BV написал 28.04.2025 в 21:54
Для коротких проводников
Насколько коротких? Мы говорим о длине метр-два...
28.04.2025 в 22:00:54
BV написал 28.04.2025 в 21:54
Для коротких проводников
Насколько коротких? Мы говорим о длине метр-два...
28.04.2025 в 22:08:31
Inter написал 28.04.2025 в 22:00
Мы говорим о длине метр-два...
Фото посмотрите - 5 см не хватает - там 50-70см за глаза - куда там 2 метра? Вспоминать и считать миллиомы лень. Просто пояснил принцип - почему...
28.04.2025 в 22:28:25
BV написал 28.04.2025 в 22:08
куда там 2 метра?
метр-два... и это я уже объяснил https://mastergrad.com/forums/t325946-kabel-dlya-induktsionnoy-plity/?page=3#post7300715
BV написал 28.04.2025 в 22:08
Просто пояснил принцип - почему...
Я не понял. Пример-в клеммной колодке два фазных проводка (Х и У их назовем) прикручены одним винтом... в клеммнике плиты один проводок прикручен к L1 (допустим, на управление и левую половину), другой к L2 (допустим, на правую половину). Включаем одну конфорку слева (по одному проводку потек ток, допустим 6А) и такую же справа-тоже 6А (про управление забудем). Теперь добавляем перемычку между L1 и L2. Она на L1 прижимается тем же винтом что проводок Х, а на L2 - тем же винтом что проводок У. Снова включаем те же самые конфорки... неужели возможно, что по проводкам потекут не 6А по каждому?
28.04.2025 в 22:50:41
Inter, Вспоминаете физику в школе... Параллельное соединение двух резисторов и формулу распределения токов в общем виде... Каждый резистор = сопротивление провода + контактное сопротивление.
Для провода 2.5мм2 сопротивление 1 метра 6.4 миллиома.
Контактное сопротивление клеммы допустим 1миллиом. Чуть от нагрева ослабло и допустим для одного провода контактное стало 10 миллиом.
Считаем токи для 2х вариантов.
28.04.2025 в 22:53:45
Inter написал 28.04.2025 в 22:28
метр-два... и это я уже объяснил https://mastergrad.com/forums/t325946-kabel-dlya-induktsionnoy-plity/?page=3#post7300715
Это только ваша версия. Можно сделать за духовкой - вынуть ее 4 самореза.
28.04.2025 в 23:34:48
Автор наверное уже думает, "нахрена я спросил"))), скрутил бы медь с люмом и жена бы давно котлеток нажарила)) Шесть страниц ниочем))
29.04.2025 в 00:25:27
m1st1ca написал 27.04.2025 в 18:15
Через розетку - подводящий алюминий и в розетке медь, далее в клеммы плиты (розетка шнайдер для электроплит)
Этот, если не будет соединения меди с алюминием.
29.04.2025 в 05:33:15
BV написал 28.04.2025 в 22:50
Inter, Вспоминаете физику в школе... Параллельное соединение двух резисторов и формулу распределения .....
Здесь всё что угодно только не ответ на вопрос.
BV написал 28.04.2025 в 22:50
Контактное сопротивление клеммы допустим 1миллиом. Чуть от нагрева ослабло и допустим для одного провода контактное стало 10 миллиом.
Так и для перемычки на этом винте ослабло ровно на столько же
29.04.2025 в 05:42:01
BV написал 28.04.2025 в 22:53
Это только ваша версия.
К сожалению, авторством не могу похвастаться. А так бы гордился)
BV написал 28.04.2025 в 22:53
Можно сделать за духовкой - вынуть ее 4 самореза.
Да слышал уже... ужас((( Вместо вытащить два-три, пусть даже четыре ящика, выдергивать ДШ((( А его вилка с розеткой где? А если они не помещаются за ним? А если ДШ не под плитой? А если его нет вовсе? А ПММ и встроенную микроволновку тоже по этой логике следует за ДШ в розетку втыкать?
29.04.2025 в 06:33:46
Inter написал 29.04.2025 в 05:42
К сожалению, авторством не могу похвастаться. А так бы гордился) BV написал 28.04.2025 в 22:53 Можно .....
Для монтажа одного из вариантов место есть, в задней стенке вырез сделан, фото свежего нет
Кстати, почему вариант с розеткой категорически никто не рассматривает? На розетках сейчас уже не соединяют?
29.04.2025 в 06:56:00
Inter написал 29.04.2025 в 05:33
Так и для перемычки на этом винте ослабло ровно на столько же
Нарисуйте более полную схему с учетом контактного сопротивления Тэн перемычка, посчитайте.
Inter написал 29.04.2025 в 05:42
Да слышал уже... ужас((( Вместо вытащить два-три, пусть даже четыре ящика, выдергивать ДШ(((
Провод из стены заканчивается под варкой и к этому проводу надо как-то подключиться - разве не это обсуждается? Если подключение через клеммник, то к нему нужен доступ по любому. Вы предлагаете еще одну коробку делать в соседнем модуле? Зачем?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.