BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123315

07.06.2025 в 19:34:26

Chersah23 написал 07.06.2025 в 18:42

BV, то что будут бугры под линолеумом я не переживаю,

Какие бугра, зачем?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9324

07.06.2025 в 19:36:59

BV написал 07.06.2025 в 19:34

Какие бугра, зачем?

ТС хочет кинуть линолеум поверх и ходить по нему. Можно и так, но недолго. Раз 5-10.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123315

07.06.2025 в 19:39:56

Chersah23 написал 07.06.2025 в 08:36

strider1978,  а если положить сверху линолеум, к чему может привести?

Проще сразу срезать кабель и забыть что он был. Хотя бы ровно будет.

0
karantino
karantino
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Сообщений: 9

07.06.2025 в 22:32:28

Chersah23 написал 07.06.2025 в 18:42

BV, то что будут бугры под линолеумом я не переживаю, планирую включать его на минимальную .....

Ну не вариант, потому что ваш ТП будет не в стяжке, а в прямом контакте с линолеумом

Попробуйте купите сушилку для обуви китайскую, посушите обувь, а потом снимите с нее изоляцию и еще раз вставьте в ботинок - это будет ваш вариант теплого пола под линолеумом :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123315

07.06.2025 в 22:35:12

strider1978 написал 07.06.2025 в 19:36

ТС хочет кинуть линолеум поверх и ходить по нему. Можно и так, но недолго. Раз 5-10.

Даже ходить не надо - достаточно включить и подождать, пока сгорит. Еще и дыру в линолеуме сделает)

0
karantino
karantino
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Сообщений: 9

07.06.2025 в 22:36:28

BV написал 07.06.2025 в 22:35

Даже ходить не надо - достаточно включить и подождать, пока сгорит. Еще и дыру в линолеуме сделает)

Хотелось бы понять что ему Прораб/Мастер по этому вопросу говорит - для понимания что советовать в ответ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123315

07.06.2025 в 22:49:40

karantino, какая разница, что говорит прораб, и кто что думает.

Вариантов 4: - срезать и забыть - помучаться без гарантий успеха - выдрать, выбить, сделать штробу по тому же месту, снять кабель с сетки, вдавить в смесь, и как подстынет - замазать поверх. - убрать участок наливного с кабелем вместе, и сделать новый мат на сетке, на этот раз крепить как надо.

Все варианты, кроме первого испытания изоляции не менее 2500в обязательны!

Можно начать с варианта 2, и при неудаче - перейти к 3 или 4 по вкусу.

Я бы начал с 2, и чем скорее тем лучше.

Еще - мат неглубоко и будет зебра тепловая - линолеум не плитка.

0
MersGM
MersGM
Резидент

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1499

12.06.2025 в 11:07:22

to BV

Если это действительно самрег, то можно соединить между собой, вырезав повреждённый участок. (обжимка, термоусадка) или законцевать участок, а на следующий участок подать кабель с питанием (то же замуфтировать). Странно, что он лежит в стяжке. А если это резестив, то посмотреть общую длину и если повреждённый участок не превышает 5%, то так же можно его вырезать и соединить напрямую муфтой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123315

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу