Итак, фаза на лопату воткнутую в землю, смоченную солёной водой - 230в.
Между лопатой и землёй в розетке - 0.2в.
Получается земля нормальная , не под потенциалом
26.05.2025 в 22:33:24
Итак, фаза на лопату воткнутую в землю, смоченную солёной водой - 230в.
Между лопатой и землёй в розетке - 0.2в.
Получается земля нормальная , не под потенциалом
26.05.2025 в 22:40:48
rdiamond
С системой заземления и проводниками ввода Вы определились: ТТ, СИП 4х16 в земле.
Теперь о СУП. Какая конструкция дома? Фундамент бетонный монолитный, сборный, кирпич, металлические сваи? Приходят ли в дом металлические трубопроводы? Газопровод с гальванической защитой труб? Материал стен горючий/негорючий, с хорошей проводимостью (ж/б)? Есть ли внутри открытые проводящие поверхности? Как организована молниезащита?
Словом, всё как на той картинке из ПУЭ и в подписях к ней.
26.05.2025 в 22:44:30
rdiamond написал 26.05.2025 в 22:33
Итак, фаза на лопату воткнутую в землю, смоченную солёной водой - 230в. Между лопатой и землёй в .....
На каком расстоянии находятся : заземлитель и трасса подземного ввода заземлитель и металлический забор (если металлический) заземлитель и дом? Какой провод от заземлителя до щита, как и где проходит?
26.05.2025 в 22:45:36
rdiamond написал 26.05.2025 в 22:33
Получается земля нормальная , не под потенциалом
Важна разность потенциалов внутри дома и возле него. Между двумя конечностями прежде всего.
26.05.2025 в 22:46:27
rdiamond написал 26.05.2025 в 22:33
Между лопатой и землёй в розетке - 0.2в. Получается земля нормальная , не под потенциалом .....
Да. Пока так. Теперь попробуй замерить «швы плитки» и землю в розетке. На самом деле я бы пока использовала лопату, потому как напряжение лопата-земля розетки может меняться и в моменте оно было 0,2 - а может оказаться любым. Ты сколько примерно времени мониторил напряжение лопата-розетка? Я у себя для своих выводов поставила регистратор и месяц вела запись, что бы считать наблюдения достоверными. Понятно что ты недолго - сколько?
Narrenfreiheit
26.05.2025 в 22:46:41
СтранникXXI написал 26.05.2025 в 22:44
металлический забор
И автоматические ворота.
26.05.2025 в 22:47:50
MADONNA написал 26.05.2025 в 22:46
попробуй замерить
Что дадут эти "знания"?
26.05.2025 в 22:51:20
ВТБ! написал 26.05.2025 в 22:40
rdiamond С системой заземления и проводниками ввода Вы определились: ТТ, СИП 4х16 в земле. Теперь о .....
Дом пеноблок. Ввод воды ПНД, ввод газа тоже через ПНД, фундамент монолитная плита, молниезащиты нет. Откройте проводящие поверхности - это о чём речь?
26.05.2025 в 22:53:33
СтранникXXI написал 26.05.2025 в 22:44
На каком расстоянии находятся : заземлитель и трасса подземного ввода заземлитель и металлический .....
От клеммы куда приходит земля метра три трассы, закопанно сразу после отмостки дома. Провод 10ка
26.05.2025 в 22:54:12
ВТБ! написал 26.05.2025 в 22:47
Что дадут эти "знания"?
Как минимум - потенциал швов. Источник утечки - или извне - или изнутри дома. Если на швах нет напряжения - то стало быть холодильник (или что там) под напряжением - и наоборот. Хотя возможен вариант что и то и се под потенциалом.
Narrenfreiheit
26.05.2025 в 22:54:54
ВТБ! написал 26.05.2025 в 22:45
Важна разность потенциалов внутри дома и возле него. Между двумя конечностями прежде всего.
Что именно хотели сказать?)