streeng написал 15.07.2025 в 18:03

Линия отдельно выведена на варочную так и духовой шкаф.

И там кабель 3х2,5? От автомата такой же? Встречал несколько раз четвёрку и даже шестёрку, нарощенную чем попало.

0
streeng
streeng
Новичок

Регистрация: 15.07.2025

Геленджик

Сообщений: 21

15.07.2025 в 22:01:59

strider1978 написал 15.07.2025 в 21:21

И там кабель 3х2,5? От автомата такой же? Встречал несколько раз четвёрку и даже шестёрку, нарощенную .....

Да 3x2.5 идет от автомата

0
Sashzmsk
Sashzmsk
Новичок

Регистрация: 14.11.2018

Орехово-Зуево

Сообщений: 29

15.07.2025 в 22:12:22

streeng написал 15.07.2025 в 22:01

3x2.5 идет от автомата

Рядом есть еще линии (вероятно тоже 3х2,5)? Может их в параллель подключить, раз нельзя кабель нормальный (минимум 3х4) проложить?

0
streeng
streeng
Новичок

Регистрация: 15.07.2025

Геленджик

Сообщений: 21

15.07.2025 в 23:33:54

Sashzmsk написал 15.07.2025 в 22:12

Рядом есть еще линии (вероятно тоже 3х2,5)? Может их в параллель подключить, раз нельзя кабель .....

Рядом два провода 3x2.5 один на панель другой на духовой шкаф

0
streeng
streeng
Новичок

Регистрация: 15.07.2025

Геленджик

Сообщений: 21

16.07.2025 в 03:28:26

Sashzmsk написал 15.07.2025 в 22:12

Рядом есть еще линии (вероятно тоже 3х2,5)? Может их в параллель подключить, раз нельзя кабель .....

А так вообще можно? И как правильно это сделать?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9435

16.07.2025 в 05:07:53

streeng написал 15.07.2025 в 22:01

Да 3x2.5 идет от автомата

Значит панель планировалась двухконфорочная. Такую и надо ставить. Или искать способ проложить шестёрку.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

16.07.2025 в 09:16:03

strider1978 написал 16.07.2025 в 05:07

Такую и надо ставить

ТС уже купил на четыре комфорки Ещё раз смотрим програмируемую возможность ограничения потребляемой мощности.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

16.07.2025 в 09:35:10

streeng написал 15.07.2025 в 18:03

Автомат точно 20А или 25А стоит

Кабель по трассе не пересекается с трубами отопления? Так-то 25А для ВВГ 3х2.5 допустимо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

16.07.2025 в 12:34:25

ВТБ! написал 16.07.2025 в 09:35

Так-то 25А для ВВГ 3х2.5 допустимо.

А кабель открыто проложен, или в земле?)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

16.07.2025 в 12:49:59

BV написал 16.07.2025 в 12:34

А кабель открыто проложен, или в земле?)

Нам шашечки или ехать? Посмотрим не табличку из ГОСТ, а табличку из ПУЭ. Для проводов в трубе. ;)

Но если пересекается с трассой из пучка труб отопления, тогда пользы от табличек мало.

0
streeng
streeng
Новичок

Регистрация: 15.07.2025

Геленджик

Сообщений: 21

16.07.2025 в 16:45:38

ВТБ! написал 16.07.2025 в 09:35

Кабель по трассе не пересекается с трубами отопления? Так-то 25А для ВВГ 3х2.5 допустимо.

Нет не пересекается

strider1978 написал 16.07.2025 в 05:07

Значит панель планировалась двухконфорочная. Такую и надо ставить. Или искать способ проложить .....

Способа нет, чистовой ремонт полностью сделан, а какая разница в 2ух конфорочной или в 4ех если одновременно 4 конфорки не будут включены, максимум возможно 3 и то пару раз в год, это должно влазить в пределы 6000вт. Или индукция потребляет мощность как то по другому независимо сколько конфорок работает? Я просто думаю что с 2ух конфорочной будет неудобно, например поставил что то большое на одну конфорку а на вторую уже не помещается.

Мне тут выше предложили в паралель подключить, так можно? И какие минусы и плюсы в этом