MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8105

05.05.2025 в 10:20:58

Вообще говоря такой способ измерения также мало что дает - более правильно измерять на небольшом .....

Ну надо-же! Крамольная и даже преступная схема с разрывом несуществующего РЕ вдруг получила одобрение от САМОГО БВ ! Куда катится мир!

ТОЧНО надо искать и ремонтировать - речь про МКД

Кому надо - тот пусть и ищет. В соседней теме как-то все в переписку с властями вылилось. Да и у ТС на ПЕНе меньше вольта судя по всему..

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

05.05.2025 в 10:40:49

Схема как была так и осталась схемой со всеми ее недостатками "на страх и риск ее изобретателя и мое отношение к ней не изменилось. Все сказано в предыдущей теме.

ТС просил без флуда обсудить ТЕХНИЧЕСКИЕ аспекты работы схемы.

Также считал и продолжаю считать - обслуживание РЕN - более надежным способом обеспечения электро безопасности.

"Писатель" в предыдущей теме - лишь писатель. Его слова о безопасности детей, семьи и тд и не только об этом - оказались на поверку лишь словами. Это напоминает мем про ежиков, которые ели кактусы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8105

05.05.2025 в 11:05:24

ТС просил без флуда обсудить ТЕХНИЧЕСКИЕ аспекты работы схемы.

Также считал и продолжаю считать - обслуживание РЕN - более надежным способом обеспечения электро безопасности.

С точки зрения ТС - обслуживание РЕN, днепрогэса и вселенских энергоканалов - это и есть ФЛУД, и генерируют его мои не-коллеги. Вопрос у ТС ясный - критика конкретного устройства и предложения по его доработке. Как можно в одном посте себя же скомпроментировать - написать что ТС просил одно - и продолжать советовать ему всякий бред? В одном посте. Правда от усердия опубликованным дважды.

0
ВТБ!

Да. Это я.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25104

05.05.2025 в 11:37:26

MADONNA написал 05.05.2025 в 10:20

Да и у ТС на ПЕНе меньше вольта судя по всему..

Как, ТС от теоретизирования перешёл к экспериментам на соседях?

А у него точно есть PEN? Или только N?

-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8105

05.05.2025 в 11:50:38

ВТБ! написал 05.05.2025 в 11:37

Как, ТС от теоретизирования перешёл к экспериментам на соседях? А у него точно есть PEN? Или только .....

Как ТС связан с соседями? При всем желании - как он может повлиять на них с помощью электропроводки? На всякий случай соседи подключены к сети через автоматы защиты и наверное УЗО. но это даже не важно - ТС себя отключает от сети в случае нештатной ситуации на внешней сети, это очень не патриотично конечно, обезопасить себя а соседей оставить в опасности. Но: 1, ТС просил не флудить, а ты именно этим и занимаешься.

  1. Физически ТС не может создать проблем соседям с помощью электропроводов.
0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

05.05.2025 в 12:05:22

ВТБ! написал 05.05.2025 в 11:37

экспериментам на соседях?

Только соседи в своей квартире)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

05.05.2025 в 12:10:50

ВТБ! написал 05.05.2025 в 11:37

А у него точно есть PEN?

Точно есть:

Имеется многоквартирный жилой дом 1998г без заземления в ВРУ, с разводкой алюминием 4x25мм2 по стоякам, без разрывов. Ввод подземный, ТП находится в 25 метрах от дома. Реконструкция домовой электросети до TN-C-S планируется в условном 2035г, при этом большинство соседей не вникает в нюансы электробезопасности и использует классическое “зануление”, которое подразумевалось по проекту для подключения электрических плит

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25104

05.05.2025 в 12:22:31

MADONNA написал 05.05.2025 в 11:50

Как ТС связан с соседями? При всем желании - как он может повлиять на них с помощью электропроводки?

Это МКД? Связан, может.

0
MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8105

05.05.2025 в 12:28:03

ВТБ! написал 05.05.2025 в 12:22

Это МКД? Связан, может.

допустим, я ничего не понимаю, но другие участники имеют право знать? Расскажи всем, как может повлиять и посредством чего связан ТС со своими соседями (по площадке-дому-городу)

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

05.05.2025 в 12:59:27

terra77 написал 01.05.2025 в 20:31

При возникновении тока утечки в проводник PE возникает разность токов в цепи 1-2, 3-4 на величину тока утечки, так как токи в данной цепи последовательно складываются.  УЗО полностью отключает электроустановку.

Вообще-то разность токов в цепях всех полюсов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.