конечно, проблема получается только в одном, что когда никого в доме нет, холодильник разморозится...неудобно!) и даже критично! но можно запитать мимо УЗО.
28.07.2025 в 15:23:44
конечно, проблема получается только в одном, что когда никого в доме нет, холодильник разморозится...неудобно!) и даже критично! но можно запитать мимо УЗО.
28.07.2025 в 15:27:51
Мишутк написал 28.07.2025 в 15:19
Ладно. Перейдем к "порке". Вот это место поподробнее. Желательно "во плоти", щиток без пластрона во всех анатомических подробностях.
Созрели до нормальных советов. Я рад, ура! Во плоти сложно будет пока что сфотать, поэтому буквами. Вводный кабель L и N идут в вводной автомат, далее в счетчик, из счетчика L в Реле напряжения, N в УЗО (так как реле напряжение не имеет проходного контакта для N). Далее L из реле напряжение идет в УЗО, далее L из УЗО идет на автоматы, а N из УЗО идет на нулевую шину. Из нулевой шины я беру ноль для питания реле напряжения. И все нули потребителей подключаю к шине, и все фазы к автоматам.
28.07.2025 в 15:29:16
alex50 написал 28.07.2025 в 15:23
конечно, проблема получается только в одном, что когда никого в доме нет, холодильник разморозится...неудобно!) и даже критично! но можно запитать мимо УЗО.
Именно в этом проблема. Можно, но не нужно. Плохой совет даешь, однако.
28.07.2025 в 15:35:34
faveyes, проверь реле напряжения! ..
28.07.2025 в 15:38:04
faveyes написал 28.07.2025 в 15:29
Именно в этом проблема. Можно, но не нужно. Плохой совет даешь, однако.
Чем могу, а то уедешь на неделю и всё стухнет!)
28.07.2025 в 15:46:47
faveyes написал 28.07.2025 в 15:27
Из нулевой шины я беру ноль для питания реле напряжения
Возьмите ноль для РН на входе УЗО, а не на выходе. Я, думаю, на этом все.
//При внешнем отключении питания разрыв L и N идет не одновременно. Влияния электронной схемы РН при срабатывании на эту ситуацию достаточно, чтобы сдернуть защиту и без того перегруженного УЗО на 30мА (не по потребителям, а по миксу в проводке в виде старых линий).
28.07.2025 в 15:47:47
Мишутк, Окей, попробую
28.07.2025 в 16:01:44
faveyes написал 28.07.2025 в 14:37
Весь район, УК говорит "аварийное отключение"
faveyes написал 28.07.2025 в 12:21
Когда свет выключают отключается УЗО.
Вы путаете последовательность. Сначала происходит авария-потом в результате этого срабатывает Ваше УЗО. а затем "отключается свет". Кратко поясню-УЗО работает по принципу небаланса-то есть когда втекающий в него ток не равен вытекающему и соответственно -если внешнее питание снято-"свет отключили"-то оно никак не может сработать-в отсутствие тока как такового. А если принять во внимание то что 'это не у Вас одного: "faveyes написал 28.07.2025 в 15:09 При отключении электричества во всем доме/районе выбивает УЗО" то напрашивается вывод: Причина-внешняя и лежит за пределами квартиры
28.07.2025 в 16:17:48
Алексей Рыбкин написал 28.07.2025 в 16:01
Вы путаете последовательность. Сначала происходит авария-потом в результате этого срабатывает Ваше УЗО.
Я это и имел ввиду (отключение электричества, после сразу отрубается УЗО), но неверно выразился, как уже подметили другие пользователи, просто отредактировать тему нельзя.
28.07.2025 в 16:35:44
Алексей Рыбкин написал 28.07.2025 в 16:01
Причина-внешняя и лежит за пределами квартиры
У меня однажды выбило УЗО в щитке коридора. Выйдя увидел соседа напротив в дыму и с дрелью в руках. Он засверлился в свой кабель. "Причина внешняя". НО, в отношении ТС ставлю на "лишний" ноль на УЗО ( Встречал в сети информацию, когда возился со своими АВДТ):
Мишутк написал 28.07.2025 в 15:46
Возьмите ноль для РН на входе УЗО, а не на выходе.
Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!
28.07.2025 в 18:18:00
Вместо фото слова - не пойдет)