MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9397

26.05.2025 в 18:13:55

rdiamond написал 26.05.2025 в 18:11

ВТБ!, по виду это сип 16 4 жилы

Ты поинтересуйся, каким боком это относится к напряжению на корпусах приборов?

А как СИП в дом попал - под землей?

И это тоже.

А вот то что у тебя без узо от счетчика отходит - оно может быть причиной утечки на конструкции.

1

Narrenfreiheit

rdiamond
rdiamond
Местный

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 102

26.05.2025 в 18:15:23

MADONNA написал 26.05.2025 в 18:13

Ты поинтересуйся, каким боком это относится к напряжению на корпусах приборов?

Да нормально заведён сип в дом, действительно, как это относится к напряжению или наводке на устройствах?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

26.05.2025 в 18:15:57

rdiamond написал 26.05.2025 в 18:13

В гофре черной пришел

Фото бы этой гофры. Как бы морозом ее не продавило каким нибудь острым камнем. В земле - толстая двухстенная ПНД гофра или труба. И от грызунов тоже.

Ну а по уму - минимум АВВг кабель в оболочке, и в трубе.

-1
Neu
rdiamond
rdiamond
Местный

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 102

26.05.2025 в 18:18:13

BV написал 26.05.2025 в 18:15

Фото бы этой гофры. Как бы морозом ее не продавило каким нибудь острым камнем. В земле - толстая .....

Исключено, точно не продавило. Черная обычная уличная гофра

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25648

26.05.2025 в 18:18:48

MADONNA написал 26.05.2025 в 18:13

Ты поинтересуйся, каким боком это относится к напряжению на корпусах приборов?

Может, спросишь, как это относится к замене системы заземления с TT на TN-C-S?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

26.05.2025 в 18:20:24

rdiamond написал 26.05.2025 в 18:18

Исключено, точно не продавило.

Игра в лотерею на долгий срок....

0
rdiamond
rdiamond
Местный

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 102

26.05.2025 в 18:20:57

ВТБ! написал 26.05.2025 в 18:18

Может, спросишь, как это относится к замене системы заземления с TT на TN-C-S?

Ребята, меня ТТ устраивает с головой. Перестаньте друг на друга уже гнать, лучше дайте дельный совет

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1022

26.05.2025 в 18:22:01

BV написал 26.05.2025 в 11:05

Вы с какого дуба упали?

Важнее, на что, и чем.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25648

26.05.2025 в 18:22:31

BV написал 26.05.2025 в 18:15

минимум АВВг кабель в оболочке, и в трубе

Максимум - бронированный кабель без трубы.

Но не уверен, что у ТС есть желание копать. Если только чудом затянуть в трубу кабель вместо провода.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

26.05.2025 в 18:22:56

rdiamond, коротко так:

Виды труб

Некоторые виды труб из ПНД для прокладки кабеля в земле:

  • Двустенные. Внешняя поверхность гофрированная, покрыта полиэтиленом высокого давления, что увеличивает сопротивляемость трубы нагрузкам. Внутренняя поверхность гладкая, что облегчает затягивание кабелей. elmarts.rum-strana.ruPlastdv.ru
  • Жёсткие гладкостенные. Оснащены стальной проволокой, которая повышает жёсткость и прочность на изгиб.
0
rdiamond
rdiamond
Местный

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 102

26.05.2025 в 18:23:31

ВТБ!, это уже не раскопать, частично он в бетоне

0