Radio написал 19.07.2025 в 08:03
Примерно, как сделано здесь, но можно чуть аккуратнее ))
Вполне вариант, но ГВЛ получше ГКЛ - менее ломкий, но резать сложнее.
Samostroevich написал 18.07.2025 в 19:53
Распилить на полоски;
К потолку прикрепить одну + к ней прикрутить ещё две параллельно друг другу так, чтобы получилась канавка;
На скобы в канавку поместить кабель;
Замазать кабель или поверх прикрутить ещё одну полосу третьим слоем.
Получается, кабель со всех сторон будет окружён негорючим материалом.
Вопрос: не разрушится ли он от дуги КЗ?
Нет. Можно просто полосу и закрыть провода горбом штукатурки, или не закрывать вовсе - смотря какой потолок - горючий или нет.
Этот вариант дешевле и проще стальных труб и не требует заземления, нет риска ошкурить кабель при протяжке в трубе.
Еще у вас не раскрыт вопрос не горючих коробок под розетки и выключатели. А с учетом контактов в розетках риск нагрева и возгорания там намного больше, чем у просто целого кабеля без повреждения.
Да, еще.... В деревянном доме грызуны могут повредить проводку. Для скрытого кабеля в трубе, или под гипсом эти риски исключаются.