rdiamond
rdiamond
Местный

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 102

26.05.2025 в 22:33:24

Итак, фаза на лопату воткнутую в землю, смоченную солёной водой - 230в.

Между лопатой и землёй в розетке - 0.2в.

Получается земля нормальная , не под потенциалом

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

26.05.2025 в 22:40:48

rdiamond

С системой заземления и проводниками ввода Вы определились: ТТ, СИП 4х16 в земле.

Теперь о СУП. Какая конструкция дома? Фундамент бетонный монолитный, сборный, кирпич, металлические сваи? Приходят ли в дом металлические трубопроводы? Газопровод с гальванической защитой труб? Материал стен горючий/негорючий, с хорошей проводимостью (ж/б)? Есть ли внутри открытые проводящие поверхности? Как организована молниезащита?

Словом, всё как на той картинке из ПУЭ и в подписях к ней.

1
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5720

26.05.2025 в 22:44:30

rdiamond написал 26.05.2025 в 22:33

Итак, фаза на лопату воткнутую в землю, смоченную солёной водой - 230в. Между лопатой и землёй в .....

На каком расстоянии находятся : заземлитель и трасса подземного ввода заземлитель и металлический забор (если металлический) заземлитель и дом? Какой провод от заземлителя до щита, как и где проходит?

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

26.05.2025 в 22:45:36

rdiamond написал 26.05.2025 в 22:33

Получается земля нормальная , не под потенциалом

Важна разность потенциалов внутри дома и возле него. Между двумя конечностями прежде всего.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9387

26.05.2025 в 22:46:27

rdiamond написал 26.05.2025 в 22:33

Между лопатой и землёй в розетке - 0.2в. Получается земля нормальная , не под потенциалом .....

Да. Пока так. Теперь попробуй замерить «швы плитки» и землю в розетке. На самом деле я бы пока использовала лопату, потому как напряжение лопата-земля розетки может меняться и в моменте оно было 0,2 - а может оказаться любым. Ты сколько примерно времени мониторил напряжение лопата-розетка? Я у себя для своих выводов поставила регистратор и месяц вела запись, что бы считать наблюдения достоверными. Понятно что ты недолго - сколько?

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

26.05.2025 в 22:46:41

СтранникXXI написал 26.05.2025 в 22:44

металлический забор

И автоматические ворота.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25633

26.05.2025 в 22:47:50

MADONNA написал 26.05.2025 в 22:46

попробуй замерить

Что дадут эти "знания"?

0
rdiamond
rdiamond
Местный

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 102

26.05.2025 в 22:51:20

ВТБ! написал 26.05.2025 в 22:40

rdiamond С системой заземления и проводниками ввода Вы определились: ТТ, СИП 4х16 в земле. Теперь о .....

Дом пеноблок. Ввод воды ПНД, ввод газа тоже через ПНД, фундамент монолитная плита, молниезащиты нет. Откройте проводящие поверхности - это о чём речь?

0
rdiamond
rdiamond
Местный

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 102

26.05.2025 в 22:53:33

СтранникXXI написал 26.05.2025 в 22:44

На каком расстоянии находятся : заземлитель и трасса подземного ввода заземлитель и металлический .....

От клеммы куда приходит земля метра три трассы, закопанно сразу после отмостки дома. Провод 10ка

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9387

26.05.2025 в 22:54:12

ВТБ! написал 26.05.2025 в 22:47

Что дадут эти "знания"?

Как минимум - потенциал швов. Источник утечки - или извне - или изнутри дома. Если на швах нет напряжения - то стало быть холодильник (или что там) под напряжением - и наоборот. Хотя возможен вариант что и то и се под потенциалом.

0

Narrenfreiheit

rdiamond
rdiamond
Местный

Регистрация: 25.05.2025

Москва

Сообщений: 102

26.05.2025 в 22:54:54

ВТБ! написал 26.05.2025 в 22:45

Важна разность потенциалов внутри дома и возле него. Между двумя конечностями прежде всего.

Что именно хотели сказать?)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.