yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

02.07.2025 в 15:58:45

Доброго времени суток Приезжали значит к нам товарищи из ТеплоЭнерго после гидроиспытаний(это просто к слову,там свои дела..) и обмолвились о каком то "гидравлическом" клапане,который стоит на отоплении,при отключении электроэнергии(циркуляционные движки не работают,котел твердотопливный на угле продолжает гореть...) этот клапан каким то образом создает циркуляцию, Объясните несведующему как он называется,хочу применить сие изделие

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

02.07.2025 в 16:11:55

Типа https://ozon.ru/t/Wf4Xdxv Или https://www.vseinstrumenti.ru/product/obratnyj-klapan-valtec-dlya-gravitatsionnyh-sistem-1-vt-202-n-06-1253604/

У ТТ котла огромная инерция и ему куда-то надо сбрасывать тепло, иначе взорвется.

Это или в систему отопления, или в бак накопитель.

Ситуация с остановим насосов должна быть предусмотрена и проверена.

Иначе беда случится рано или поздно. Минимум - котел в утиль

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

02.07.2025 в 16:20:42

а если у меня ...один котел 258кВт,второй 500кВт

0
yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

02.07.2025 в 16:21:57

yadolov написал 02.07.2025 в 16:20

а если у меня ...один котел 258кВт,второй 500кВт

выход с котла ДУ65

0
yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

02.07.2025 в 16:24:49

BV написал 02.07.2025 в 16:11

Ситуация с остановим насосов должна быть предусмотрена и проверена

стоят генераторы,автоматика,аварийный запуск

0
yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

02.07.2025 в 16:26:31

yadolov написал 02.07.2025 в 15:58

и обмолвились о каком то "гидравлическом" клапане,который стоит на отоплении

конечно они и засомневались тут же...хотя для такого большого здания?...но руководство зацепилось и...давай узнай,пробей,приобретем,смонтируем...

0
yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

02.07.2025 в 16:28:28

одно из них 6000 квадратов

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124180

02.07.2025 в 17:01:27

yadolov написал 02.07.2025 в 16:20

а если у меня ...один котел 258кВт,второй 500кВт

При аварии наверное можно долетететь до Луны)

yadolov написал 02.07.2025 в 16:21

выход с котла ДУ65

Искать "свой размерчик"

А если серьезно - такими задачами должен заниматься специалист.... а не абы как "воткнем".

Клапан то может работать, но гидравлической циркуляции может не быть - потому что система на это не рассчитана. Или циркуляция есть, но её мало сожрать все тепло - и котел бабахнет, но только чуть позже.

yadolov написал 02.07.2025 в 16:24

стоят генераторы,автоматика,аварийный запуск

Испытывали?

Гена может не стартовать и улетите в космос.... Может быть нужен бесперебойник который обеспечит время сброс тепла.... Или аварийное гашение охлаждение котла, допустим если гена не стартовал за отведенное время.

Еще раз - нужен специалист / фирма по договору и с ответственностью....

А не кто-то что-то сказал и давай побежали ставить... как, куда, зачем - никто не знает!

0
yadolov
yadolov
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Кемерово

Сообщений: 41

02.07.2025 в 17:07:56

BV написал 02.07.2025 в 17:01

А если серьезно - такими задачами должен заниматься специалист.... а не абы как "воткнем".

я назначен этим специалистом...и кузнец и жнец...задача стоит,надо выполнить до меня 20 лет такая организация работы существовала успешно,при мне существует и после меня будет вся ценность в людях которые на своих местах СПАСИБО,будем искать свои размерчик

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11012

02.07.2025 в 17:18:11

yadolov написал 02.07.2025 в 16:24

стоят генераторы,автоматика,аварийный запуск

Насос может остановиться не только по причине отсутствия электричества. Выходит из строя сам насос - он не должен потянуть за собой остальную систему.

2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.