28.04.2025 в 18:51:10

m1st1ca написал 28.04.2025 в 18:42

это с помощью ГАМ, переходя на ПВС 3х6

Плюс клеевая термоусадка

m1st1ca написал 28.04.2025 в 18:42

клк-5с

Так проще.

Ал желательно почистить от оксида под смазкой.

Ну есть еще вариант спаять.... но не буду.

m1st1ca написал 28.04.2025 в 18:42

Я понимаю, что можно сделать как угодно и все работать будет, просто хочется сделать нормально, надежно

Будет надежно несколько вариантов - идеала нет. Выберите наиболее доступный для вас способ.

Даже розетки работают десятилетиями с ал проводом, если нормальные, затянуты и протягивать иногда.

PS для гальванокоррозии меди с ал нужны условия - влага плюс кислород. Если этого нет - то и коррозии нет.

0
m1st1ca
m1st1ca
Новичок

Регистрация: 26.02.2025

Сообщений: 18

28.04.2025 в 18:55:51

BV, спасибо большое! Пошел выбирать))

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

28.04.2025 в 19:01:14

m1st1ca написал 28.04.2025 в 18:42 через клеммную колодку или клк-5с

m1st1ca, с клеммной колодкой важно правильно найти место её установки-за задней стенкой модуля с ящиками-чтобы можно было их вынуть и отодвинув заглушку, добраться до КК. Возможно, это будет соседний модуль, не проблема. И провод с КК сможете, наверное, ПВС 4х2,5 применить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122022

28.04.2025 в 19:09:43

m1st1ca,  Это новостройка? Кабель интересный...

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9107

28.04.2025 в 20:12:16

BV написал 28.04.2025 в 19:09

Это новостройка? Кабель интересный...

Наверное застройщик Брусника.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122022

28.04.2025 в 20:23:47

strider1978,  в живую "новый алюминий" еще не встречал.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122022

28.04.2025 в 20:25:14

Inter написал 28.04.2025 в 19:01

И провод с КК сможете, наверное, ПВС 4х2,5 применить.

Зачем на однофазном подключении?

Честный 3х4мм2 - оптимально.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

28.04.2025 в 20:30:27

BV, чтобы 3х6 в плиту не пихать, очевидно же

0
m1st1ca
m1st1ca
Новичок

Регистрация: 26.02.2025

Сообщений: 18

28.04.2025 в 20:33:00

BV написал 28.04.2025 в 19:09

m1st1ca,  Это новостройка? Кабель интересный...

Новостройка, да Кабель до сих пор выдает сюрпризы) как этот, например

strider1978 написал 28.04.2025 в 20:12

Наверное застройщик Брусника.

Именно, это застройщик Брусника, они монтируют все свои дома на алюминии

BV написал 28.04.2025 в 20:25

Зачем на однофазном подключении?

Тоже хотел спросить про 4 жилы, зачем 4?

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3690

28.04.2025 в 20:35:06

m1st1ca написал 28.04.2025 в 20:33

зачем 4?

Покажите схемЫ подключения на плите или в инструкции

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122022

28.04.2025 в 20:36:20

Inter написал 28.04.2025 в 20:30

BV, чтобы 3х6 в плиту не пихать, очевидно же

4мм2 открыто держит 41А, даже в трубе 32А - долговременно, то есть час.

Чтобы обычная стекло керамика потребляла 32А - надо все конфорки на полную и ничего на них не ставить. Изменял как-то ток.

Нам нужно 3 проводника.... Если использовать 4 х 2.5 - это в общем типовое подключение на 2 фазы, и с учетом того что варку никто час не будет гонять - то прокатывает. Долговременный ток для 2.5 открыто - 30А. Но зачем, если 4мм2 многожильный спокойно лезет в клеммы и обеспечивает лучший теплоотвод от контактных соединений.

0