Добрый вечер. Прошу посмотреть мой щиток. Вопросов два:
- На линию со сварочным аппаратом нужен ли отдельный АВ при наличии вводного АВ С 25А ?
- Есть ли смысл ставить УЗО на 32 А опять же при наличии вводного АВ С 25А ?
18.07.2025 в 22:48:46
Добрый вечер. Прошу посмотреть мой щиток. Вопросов два:
19.07.2025 в 00:08:25
СирПол, 1) да . 2) нет, тк номинал узо обычно равен защите данного узо. И вообще узо номиналом в 32 А водится только у китайцев. Также обращаю внимание на то что вводное узо 300мА дб селективным. (S) И где УЗИП ? У вас ведь система ТТ.
Да, ни фига.