k2dx написал 03.06.2025 в 15:04
У моей варочной
Имеется ввиду, что часто есть возможность программно установить ограничение ниже предельного.
03.06.2025 в 15:21:38
k2dx написал 03.06.2025 в 15:04
У моей варочной
Имеется ввиду, что часто есть возможность программно установить ограничение ниже предельного.
03.06.2025 в 15:23:56
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 14:08
АВР с парой контакторов куплена к гене. Встретиться не должны. Но есть тут вопросец. Контакторы в .....
Уважаемые профи, покачайте этот вопрос пожалуйста?!))
03.06.2025 в 15:24:18
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 15:19
Оппа... тогда автомат должен защищать и ноль... в те периоды когда дом сидит на генераторе?!
Вы же указали, что больше 37А длительно не выдаст?
А на случай КЗ к автоматике генератора добавится Ваш автомат на 20А - это с огромным запасом.
03.06.2025 в 15:26:50
BV написал 03.06.2025 в 14:33
И даже это понятно с одного взгляда и лучше чем то, что вы написали словами)
Ну значит фазы гены и города не встретятся? АВР вроде ради этого и существует. В ней логика такая:
Общий процесс запуска около 40 сек. если гена завелся с 1 раза.
03.06.2025 в 15:28:24
ВТБ! написал 03.06.2025 в 15:24
Вы же указали, что больше 37А длительно не выдаст? А на случай КЗ к автоматике генератора добавится .....
Больше 37А в принципе не выдаст.. я и в 37 то сомневаюсь.. Гена не самый дорогой.. не хлам, но и не хонда
03.06.2025 в 15:36:13
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 14:08
Так как нагрузку я по дому разберу с каждой из трех жил как то (равномерно или нет, но точно не все 37А генератора сьем через одну входящую в дом жилу), то и шанса перегрузить контактор на 32А нет.. а учитывая что между ним и потребителями стоит трехполюсник автомат 25А, то быстрее выбьет его, чем что то произойдет с контактором в АВР?!
Автомат точно "не узнает" о том, что через нулевой полюс контактора протекает ток 37А. Как это скажется на ресурсе контактора? Скорее всего уменьшения ресурса Вы не заметите - время доберётся до него первым.
03.06.2025 в 16:06:18
ВТБ! написал 03.06.2025 в 15:36
Автомат точно "не узнает" о том, что через нулевой полюс контактора протекает ток 37А. Как это .....
но и риска что он вдруг из-за превышения по нагрузке на 5А, длительной, на пример, перестанет размыкаться - нет? Я больше за это, и встречу фаз с гены и из города, чем за его долголетие..
03.06.2025 в 16:38:07
BV написал 03.06.2025 в 13:34
Нельзя даже одинаковые три комфорки подключить по трем фазам
Производителям это скажите...Indesit
gorenje
03.06.2025 в 16:47:47
калямба, Спасибо, таких не попадалось.
03.06.2025 в 16:54:17
bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 15:26
Ну значит фазы гены и города не встретятся?
Нет. Это значит для сборки рисуют подробную схему!
03.06.2025 в 17:00:50
калямба написал 03.06.2025 в 16:38
Производителям это скажите
Зачем так далеко ходить - Бош у ТС.