dinamit007 А если пятый?

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

19.06.2008 в 10:22:42

steel68 То такой же провод, только по стояку, и молитесь, чтобы никто ничего никогда с ним не сделал. В эпоху УЗО, заземление должно быть в силах принять 30-50-100мА, достаточных для его срабатывания. А старинные требования к заземлению исходят из того, что оно длжно быть в состоянии принять на себя ток короткого замыкания -- сотни ампер... Поэтому провода там требуются толстые, контакт с землёй хороший...

0
steel68
steel68
Новичок

Регистрация: 18.06.2008

Москва

Сообщений: 42

19.06.2008 в 22:00:51

Вызывал жэковского электрика. Спросил у него про заземление. Он сказал, чтоб я не боялся, щит заземлен, и указал на изолятор, к которому подходят провода (он на втором снимке). Подскажите, насколько от прав?
Смущает то, что таких изоляторов на щите 2 шт, да и тот факт, что в том году, этот доблесный деятель ЖЭКа заменил старый автомат на новый (на 25А), при этом старый был на 16А, да проводка от автомата - медный кабель диаметром 1-1,5 мм. Планирую, заменить этот автомат на новый на 16А и установить УЗО на 30 мА.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.06.2008 в 22:15:52

2steel68 Это изолятор, на котором держится зажим фазы. Ниже д.б. зажим нуля, привареный непосредственно к раме щита. Т.о. щит занулен. Но сечение проводов такое, что доверять им свою жизнь страшно. Да и недопустимо по современным ПУЭ.

Обратите внимание на правый пакетник. Подгорают подключенные к нему провода. При попытке его выключить велика вероятность, что он взорвется (внутреннее КЗ, ДО автоматов в щитке). Скорее всего, шлейфом от правого к левому идет ноль. Если на правом отгорит провод от клеммы нуля (магистрального) к пакетнику, у Вас с соседом будет "кошмар 380В в розетках".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

steel68
steel68
Новичок

Регистрация: 18.06.2008

Москва

Сообщений: 42

20.06.2008 в 08:43:49

Kamikaze написал : Обратите внимание на правый пакетник. Подгорают подключенные к нему провода.

Я просил жэковского электрика заменить пакетник, он сказал, что таких у них нет и ничего он поделать не может. Чем можно заменить пакетник? Можно ли поставить вместь него двухполюсный автомат? Если да, то насколько ампер?

А можно завести ноль на автоматы, минуя пакетник?

Вот такой еще вопрос. На кухне находится стиральная мащина, которую жэковский электрик подключил к существующим розеткам. Хочу протинуть отдельную линию на стиральную мащину, и поставить автомат и УЗО на 30А. Хватит ли автомата на 16А?

И еще один вопрос. На щите на освещение стоит автомат на 16 А. Если его менять, нужно ли поставить автомат на меньшую силу тока (10А)? И нужно ли ставить УЗО?

0
steel68
steel68
Новичок

Регистрация: 18.06.2008

Москва

Сообщений: 42

20.06.2008 в 09:02:52

Купил на проточник автомат на 16А и УЗО ВД63 16А 10мА "Домовой" (другого УЗО на такой ток не нашел). Проверил его, как рекомендовали на форуме. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56138 "Включить УЗО, и замкнуть ему батарекой на вход и выход нуля, или фазы. Но на вход и выход одного и того же, чтобы по одной линии ток потёк, а по другой -- нет" УЗО срабатывает до того, как я успеваю нажать кнопку "тест". Так и должно быть?

И вопрос по подключению УЗО. А вводные провода подключать к УЗО сверху или снизу?

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

20.06.2008 в 09:49:49

steel68 написал : Он сказал, чтоб я не боялся, щит заземлен, и указал на изолятор, к которому подходят провода (он на втором снимке).

Ну, не бояться можно потому, что если что, смерть будет почти мгновенной. А так, ещё не известно, кто от чего в жизни умрёт, и, возможно, естественная смерть будет более мучительной, чем порекомендованная электриком.

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

20.06.2008 в 10:09:32

steel68 написал : УЗО срабатывает до того, как я успеваю нажать кнопку "тест". Так и должно быть?

Угу, именно так и должно быть. По одной линии ток есть, по соседней нет, для УЗО это как раз и есть утечка, от которой оно обязано сработать. Кнопка "Тест" делает приблизительно то же самое, но только при наличии 220в на вводе УЗО.

steel68 написал : И вопрос по подключению УЗО. А вводные провода подключать к УЗО сверху или снизу?

Обычно, ввод в автоматы сверху. Но это просто традиция. Если на одно УЗО приходится один атвомат, то его разумнее поставить до УЗО. Если несколько автоматов, то после. Причём, если сумма номиналов автоматов "после" превышает номинал УЗО, то до него надо поставить автомат на его номинал (или меньше).

steel68 написал : что таких у них нет и ничего он поделать не может. Чем можно заменить пакетник? Можно ли поставить вместь него двухполюсный автомат? Если да, то насколько ампер?

Можно. Именно двухполюсник. Нейтраль рвать обязательно. Номинал обусловлен сечением подходящих проводов и счётчика. Скорее всего С32 или С40.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 10:11:35

steel68 написал : Можно ли поставить вместь него двухполюсный автомат? Если да, то насколько ампер?

Можно. Номинал, строго говоря, в соответствии с разрешенной на квартиру мощностью или номиналом пакетника. Но пакетник ампер на 10, может 16... Как выход - поставить по сумме нынешних двух АВ. Хотя по совести при таком стояке 16А - потолок. При установке нужно учитывать, что у пакетника полюса по диагонали, а у двухполюсника - параллельно. Т.е. чтобы после замены не перепутались ноль с фазой нужно два нижних провода поменять местами.

steel68 написал : А можно завести ноль на автоматы, минуя пакетник?

Не на автоматы!, а на счетчик. Очень не желательно.

steel68 написал : Вот такой еще вопрос. На кухне находится стиральная мащина, которую жэковский электрик подключил к существующим розеткам. Хочу протинуть отдельную линию на стиральную мащину, и поставить автомат и УЗО на 30А. Хватит ли автомата на 16А?

Вы не сообщили мощность СМ. Для 99,99% СМ - хватит.

steel68 написал : И еще один вопрос. На щите на освещение стоит автомат на 16 А. Если его менять, нужно ли поставить автомат на меньшую силу тока (10А)? И нужно ли ставить УЗО?

Номинал АВ уменьшить целесообразно. УЗО ставить не обязательно.

steel68 написал : УЗО срабатывает до того, как я успеваю нажать кнопку "тест". Так и должно быть?

Да. Дифференциальный ток через УЗО Вы создали непосредственно в момент подключения батарейки.

steel68 написал : И вопрос по подключению УЗО. А вводные провода подключать к УЗО сверху или снизу?

Приличным УЗО и бытовым модульным автоматам это безразлично. А в общем случае по умолчанию ввод сверху, выход снизу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 10:22:59

ASM написал : Скорее всего С32 или С40.

Посмотрите на сечение стояка. Его самого впору защищать С32.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 10:58:15

steel68 написал : А можно завести ноль на автоматы, минуя пакетник?

Оптимальный вариант - два провода от клеммы магистрального нуля (из-под разных винтов) - по своему на каждый пакетник (двухполюсник).

0