BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124140

26.05.2025 в 19:17:00

rdiamond написал 26.05.2025 в 19:01

Объясните мне разницу, где будет стоять УЗО 100ма, на улице или первым на вводе в доме?

Обычно 3ф4п 100-300ма типS устройства стоят в голове, а линейные 2П ниже. И логично что 4П УЗО может дополнитнельно защищать кабель, так как человека не защищает. И при пробое кабеля под садовой дорожкой на земле не будет "шагового" напряжения на грунте.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124140

26.05.2025 в 19:23:47

СтранникXXI написал 26.05.2025 в 19:09

Вопрос, чтобы это была действительно независимость.

Не совсем понял вас....

0
rdiamond
rdiamond
Местный

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 102

26.05.2025 в 19:30:58

BV написал 26.05.2025 в 19:17

Обычно 3ф4п 100-300ма типS устройства стоят в голове, а линейные 2П ниже. И логично что 4П УЗО может .....

Понял вас. Так и поступим

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5720

26.05.2025 в 19:43:11

BV написал 26.05.2025 в 19:23

Не совсем понял вас....

Электрическая независимость. В соответствии с определением типа заземления ТТ. Например, в метре от опоры с "повторкой" металлический забор. А дом в 3-х метрах от забора. У соседа ворота с электроприводом. Владелец начитавшись про "ток всей деревни через мое заземление" организует отдельный, как ему кажется, заземлитель рядом с домом и рядом с забором. Какой же тут ТТ?

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

26.05.2025 в 19:44:47

rdiamond написал 25.05.2025 в 19:46

на третье фотке та самая земля, в нижней части колодки

Шинки нулей не закреплены и висят на жилах? Что в щитке делают не закреплённые клеммники?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124140

26.05.2025 в 19:45:11

СтранникXXI написал 26.05.2025 в 19:43

Например, в метре от опоры с "повторкой" металлический забор. А дом в 3-х метрах от забора. У соседа ворота с электроприводом. Владелец начитавшись про "ток всей деревни через мое заземление" организует отдельный, как ему кажется, заземлитель рядом с домом и рчюядом с забором. Какой же тут ТТ?

Весьма полезное замечание насчет расположения заземлителя. Спасибо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

26.05.2025 в 19:45:43

СтранникXXI написал 26.05.2025 в 19:43

У соседа ворота с электроприводом.

И у ТС, кстати, тоже.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

26.05.2025 в 19:50:24

rdiamond написал 25.05.2025 в 19:46

потребители

Смущает обилие автоматов С25. Не то, чтобы это было нарушением, допускается.

Но предельно странно смотрится после вводного С25. А С32 и вовсе вызывает недоумение.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124140

26.05.2025 в 19:57:19

rdiamond написал 25.05.2025 в 19:46

BV,  вводной потребители на Ваги внимание не обращать, это отдельная ветка на ИБПна третье фотке та .....

На первом фото и втором - ноль после рн идет к автоматам на шинку нуля. Если этот ноль отсопливится то напряжение на отходящих линиях будет гулять в пределах от нуля до 380 и реле не помогут никак. Делать после РН три отдельных нулевых шинки безопаснее.

Насчет подтяжки винтов шинок.. Если перестараться или шинка лопается или резьба слижется. И беги в магазин за новой, если свободных гнезд нет. И под напряжением не надо в том числе по этой причине.

-1
Neu
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

26.05.2025 в 20:00:58

BV написал 26.05.2025 в 19:57

Если перестараться или шинка лопается или резьба слижется.

Осознал достоинство бугельных зажимов. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124140

26.05.2025 в 20:05:10

ВТБ! написал 26.05.2025 в 20:00

бугельных зажимов

Это какие именно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу