genadiyrool, Ещё раз прочтите мое сообщение и совместите с тем, что написали мои коллеги. Вам этого не достаточно?
05.08.2025 в 23:07:22
genadiyrool, Ещё раз прочтите мое сообщение и совместите с тем, что написали мои коллеги. Вам этого не достаточно?
Да, ни фига.
05.08.2025 в 23:08:18
хорошо, я ему написал, подождем что завтра ответит
05.08.2025 в 23:12:19
genadiyrool написал 05.08.2025 в 18:35
BV, так, ну в моем ограниченном понимании могу в щитке (который в квартире) один из переключателей .....
В итоге вас наели.
https://mastergrad.com/mediafiles/30/b7/44/30b7448c29286aeed327af998516ec26.jpg
Итого останутся пункты 1 2 6.... я бы оставил 6, а не 7, потому что дифф поменялся на АВ и надо было переключить кроме фазы еще один провод.
Но см ниже...
Это максимум того, что можно высосать из прайс листа по тому что сделано.
Неисправность не вылчена, а замаскирована ОПАСНОЙ заменой ДИФА на автомат. Если вы случайно схватите фазу стоя на мокром полу...- вас может убить.
Теперь вы в потенциально опасной ситуации.
И вас об этом не поставили в известность.
Итого... Я бы потребовал на основании написанного выше вернуть ВСЕ ДЕНЬГИ, И СХЕМУ в ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ.
Можно и нужно вызвать участкового и составить заявление о оказании услуг не соответствующих нормам безопасности и обмане потребителя, о присвоении средств путём обмана.
Если электрик от фирмы - еще лучше....
05.08.2025 в 23:14:58
похоже на то как только смс написал, объявление авито сняли с публикации
похоже скрываться будут
05.08.2025 в 23:31:04
genadiyrool написал 05.08.2025 в 15:30
было короткое замыкание, один из выключателей в щитке отказывался включаться
Если при включении не было хлопка, то это как раз диф защита. Популярно - диф состоит из УЗО и автомата в одном флаконе и может быть ими заменён. Представьте что у вас стояло УЗО и автомат отдельно. УЗО видело неисправность и не взводилось. Элехтрих вместо того, чтобы последовательно отключать все приборы, разбирать розетки и найти что именно и где.... просто тупо выкинул УЗО.
Да, еще мог и землю в щитке отключить и теперь на земле/корпусах приборов может быть 220 (не обязательно) Можно проверить это...
У него хоть тестер был с собой?
05.08.2025 в 23:38:06
да при попытке включить хлопка не было, просто переключался в обратное положение
тестер у него был, розетку одну (двойную) он разбирал и проверял но видимо, что объявление оперативно после смс сняли, тут особо гадать не приходится что за товарищи
пользователь по идее все еще зарегистрирован, и с подтвержденными документами, написал в поддержку авито, может что то скажут
но по факту понял, нужно будет скорее всего нового мастера заказывать пока этот переключатель отключил
05.08.2025 в 23:49:38
genadiyrool, Телефон человека есть, документы есть, есть участковый и пишите заявление.
06.08.2025 в 00:09:05
попробую
документы у авито. я их, к сожалению, не вижу попытаюсь добиться, чтобы дали
06.08.2025 в 00:10:34
"Да, еще мог и землю в щитке отключить и теперь на земле/корпусах приборов может быть 220 (не обязательно) Можно проверить это..."
а как это проверить, не подскажите?
06.08.2025 в 00:18:51
genadiyrool, лампочкой. На железо варочной панели. Или на землю розеток другой линии. Норма не светится. Лампочкой с фазы этой линии на землю - норма горит.
Ну и аккуратность. И никто не должен трогать приборы. Не умеете совсем - не лезьте.
06.08.2025 в 00:37:34
BV, проверил на плите и железных порожках, все ок спасибо