bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
Новичок

Регистрация: 23.01.2016

Москва

Сообщений: 44

03.06.2025 в 14:32:06

BV написал 03.06.2025 в 14:26

Нет!

Ну и прекрасно

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25606

03.06.2025 в 14:32:18

BV написал 03.06.2025 в 09:37

В чем именно нарушение? Цитату бы....

"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников."

Ах, ну, да: про однофазные пятипроводные линии тут ни пол-слова! :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124092

03.06.2025 в 14:33:25

bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 14:30

Ну сами просили!!!)))

И даже это понятно с одного взгляда и лучше чем то, что вы написали словами)

0
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
Новичок

Регистрация: 23.01.2016

Москва

Сообщений: 44

03.06.2025 в 14:33:29

ВТБ! написал 03.06.2025 в 14:32

"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав .....

Для ламеров: то есть нагрузка на ноль суммируется нагрузкой на каждую фазу?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124092

03.06.2025 в 14:38:32

ВТБ! написал 03.06.2025 в 14:32

"7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав .....

В рабочем режиме линия 3ф 5П.

В аварийном - обоснование расчётом наименьшего сечения и током АВ. Сечение фазных проводников = нулевому, только фазных - несколько.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25606

03.06.2025 в 14:47:36

BV написал 03.06.2025 в 14:38

Сечение фазных проводников = нулевому, только фазных - несколько.

37А? Такую защиту можно считать заведомо достаточной даже в длительном режиме.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25606

03.06.2025 в 14:48:47

bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 14:33

Для ламеров: то есть нагрузка на ноль суммируется нагрузкой на каждую фазу?

Только при переключении на однофазный источник питания.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124092

03.06.2025 в 15:00:40

bogdanov.andrey.s написал 03.06.2025 в 14:33

Для ламеров

  1. Сумма трех векторов равной длины и с углом 120град между ними?
  2. Сумма 3х векторов.... с углом 0 град между ними?
1
k2dx
k2dx
Новичок

Регистрация: 25.11.2024

nr Chelaybinsk

Сообщений: 96

03.06.2025 в 15:04:54

ser000 написал 03.06.2025 в 11:40

Многие современные плиты имеют ограничение на потребление не более 3500 Вт одновременно

У моей варочной индукционной поверхности одновременно можно 7,2 кВт.

0
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
Новичок

Регистрация: 23.01.2016

Москва

Сообщений: 44

03.06.2025 в 15:19:47

ВТБ! написал 03.06.2025 в 14:48

Только при переключении на однофазный источник питания.

Оппа... тогда автомат должен защищать и ноль... в те периоды когда дом сидит на генераторе?! Диф на вводе его как то защищает?

0
bogdanov.andrey.s
bogdanov.andrey.s
Новичок

Регистрация: 23.01.2016

Москва

Сообщений: 44

03.06.2025 в 15:21:14

BV написал 03.06.2025 в 15:00

Сумма трех векторов равной длины и с углом 120град между ними? Сумма 3х векторов.... с углом 0 град .....

ясно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу