:42
Все домохозяйки и пенсионеры должны бежать узнавать?
Причём тут все? Вот у Балая судя по всему квартира с газом Вроде на них выделяют от 3квт А он собирается 3,4 квт включать Отсюда и вопрос
21.04.2025 в 10:52:02
BV написал 21.04.2025 в 10:42
Все домохозяйки и пенсионеры должны бежать узнавать?
Причём тут все? Вот у Балая судя по всему квартира с газом Вроде на них выделяют от 3квт А он собирается 3,4 квт включать Отсюда и вопрос
21.04.2025 в 11:04:56
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 10:52
он собирается 3,4
Сколько чайников вскипит за час перерывами на слив и заполнение? А в это время автомат будет остывать и дойдёт ли до расцепления?))) Чайник работает повторно кратковременном режиме вы это не учли а там перерывы на слив и дополнения за это время автомат остыынет до необходимых величин чтобы бесконечно долго держать такую нагрузку. То есть коэффициенты срабатывание тепловой защиты вам известны,но пользоватьс ими её получаеться?
Да, ни фига.
21.04.2025 в 11:07:00
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 10:52
Причём тут все? Вот у Балая судя по всему квартира с газом Вроде на них выделяют от 3квт А он .....
Ответьте пожалуйста на вопросы, заданные вам ранее в теме...
Хорошо, пусть выделено 3 квт, он не прочитал заветы Рыбкина, и включил 3.5 кВт духовку.... Какие последствия, что случится?
Вы у себя канализационную трубу УЖЕ закрепили? :) По СНИП ее обязательно следует закрепить!
21.04.2025 в 11:21:56
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 10:52
Вот у Балая судя по всему квартира с газом Вроде на них выделяют от 3квт
Вроде.... Вы любите на СНИП ссылаться....
Поищите в СП 256.1325800.2016 выделенную мощность для домов с газ плитами. Выложите сюда "азбучные истины" ;)
21.04.2025 в 11:34:38
BV написал 21.04.2025 в 11:07
у себя канализационную трубу УЖЕ закрепили? :) По СНИП ее обязательно следует закрепить!
Шутите))) Он трубу нормально в крестовину вставить не смог. Нарукожопил соединение чугуна с резиной герметиком, а когда я ему объяснил, что снова потечет позже - заявил
Алексей Рыбкин написал 18.04.2025 в 09:35 Ну если закапает тогда придётся отверстие в стенке расширить и трубу чутка сдвинуть-ловить миллиметры. А пока не каплет и пёс с ним.
21.04.2025 в 12:28:36
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 09:37
Это какие же? Ясно же написано что при 1.45 номинала время срабатывания тепловух не менее .....
С20 да, допустим сработает только через час при 1.45. Что будет с кабелем 2х2.5 проложенном в трубе, гофре?
21.04.2025 в 15:02:41
BV написал 21.04.2025 в 12:28
С20 да, допустим сработает только через час при 1.45. Что будет с кабелем 2х2.5 проложенном в трубе, гофре?
Для начала рассчитаем силу тока срабатывания теплового расцепителя: 20 А × 1,45 = 29 А
Далее откроем таблицу 1.3.4 ПУЭ-6 (действующие главы):
Из таблицы узнаём, что сила тока 29 А является недопустимой для кабеля с медными жилами 2×2,5 мм кв., проложенного скрыто в трубе или в гофре. Этот кабель, возможно, сразу и не сгорит, однако старение его изоляции при повышенной температуре будет происходить быстрее, чем при нормальной температуре. Насколько быстрее будет происходить старение изоляции кабеля можно рассчитать по следующей формуле:
Вот почему крайне нежелательно превышать длительно допустимые нагрузки на изолированные провода и кабели!
21.04.2025 в 15:14:41
И.И.Иванов написал 21.04.2025 в 15:02
Для начала рассчитаем силу тока срабатывания теплового расцепителя: 20 А × 1,45 = 29 А Далее откроем .....
Это распространенное заблуждение.
Смотрите ГОСТ.
- расчетный ток цепи
- номинальный ток АВ
- долговременный длительный ток кабеля, провода по условиям прокладки
Если коротко, это все, что нужно знать для выбора модульных автоматов защиты для квартирной проводки.
21.04.2025 в 15:20:31
BV написал 21.04.2025 в 15:14
Смотрите ГОСТ.
На деревню дедушке Я, например, указываю номер ГОСТ , номер параграфа и даю cсылку
21.04.2025 в 15:22:54
И.И.Иванов,
И.И.Иванов написал 21.04.2025 в 15:02
Вот почему крайне нежелательно превышать длительно допустимые нагрузки на изолированные провода и кабели!
Не знаю как у Вас а у меня складывается впечатление что горизонт планирования здешней прублики-это сейчас. От том что будет дальше...
21.04.2025 в 15:24:02
Алексей Рыбкин написал 21.04.2025 в 15:20
На деревню дедушке Я, например, указываю номер ГОСТ , номер параграфа и даю cсылку
Дедушка И. И. - не мальчик - поищет найдет, глупости же умеет находить)
Но так и быть, облегчу задачу. ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п.433
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу