Добрый вечер. Прошу посмотреть мой щиток. Вопросов два:

  1. На линию со сварочным аппаратом нужен ли отдельный АВ при наличии вводного АВ С 25А ?
  2. Есть ли смысл ставить УЗО на 32 А опять же при наличии вводного АВ С 25А ?ВУ и РЩ на участке 2
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20843

19.07.2025 в 00:08:25

СирПол,  1) да . 2) нет, тк номинал узо обычно равен защите данного узо. И вообще узо номиналом в 32 А водится только у китайцев. Также обращаю внимание на то что вводное узо 300мА дб селективным. (S) И где УЗИП ? У вас ведь система ТТ.

1

Да, ни фига.

СирПол
СирПол
Новичок

Регистрация: 18.07.2025

Ивантеевка

Сообщений: 3

20.07.2025 в 22:09:21

dokar написал 19.07.2025 в 00:08

узо номиналом в 32 А водится только у китайцев

Исправить на 40А ?

dokar написал 19.07.2025 в 00:08

И где УЗИП ?

При системе ТТ УЗИП обязателен?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20843

21.07.2025 в 10:34:35

СирПол написал 20.07.2025 в 22:09

Исправить на 40А ?

Уже написал, ещё раз пере читайте. Делаете сами ,для себя , значит объём знаний надо чуть расширить.

СирПол написал 20.07.2025 в 22:09

При системе ТТ УЗИП обязателен?

Когда прилетит, тогда узнаете... Особенно если магистраль из СИПа. Там ведь провода скручены между собой. Импульсная стойкость изоляции жилы всего 4 киловольта.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

21.07.2025 в 11:25:47

dokar написал 21.07.2025 в 10:34

Когда прилетит, тогда узнаете... Особенно если магистраль из СИПа.

Все заморочки с УЗИПами имеют смысл в "натуральной" ТТ, в которой нет ПЕН и нет "повторок".

0
СирПол
СирПол
Новичок

Регистрация: 18.07.2025

Ивантеевка

Сообщений: 3

21.07.2025 в 11:43:12

СтранникXXI написал 21.07.2025 в 11:25

Все заморочки с УЗИПами имеют смысл в "натуральной" ТТ, в которой нет ПЕН и нет "повторок"

Как раз мой случай

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

21.07.2025 в 11:47:55

СирПол написал 21.07.2025 в 11:43

Как раз мой случай

Вы в этом уверены?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124251

21.07.2025 в 12:01:01

СтранникXXI написал 21.07.2025 в 11:25

Все заморочки с УЗИПами имеют смысл в "натуральной" ТТ, в которой нет ПЕН и нет "повторок".

На даче есть повторки...

В результате при ударе молнии где-то недалеко от линии у меня сгорели 3 ночника разом - легко отделался, а вот в других местах Зевс взял побольше: - контроллер насоса общей скважины - видеонаблюдение общественное - контроллер ворот СНТ

И кучка ТВ, и еще что-то в мусорном контейнере...

"Редко, но метко" (С)

И что значит нет PEN? Разве есть в обсуждаемом случае?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25653

21.07.2025 в 12:05:20

СирПол написал 21.07.2025 в 11:43

Как раз мой случай

У Вас собственный трансформатор?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

21.07.2025 в 12:16:40

BV написал 21.07.2025 в 12:01

В результате при ударе молнии где-то недалеко от линии у меня сгорели 3 ночника разом - легко отделался, а вот в других местах Зевс взял побольше: - контроллер насоса общей скважины - видеонаблюдение общественное - контроллер ворот СНТ

  1. "Отдельно взятый" УЗИП на "отдельно взятой" даче ничего не гарантирует.
  2. Речь шла о том, что если у чела ТТ, то УЗИП нужен обязательно. Я имел ввиду лишь то, что полноценноая ТТ в России - это некая абстракция.

BV написал 21.07.2025 в 12:01

И что значит нет PEN? Разве есть в обсуждаемом случае?

Вот это момент я как-то упустил.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124251

21.07.2025 в 12:23:47

СтранникXXI написал 21.07.2025 в 12:16

"Отдельно взятый" УЗИП на "отдельно взятой" даче ничего не гарантирует.

Даже много УЗИПов, и ОПН ничего не гарантируют.

СтранникXXI написал 21.07.2025 в 12:16

Я имел ввиду лишь то, что полноценноая ТТ в России - это некая абстракция.

А где не абстракция? И типа все пропало - ничего не делаем?