MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17353

26.06.2025 в 11:37:01

Вот ещё что. Для парной сауны освещение д.б. 12В, поэтому надо поставить БП, как раз вместо кросса поставить модульный БП 30/60Вт, займет 2/3 модуля соответственно...

2

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

26.06.2025 в 11:48:45

MaSeVi написал 26.06.2025 в 11:37

поставить модульный БП 30/60Вт

А выключателем коммутировать вход БП или выход?

MaSeVi написал 26.06.2025 в 11:37

вместо кросса

Вроде бы, размер щита ещё не указывался.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17353

26.06.2025 в 11:55:06

ВТБ! написал 26.06.2025 в 11:48

А выключателем коммутировать вход БП или выход?

Я всегда коммутирую вход, если только нет требования постоянного напряжения на нагрузке.

2

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

195196
195196
Новичок

Регистрация: 12.01.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

26.06.2025 в 14:03:10

ВТБ!, Котел может работать с отключенными фазами. Размер щитка 3*18, в этой конфигурации:

2025_06_26_14_02_11_Кабели.xlsx_Excel

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17353

26.06.2025 в 14:28:49

195196 написал 26.06.2025 в 14:03

ВТБ!, Котел может работать с отключенными фазами. Размер щитка 3*18, в этой конфигурации:

УЗО селективному нечего делать в этом щите. Про кросс и БП уже озвучил. У Вас еа схеме 6 автоматов В10, а в компоновке только один, не напутайте потом))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

195196
195196
Новичок

Регистрация: 12.01.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

26.06.2025 в 14:55:20

MaSeVi написал 26.06.2025 в 14:28

У Вас еа схеме 6 автоматов В10, а в компоновке только один, не напутайте потом))

Спасибо, поправлю.

MaSeVi написал 26.06.2025 в 14:28

УЗО селективному нечего делать в этом щите.

По УЗО все таки не понимаю почему? Переносить в щит на столб - если только защитить кабель от столба до щита? Там вероятность его повредить низкая Читал что УЗО на улице - не очень хорошая идея из-за влажности. Кроме того там места не будет и для УЗО и для автомата.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25638

26.06.2025 в 15:20:19

MaSeVi написал 26.06.2025 в 14:28

УЗО селективному нечего делать в этом щите.

А в принципе зачем 300мА?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17353

26.06.2025 в 15:20:50

195196 написал 26.06.2025 в 14:55

если только защитить кабель от столба до щита?

А в щите бани он что защищает? 10 см провода, которому точно ничего не будет и ради этого городить такую недешевую конструкцию? Просто бессмысленно, но дело, опять же, только Ваше.

195196 написал 26.06.2025 в 14:55

Читал что УЗО на улице - не очень хорошая идея из-за влажности

А Вы не читайте ерунды, а посмотрите каталожные/паспортные данные и всё.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17353

26.06.2025 в 15:21:48

ВТБ! написал 26.06.2025 в 15:20

А в принципе зачем 300мА?

Проще найти, чем 100 )))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124174

26.06.2025 в 16:03:55

195196 написал 26.06.2025 в 14:55

если только защитить кабель от столба до щита?

Да.

У вас на вводе на участок в щите учета что стоит? Схема ТТ или TNCS?

0
195196
195196
Новичок

Регистрация: 12.01.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

26.06.2025 в 16:28:45

BV написал 26.06.2025 в 16:03

У вас на вводе на участок в щите учета что стоит? Схема ТТ или TNCS?

Схема ТТ. Вводной автомат опломбированный 50А -> электросчетчик -> автомат в дом 50А -> кабель в дом 4*10 123Здесь еще был не подключен дом 4*10 Соответственно от счетчика хочу поставить еще 1 автомат в баню на 25А и от него кабель 4*4 Потом убрал 1П автомат. Уберу розетку Места для УЗО и автомата нет

0