Монолитно-каркасный дом, последний этаж, лифты метеор, квартира за стеной справа. Стена: 30 см монолит + 8 см силикат (со стороны квартиры) с зазором в 1-2 см. Шкафы утоплены в штукатурку и плитку. Щелчки контакторов, сопровождающие начало движения лифта и его остановку (особенно) стали в последнее время более различимы в квартире. Я правильно понимаю, что щелчки являются структурным шумом и никакая шумоизоляция ситуацию не исправит? Поможет только отвязка шкафов от стен и пола? изображение

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124255

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9424

28.04.2025 в 10:27:56

enólogo написал 28.04.2025 в 10:18 Поможет только отвязка шкафов от стен и пола?

Нет.

Это шум с преобладанием высокочастотной составляющей (1000-6000гц) Необходимо и достаточно выполнить звукоизоляцию стенок шкафа от высоких спектров. Образно говоря - обклеить войлоком шкаф изнутри. Но начать стоит с протяжки всех креплений - правда непонятно кто это будет делать. Но если заплатить мастеру обслуживающему лифтовое оборудование - то уровень шума снизится (примерно до того что был вначале).

0
BV

Narrenfreiheit

enólogo
enólogo
Местный

Регистрация: 17.03.2025

Известный

Сообщений: 125

28.04.2025 в 10:38:43

MADONNA написал 28.04.2025 в 10:27 1000-6000гц

Такая частота плохо передается структурно?

MADONNA написал 28.04.2025 в 10:27 начать стоит с протяжки всех креплений

Внутрь шкафа заглянуть не было пока возможности. Снаружи креплений нет. Оба шкафа замоноличены.

MADONNA написал 28.04.2025 в 10:27 уровень шума снизится (примерно до того что был вначале)

Уровень шума стал выше после "ремонта" одного из лифтов. Подозреваю, что поменяли контакторы.

MADONNA написал 28.04.2025 в 10:27 если заплатить мастеру обслуживающему лифтовое оборудование

Я только за, но есть контакт только сервисной службы Метеор. Оставил заявку, попросил мастера связаться со мной, как поедет на адрес - никакой обратной связи. И так по всем заявкам в эту службу из нашего дома. В обоих подъездах не работают пассажирские лифты два месяца. Несколько раз их включали, когда долго простаивали грузовые. Полный игнор со стороны метеора. УК прямым текстом говорит, что жильцы виноваты сами и могут жаловаться куда хотят, ситуация с простоем не изменится. Ну, это я описал для понимания степени взаимодействия...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124255

28.04.2025 в 10:44:16

enólogo написал 28.04.2025 в 10:38

Подозреваю, что поменяли контакторы.

Вот это самое вероятное. Они разные по шуму.

enólogo написал 28.04.2025 в 10:38

УК прямым текстом говорит, что жильцы

Тем не менее жил инспекция.

Ну и замена ук

-1
MADONNA
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124255

28.04.2025 в 10:55:34

enólogo, А что у вас с входной дверью?

enólogo написал 28.04.2025 в 10:18

Стена: 30 см монолит + 8 см силикат (со стороны квартиры) с зазором в 1-2 см.

Такая стена акустический вч шум практически не пропускает.

Чем-то оклеивать шкафы никто не даст - изменение конструкции. Разве что снаружи построить еще шкаф)

Какой город у вас....?

0
enólogo
enólogo
Местный

Регистрация: 17.03.2025

Известный

Сообщений: 125

28.04.2025 в 11:01:16

Уверенности в том, что звук структурный добавляет то, что весьма ощутимые щелчки становятся КУДА тише, когда ты находишься в закрывшейся кабине лифта перед её стартом. Щелкающий шкаф в этот момент от тебя в десятках сантиметрах. Едва ли дверь грузового лифта хорошо отсекает воздушный шум, а вот от структурного она отвязана.

Вот видео на площадке записал для понимания. Нормальную ссылку вставить прав не хватает. rutube.ru/shorts/c0e953c3f981fa1334278a76f84e3e1d/

1
enólogo
enólogo
Местный

Регистрация: 17.03.2025

Известный

Сообщений: 125

28.04.2025 в 11:02:33

BV написал 28.04.2025 в 10:55

Разве что снаружи построить еще шкаф)

Думал про это ) Но, как это отсечет структурный шум?

BV написал 28.04.2025 в 10:55

Какой город у вас....?

Волгоград

1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9424

28.04.2025 в 11:04:00

enólogo написал 28.04.2025 в 10:38

Такая частота плохо передается структурно?

Я не понимаю твою терминологию. Есть воздушный шум - это частоты которые легко распространяются в воздухе. Средние и высокие. Низкие - имеют значительную амплитуду и поэтому распространяются в твердых материалах7 Что такое передается стркуктурно? У шкафа тонкостенные металлические стенки-дверцы - идеально работают как мембраны. Если «заглушить» мембрану - уровень передачи звука снизится. Все советы жаловать и менять УК - бред. Это ничего не даст.

Уровень шума стал выше после "ремонта" одного из лифтов. Подозреваю, что поменяли контакторы.

Маловероятно, зачем? Просто открыли-закрыли что то ослабло где-то болтаться стало. Контакторы служат десятилетиями. И заменить их можно на такие-же иили более современные (как правило современные тише).

0

Narrenfreiheit

enólogo
enólogo
Местный

Регистрация: 17.03.2025

Известный

Сообщений: 125

28.04.2025 в 11:06:24

BV написал 28.04.2025 в 10:55

А что у вас с входной дверью?

Коридор, из которого вход в квартиру происходит, отделен от площадки у лифтов дверью.

0
enólogo
enólogo
Местный

Регистрация: 17.03.2025

Известный

Сообщений: 125

28.04.2025 в 11:08:30

MADONNA написал 28.04.2025 в 11:04

Что такое передается стркуктурно?

Я разговариваю - шум воздушный. Бью по стене молотком - шум структурный. Пойдет по всем не развязанным элементам здания во все стороны.