Гоша65
Гоша65
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Павловский посад

Сообщений: 5

22.06.2025 в 09:22:32

При первом подключении сенсорная кнопка для писуара artkeram не подает признаков жизни. Как ее оживить? Вода постоянно льется и не перекрывается.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9456

22.06.2025 в 09:42:08

Гоша65 написал 22.06.2025 в 09:22

Как ее оживить?

Вставить-поменять батарейки.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10798

23.06.2025 в 00:38:56

Гоша65 написал 22.06.2025 в 09:22

При первом подключении сенсорная кнопка для писуара artkeram не подает признаков жизни. Как ее оживить? Вода постоянно льется и не перекрывается.

  1. Проверить батарейки, при необходимости заменить.
  2. Проверить светится ли ИК датчик любой камерой, например камерой смартфона.
  3. В некоторых случаях застревает в одном положении сердечник во вторичной камере открытия/закрытия воды - может помочь резкий удар о что-то упругое, но жёсткое, что бы не расколоть (не разбить) само устройство - например об диван или держа устройство в кулаке о другую ладошку. Т.к. вы скорее всего не знаете направление, то придётся стучать во все 6 сторон.
  4. Возможно устройство не исправно и просто замените на новое у продавца.
0
Гоша65
Гоша65
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Павловский посад

Сообщений: 5

23.06.2025 в 09:14:48

strider1978, от блока питания подается 6 вольт, проверял вольтметром.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10798

23.06.2025 в 09:28:41

Гоша65 написал 23.06.2025 в 09:14

от блока питания подается 6 вольт, проверял вольтметром.

Теперь надо убедиться, что оно доходит до мозгов, например:

ser000 написал 23.06.2025 в 00:38

Проверить светится ли ИК датчик любой камерой, например камерой смартфона.

но если устройство на гарантии, то возможно всё таки стоит обменять устройство в месте приобретения или при желании отправить в сервис (если устройство уже установлено, то надо узнать может ли сервисмен выехать на место или всё таки тащить устройство к ним).

0
Гоша65
Гоша65
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Павловский посад

Сообщений: 5

23.06.2025 в 10:31:43

ser000, спасибо, сегодня бубем пробовать.

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3967

23.06.2025 в 10:34:45

ser000 написал 23.06.2025 в 00:38

В некоторых случаях застревает в одном положении сердечник во вторичной камере открытия/закрытия воды - может помочь резкий удар о что-то упругое, но жёсткое, что бы не расколоть (не разбить) само устройство - например об диван или держа устройство в кулаке о другую ладошку. Т.к. вы скорее всего не знаете направление, то придётся стучать во все 6 сторон.

Действительно. А не должен ли клапан быть всегда нормально закрытым?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10798

23.06.2025 в 12:11:24

Dmitry47 написал 23.06.2025 в 10:34

Действительно. А не должен ли клапан быть всегда нормально закрытым?

Тогда для открытия нужно постоянно держать ток в катушке соленойда, что очень быстро съест батарейки. В современных клапанах такого рода применяется мембранная система и бистабильный шток в соленойде (имеет 2 стабильных положения: закрыто или открыто), где нужен небольшой импульс для смены состояния и постоянной потери заряда батареек не требуется. Остальное делает электроника (мозги) устройства - может отключать клапан, если не хватает заряда или прошло много времени (в датчиках для смесителей, в писуарах датчик может срабатывать при подходе и/или после отхода от писуара), другие могут открывать ток воды ненадолго в отсутствии сигнала с датчика долгое время, например, раз в сутки, что бы сифон не пересыхал.

0
Гоша65
Гоша65
Новичок

Регистрация: 22.06.2025

Павловский посад

Сообщений: 5

23.06.2025 в 12:41:15

Dmitry47, уверен что должен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

23.06.2025 в 15:57:58

ser000 написал 23.06.2025 в 12:11

современных клапанах такого рода применяется мембранная система

Пилотный клапан

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9456

24.06.2025 в 07:43:29

Гоша65 написал 23.06.2025 в 09:14

от блока питания подается 6 вольт, проверял вольтметром.

Блок питания родной, от кнопки?

0