yadolov написал 02.07.2025 в 16:20
а если у меня ...один котел 258кВт,второй 500кВт
При аварии наверное можно долетететь до Луны)
yadolov написал 02.07.2025 в 16:21
выход с котла ДУ65
Искать "свой размерчик"
А если серьезно - такими задачами должен заниматься специалист.... а не абы как "воткнем".
Клапан то может работать, но гидравлической циркуляции может не быть - потому что система на это не рассчитана.
Или циркуляция есть, но её мало сожрать все тепло - и котел бабахнет, но только чуть позже.
yadolov написал 02.07.2025 в 16:24
стоят генераторы,автоматика,аварийный запуск
Испытывали?
Гена может не стартовать и улетите в космос....
Может быть нужен бесперебойник который обеспечит время сброс тепла....
Или аварийное гашение охлаждение котла, допустим если гена не стартовал за отведенное время.
Еще раз - нужен специалист / фирма по договору и с ответственностью....
А не кто-то что-то сказал и давай побежали ставить... как, куда, зачем - никто не знает!